中国压缩机网行业论坛
标题:
请教压缩机运转正常,制冷效果差,氟压力小(0.4D),但加不进去氟,是什么问题?
[打印本页]
作者:
cpilube
时间:
2002-7-22 18:01
标题:
请教压缩机运转正常,制冷效果差,氟压力小(0.4D),但加不进去氟,是什么问题?
请教压缩机运转正常,制冷效果差,氟压力小(0.4D),但加不进去氟,是什么问题?
5 y, ? l$ ]& u( r7 \/ y1 D' M; ~. a
是不是压缩机的问题?
作者:
炯水耀
时间:
2002-7-22 19:57
里面有空气
作者:
web___hua
时间:
2002-7-23 21:55
请先抽真空。
作者:
yhui
时间:
2002-7-27 15:14
你到底做宣传还是请教问题,这个问题好像比较弱智呢?
0 t9 s2 x5 Q5 C# I5 c& m4 w
你随便到维修市场问问都有人知道的,建议老兄以后问问有点水准的问题行吗,还有这里是技术交流,不是广告宣传,显得你们CPI公司太没水准了!