需要配多大的冷却塔?资料显示需要冷却水5立方每分钟,但是好像不现实。我菜鸟
作者: 西北维修工    时间: 2010-9-5 09:40
你找个卖冷却塔的,告诉管径,压力,人家会帮你算出来的。
作者: ainiqiao    时间: 2010-9-5 12:24
搞错了吧??5立方/分钟??那就是300立方/小时了``光300吨的冷却塔就值七八万了...  L% v9 d& g# `& Z5 t4 o  |# N
300吨的冷却塔都够给300KW的中央空调压缩机冷却了....
$ I1 z' |6 C! f& z5 Z应该是5立方/小时吧...
作者: 蓝星    时间: 2010-9-6 12:39
搞错了吧 是的
作者: hanzol    时间: 2010-9-6 15:17
你绝对是搞错了,要不就是样本印刷错误了,55KW的水冷机型一般冷却水量是5立方/小时(5T/h),如果选冷却塔建议放大1.2倍的裕度系数,即5X1.2=6立方/小时,配冷却塔六立方就够了.
作者: wangshude    时间: 2010-9-6 15:49
应该是搞错了,没必要用那么大的。