中国压缩机网行业论坛
标题:
关于开山牌水冷55KW的问题
[打印本页]
作者:
findapple
时间:
2010-9-5 02:34
标题:
关于开山牌水冷55KW的问题
需要配多大的冷却塔?资料显示需要冷却水5立方每分钟,但是好像不现实。我菜鸟
作者:
西北维修工
时间:
2010-9-5 09:40
你找个卖冷却塔的,告诉管径,压力,人家会帮你算出来的。
作者:
ainiqiao
时间:
2010-9-5 12:24
搞错了吧??5立方/分钟??那就是300立方/小时了``光300吨的冷却塔就值七八万了...
L% v9 d& g# `& Z5 t4 o |# N
300吨的冷却塔都够给300KW的中央空调压缩机冷却了....
$ I1 z' |6 C! f& z5 Z
应该是5立方/小时吧...
作者:
蓝星
时间:
2010-9-6 12:39
搞错了吧 是的
作者:
hanzol
时间:
2010-9-6 15:17
你绝对是搞错了,要不就是样本印刷错误了,55KW的水冷机型一般冷却水量是5立方/小时(5T/h),如果选冷却塔建议放大1.2倍的裕度系数,即5X1.2=6立方/小时,配冷却塔六立方就够了.
作者:
wangshude
时间:
2010-9-6 15:49
应该是搞错了,没必要用那么大的。
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)