中国压缩机网行业论坛

标题: 变频机不变频工作了 [打印本页]

作者: zh443562817    时间: 2010-8-16 11:38
标题: 变频机不变频工作了
我公司有一台37KW的变频式空气压缩机,机器是2008年生产的,现在客户反映说是显示器上经常回出现相序错误,而且还会自动停机,等断点过一会在送点启动就又会好了,可是用一段时间就又不行了,这样的问题有时候好几天出现一次,有时候一天出现好几次,我公司过去人员看了下是客户的空气开关坏了,可等更换了一个新的空气开关时候机器能正常运转了,可是马上有出现了一个新问提,那就是变频器好象不起变频作用了,但是变频起上显示都是正常工作的,可是空压机的主机电流一下子成了普通机器的电流,加载和卸载的时候都没有变频效果了.小弟在这里请教各位高手指点一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 思路决定出路    时间: 2010-8-16 15:04
正常变频空压机到变频压力频率会下降,看你这么说估计变频机断电了参数回复到原始设置了。
作者: NIEGONG    时间: 2010-8-17 17:15
你是那个品牌的空压机?是否带工频变频两种工作摸式?你在那里?
$ p1 Y2 X6 C$ R1 Q  Y2 V8 h在湖南我帮你看一下。QQ276172829
作者: NIEGONG    时间: 2010-8-17 17:17
有图片提供一些图片最好!方便大家帮你
作者: zh443562817    时间: 2010-8-25 11:01
我是在上海的,机器在江苏姜堰
作者: xblp2001    时间: 2010-8-25 11:16
要么没有设置好 要么变频器有问题 要么被干扰了
作者: zh443562817    时间: 2010-8-25 11:34
回复 2# 思路决定出路 * T' H& \' P* b5 y+ n, d
& f$ V& m" L( M2 \

5 E  H/ a/ P$ X7 `7 {2 f    变频器上的电路是同着的那,里面的参数是没有变动的啊,可就是换了一个空气开关之后就不变频工作了啊!!!!
作者: zh443562817    时间: 2010-8-25 11:38
回复 6# xblp2001 / M; e  V6 o3 H" S7 m& Z
: y" x6 s' F  ?7 d
4 o( i# m1 T0 ~2 c! h& I' h: I
    变频器都是好的没有动过的那,就是在过去的时候他的空气开关坏了然后给换了一个新的空气开关啊,其他的地方都没有动过,之后开机起来就变频器就不工作了,后来有检查主控器也坏了,换了一个新的主控器上去之后变频还是不工作,里面的参数都是按照之前的照搬进去的,没有什么变动的啊!可就是没有变频的效果了,和普通机器一样的工作了!
作者: haistart    时间: 2010-8-25 21:35
回复 1# zh443562817
) e6 R; k& ]0 I7 K8 {
' w: B* ~7 n! j% A2 i
& e& f8 {# S# K6 }3 r  |2 G" E  z" M3 F    可能是传感器坏了,控制器总是输出满载运行的信号给变频器。
作者: wwxlym    时间: 2010-8-26 11:51
可是马上有出现了一个新问提,那就是变频器好象不起变频作用了,但是变频起上显示都是正常工作的,可是空压机的主机电流一下子成了普通机器的电流,加载和卸载的时候都没有变频效果了
2 I" S  ]! a; ^+ J( C6 B0 @
# r& Y* K+ s* g  I& ?: J你说的事变频器显示的电流吧,这个是对的,因为电机是恒转矩输出,电流当然和工频一样,你测试的地方应该是变频器的输入电流,  ]  f/ F8 O) ?2 ]9 x6 }, u
- M) N' @4 [& o7 z( n
你这个是典型的变频器外行。。。。好好进修一下吧。。3 D7 u) E- E; R& d" k. ^4 M5 u7 t4 k
. s9 ?  ?  x( e7 ]: Y. S! \& F! S

1 Z1 R' k  p# i东莞瑞普机电设备有限公司
作者: 沧海一栗    时间: 2010-8-31 10:32
学习中。。。。。。。。。
作者: 南方耗子    时间: 2010-8-31 13:50
严重关注。。。。学习中?
作者: zh443562817    时间: 2010-9-6 12:17
回复 10# wwxlym
: O2 v. ~% }, c& ?0 k  Y  H- Y- J" q1 R6 ~' Q( ]

+ k/ M' ~7 P6 ~% x9 s7 E可是电流在没有换空气开关之前在卸载工作了以后会边的很低的啊,可现在换上空气开关之后电流在卸载了要比之前的要大,
作者: J990301    时间: 2010-9-6 16:19
这台空气开关是否与变频器的旁路接触器有连锁关系了?
作者: 276035947    时间: 2010-9-16 09:52
又找到问题,就是没人解决。
1 _7 c. Y2 z6 M. {HI一下
作者: wanghz    时间: 2010-9-16 10:37
你看一下控制器里的控制方式,还是变频控制吗?
作者: yyd    时间: 2010-9-23 08:42
关注 学习中 能否有人介绍一下变频机器啊
作者: byf330    时间: 2010-10-28 20:26
关注,新手学习中!
作者: youfanglangzhon    时间: 2014-3-5 08:56
干扰可能占了相当大的原因,你把主控器那里的接地线拔掉在开机试试。关注中~~
作者: zxchen    时间: 2015-8-10 10:08
你可以先用一个电位器测试下变频器PID控制是否正常。如果正常就测试压力传感器传过来的信号值跟压力变化是否对应,如果对应,那就是变频器PID没有设置好。如果变频器没有变化,可以考虑干扰(主机线对模拟信号干扰)、变频器跳线(压力传感器是电压信号还是电流信号)、压力传感器是否正常等问题。
作者: JNTS    时间: 2015-10-20 12:46
看到最后还是没发现解决问题的办法




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5