有一台37KW空压机台湾拉过来的电源是220V三相,现在想改成380V三相的,都要改哪里。
作者: NIEGONG    时间: 2010-11-2 10:13
提供详细的电路图。电机是那种接线方式。有图片最好。也许可以帮您看一下
: f" i, E1 t8 t。QQ:276172829
作者: xiaoyue888    时间: 2010-11-2 11:56
电机,,哈哈哈,,,业余的
作者: wwxlym    时间: 2010-11-2 22:30
最简单的办法就是将三角运行改接为星型接法,原来星型取消,这样电机基本可以运行,但是功率需要调小,就是说需要将打气压力调小,不然,电机应付不了。- I* E4 X& A0 ]# w. V
或者重绕电机,
/ \7 A& s  N  a& z$ o9 O又或者加装变频器,通过设置变频器VF,限制输出电压。
作者: 小江    时间: 2010-11-3 13:37
电机跟整个的配电系统多要看的,只是这样的说一下,还是说不清楚的
作者: ainiqiao    时间: 2010-11-5 10:12
首先看控制部分电源隔离变压器...如果是220的```就把相与相的接法改成相与零的接法...
, t! i# E" J* E% O4 ^( N再看电动机```是否是三角型接法..如果是``可以改成星形接法但是没有星三角启动了...37千瓦的直接启动5 M2 t3 Z6 \% h; }, f! d" F
估计问题不大...还有一个方法就是做变频改造...不但可以做成恒压控制系统``而且可以把电压控制成220等级的....方法比较多....