作者: 276035947    时间: 2010-9-27 14:57
标题: 主机相序错误停机原因
本帖最后由 276035947 于 2010-9-28 08:22 编辑
  j- u% j" m0 h/ o- D8 T  h: \  r4 P: g/ v3 {# A7 ?
有两台双螺杆8公斤机器,都在正常运行一段时间后故障停机,显示故障为相序错误。其中一台还有历史故障:主机过载和主机堵转。 电压正常,正常运行电流正常。两台机器均是2007年11月生产的,一台运行3700多小时,一台运行900多小时。麻烦大家帮忙看看呐。
作者: NIEGONG    时间: 2010-9-27 15:19
在那里?在湖南帮你看一下
作者: 郑程    时间: 2010-9-27 16:44
转向是正转的但显示屏报警相序错误的话,检查或更换控制器。仅供参考!
作者: 郑程    时间: 2010-9-27 16:49
忘了还会出现堵转是吧!如果是开机/加载时出现的故障或压力上不去的话,那就在检查下进气阀电磁阀
作者: tyll011    时间: 2010-9-27 21:24
估计是外路电源问题,2台设备同时出现相同故障的概率很低。2 ]8 J6 v: ?# d+ o& a0 Q1 O
1.电源电压不稳定,要分时段检测电压。有可能在用电高峰时电压降低,导致过载。
- A; D" Q: s" @0 n% |相序报警:相序是检查电源的,错相、缺相、(欠电压不确定会不会报警)都会导致相序报警。& I3 m- a$ i' ]+ R: R
过载报警:是检测电机负荷电流的,低电压和缺相会造成堵转和过载。- r. O" [& V9 z; y4 q' Y) h& f/ G
当然,前提是:空压机本身故障还是外路电源问题,是需要先行确定的。
作者: 西北维修工    时间: 2010-9-27 21:29
客户的供电线路可能改变了相序
作者: 276035947    时间: 2010-9-28 08:37
这是听客户口头描述的,具体是机器本身还是机器外部现在还不太清楚。这两天准备去看看。
" ~3 {; \$ U. W1 s9 J5 x( y但是为什么在机器正常运行的时候会相序错误停机呢?停机还能再次开机?3 F+ ~/ O+ X. }4 _  F% f) j, [# b3 I
如果说是欠压的话也不可能出现相序错误啊,我想是不是空开?
作者: xjkpkysj    时间: 2010-10-7 13:31
欠压也会有相序错误的,   你到现场守了只有,不定时测电压
作者: 276035947    时间: 2010-10-8 08:31
节前去看了下,电压都稳定在420左右。电器、空开都正常。+ D* @; K2 }  p/ {& m) g; m
怀疑是保险丝松动,拆下一个后电脑板就会显示相序错误。
$ |% K% Q2 T6 C2 u" |1 Q0 ?至于过载和堵转。。。。。有点疑惑
作者: xiao468369    时间: 2010-10-11 14:13
还是外部电压的问题   我们这也有一台这样的机器是3个立方的   我们先是换个相序保护器    没用   3 |% v* s) y: f3 o2 _7 }% Z) n1 O
后来看是不是机器本身的问题
作者: wanghz    时间: 2010-10-11 14:28
先要看是不是真的反相。在考虑其他的。
作者: NIEGONG    时间: 2010-10-11 15:44
本公司提供空压机控制器。0731-85219628。QQ276172829
作者: g9922360    时间: 2010-10-14 10:54
路过贵地!留个印,顺便学习学习!
作者: wangshude    时间: 2010-10-20 15:05
仔细检查电路
作者: xiongwei5856    时间: 2010-10-29 09:44
相序保护器可能损坏。接线有可能有松动。
作者: zhangls2008    时间: 2010-11-3 19:50
错相保护器,或PLC检查一下。3000多小时机械应该问题不大。
作者: hiscrew    时间: 2010-11-22 09:13
相序保护继电器有三大保护功能:欠压、缺相、错相。
作者: duxiang626    时间: 2011-8-28 12:26
我碰到过几次 有的是PLC 有的是电器 有的是485接头接触不好
作者: ruofeng    时间: 2011-9-15 16:24
路过·学习经验··
作者: shi178713406    时间: 2011-9-26 12:51
路过,学习经验
作者: taiyuan123456    时间: 2012-2-26 16:16
碰到过。plC坏
作者: HCG123    时间: 2012-4-23 11:32
路过贵地!留个印,顺便学习学习
作者: weifangkongyaji    时间: 2012-5-17 21:24
更换保险丝  以前遇到过这种事
作者: nihao478478    时间: 2012-5-19 20:26
你这个故障停机是,运转中然后故障停机,还是送电后,显示故障停机。
" _( }+ A. E' v( o$ b1 h  如果是前者,那么应该是用户供电系统问题。- n; ]& n' J" `2 j; T' I7 g8 z2 `$ o
如果是后者,可能是用户最近是不是改过电源。! |( h, i. x/ s8 c" s0 m
如果排除用户供电系统问题,那就是空压机电控系统问题。慢慢,查。" y+ g! g5 d4 N0 |& ?- x
# K& S( ~% e. Z( J3 ^
两台如果同时发现同样问题,那么应该是用户供电系统问题。
作者: xqtxingqitian    时间: 2012-10-15 17:05
希望看到解决方案谢谢楼主
作者: xiaotao0303    时间: 2012-10-24 16:03
你测得电压一直都是420吗,是不是电压不稳定,波动比较大会造成上述两台机器的问题。
作者: libinaijia    时间: 2012-10-24 16:42
查查 热保   有可能是此问题    复位再开开看
作者: 锐进小子    时间: 2012-10-26 12:35
MAM2 C$ l6 Y; T+ X* Q& N
  控制器问题80%