中国压缩机网行业论坛
标题:
求教:被3个问题困扰中
[打印本页]
作者:
ourmop
时间:
2010-10-17 17:56
标题:
求教:被3个问题困扰中
厂里要装一部螺杆20机,现在在苦读资料
& I, z" \/ Q* U; b8 L8 |0 g
1.螺杆机的容积比怎么调节?在什么状况下调节?吸气压力和排气压力可以读到,怎样调节才可以使内压力比与外压力比接近呢?
4 o8 _' s( |8 G+ f
2.一直在担心一个恐怖的问题:要是冷凝剂从冷凝器或蒸发器列管泄露了怎么办?从仪表的哪块监控可以看出来?
( z; O6 }4 s7 U/ {
3.为什么同级别的250KW的制冷量56万大卡比柱塞冷冻机的制冷量80万大卡低这么多?难道螺杆机是耗能设备?
" z, }2 W# R% l4 A! J* o
求指点
作者:
西北维修工
时间:
2010-10-18 11:28
楼主说的是制冷压缩机,1那是高压和低压楼主为什么要把高低压调到一样?把机器关了压力就一样了。2如果制冷剂泄露机器上的高低压压力表都为0.3螺杆机的比功率就是没有活塞机高。
作者:
ourmop
时间:
2010-10-18 17:28
能不能详细解释下第二条,如果高低压都变成0我估计该卷起铺卷滚蛋了,从正常到0多长时间?中间可以加报警装置吗?1吨的氟利昂漏完太恐怖了
作者:
chinausers
时间:
2010-10-18 17:56
第一:一般来说制冷压缩机容量调节基本是在制冷量与负荷量不匹配时才进行增大或减小调节,这个基本是靠安 装在冷冻水出口的温度传感器来监控的!
/ v L V8 C! l$ C, y- R3 `/ b
第二:蒸发器或冷凝器泄漏问题,我们可以从2个方面来说一是,开机状态,而是停机状态。
* `% g+ g, l/ S( |/ C7 d( [
先说开机状态,在开机状态时蒸发器处于负压状态,所以应该会冷冻水进入制冷剂里面,而这种状态基本可以从制冷剂液位指示上看的出来,如有水它会有明显的分层。从表上看出低压也会和正常不同,而高压漏除了从液位剂上可以看出,还可以从制冷能力上看出,包括冷凝压力。
, _1 I4 b( Y( `
还有就是停机,一版可以从蒸发压力上看的出来
( C9 ]1 T2 [% P1 f
其实制冷剂遇到最多的我感觉是有空气进入,因为这是负压机器。而如果空气进入一般在冷凝器上端都会有个放气阀可以稍微打开点,还有机器一般都会带有抽气装置 在开机或隔一段时间可以开下!也可以从冷凝压力上看出 他会升高!
% n7 b) H5 k3 ~% a6 s" W( g- Q% L
其实主要还是对日常机器多进行了解,在正常时这机器的一些运行参数,多关心下他,发现有变动多思考。
作者:
ourmop
时间:
2010-10-19 13:35
这么回事啊,谢谢
作者:
chinausers
时间:
2010-10-22 22:53
说的不全面 见谅
作者:
ourmop
时间:
2010-10-23 14:32
机器就要安装了,希望能多学习些这方面的资料,楼上的客气了
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5