* L$ g ~$ I) ]- L% O 断裂事故曲轴断裂:其断裂大多在轴颈与曲臂的圆角过渡处,其原因大致有如下几种:过渡圆角太小,r<0.06d(d为曲轴颈);热处理时,圆角处未处理到,使交界处产生应力集中;圆角加工不规则,有局部断面突变;长期超负荷运转,以及有的用户为了提高产量,随便增加转速,使受力状况恶化;材质本身有缺陷,如铸件有砂眼、缩松等。此外在曲轴上的油孔处起裂而造成折断也是可以看到的。) {0 V& d& r1 O0 F
+ u4 U2 G Y1 _1 w6 y3 H) g 连杆的断裂:有如下几种情况:连杆螺钉断裂,其原因有:连杆螺钉长期使用产生塑性变形;螺钉头或螺母与大头端面接触不良产生偏心负荷,此负荷可大到是螺栓受单纯轴向拉力的七倍之多,因此,不允许有任何微小的歪斜,接触应均匀分布,接触点断开的距离最大不得超过圆周的1/8即450 ;螺栓材质加工质量有问题。. G4 j R1 O: E: R2 G& r" l$ b) v
) \- i% f: t+ f o3 C l" M0 M' d 活塞杆断裂:主要断裂的部位是与十字头连接的螺纹处以及紧固活塞的螺纹处,此两处是活塞杆的薄弱环节,如果由于设计上的疏忽,制造上的马虎以及运转上的原因,断裂较常发生。若在保证设计、加工、材质上都没有问题,则在安装时其预紧力不得过大,否则使最大作用力达到屈服极限时活塞杆会断裂。在长期运转后,由于气缸过渡磨损,对于卧式列中的活塞会下沉,从而使连接螺纹处产生附加载荷,再运转下去,有可能使活塞杆断裂,这一点在检修时应特别注意。此外,由于其它部位的损坏,使活塞杆受到了强烈的冲击时,都有可能使活塞杆断裂。 ) y- U9 |' g1 z) k4 _- F4 H9 a" }% {2 a8 f) G
气缸、缸盖破裂:主要原因:对于水冷式机器,在冬天运转停车后,若忘掉将气缸、缸盖内的冷却水放尽,冷却水会结冰而撑破气缸以及缸盖,特别是在我国的北方地区,停车后必须放掉冷却水;由于在运转中断水而未及时发现,使气缸温度升高,而又突然放入冷却水,使缸被炸裂;由于死点间隙太小,活塞螺帽松动,以及掉入缸内金属物和活塞上的丝堵脱出等原因都会使活塞撞击缸盖,使其破裂。% W J0 C2 ~! I ^+ b$ @ p
: o0 I+ \7 ^9 f8 D( f 燃烧和爆炸事故有油润滑压缩机中往往产生积碳问题,这是我们所不希望的,因为积碳不仅会使活塞环卡在槽内,气阀工作不正常以及使气流信道面积减小增加阻力,而且在一定的条件下积碳会燃烧,导致压缩机发生爆炸事故。因此,气缸中的润滑油不能供给太多,不能让没有经过很好过滤,含有大量尘埃的气体吸入气缸,否则形成积碳与含有多量挥发物的气体接触导致爆炸。为要防止燃烧、爆炸发生,一定要计划检修,定期清洗储气罐和管道的油垢。7 k; c, a( L" f9 f
5 o. s/ h) O& T, j2 U 制冷剂分为单一制冷剂和混合制冷剂。单一制冷剂只含有一种化学物质,其热物理性能参数恒定不变,例如,近几年新研制的R134a、R152a等新型制冷剂都具有较高的能量效率。混合制冷剂是由两种或两种以上制冷剂组成的混合物。根据它在气液相平衡时气相和液相的组成是否相等又分为共沸混合制冷剂和非共沸混合制冷剂。气液相平衡时气液两相组成相等的属于共沸混合制冷剂(包括相平衡时气液两相组成近似相等的近共沸混合制冷剂),组成不相等的属于非共沸混合制冷剂。本文着重探讨混合制冷剂的选用与制冷机械的节能。Pt , z; T* ]- w$ N4 n2 o; d# R% D; x0 s' K. x6 `& r
1 G0 m. P' [0 i3 U. S
二、共沸混合制冷剂的选用与制冷系统节能5xz; k/ R% O, G- H
* _# _0 B4 ~9 \+ z7 n$ d) v; K. U% }3 {' @, q8 l
共沸混合制冷剂在一定的压力下蒸发和冷凝时,气相和液相的组成不变,且能保持恒定的温度。它和单一制冷剂具有近似的热物理性能。这类制冷制是研究和应用最早、最成熟的制冷剂,现将已研究的共沸混合制冷剂列入表1中。t?H6 N% {, ?" m* _4 S# s
( i% F1 ~) r/ G+ l 4 _$ f8 Q* R, @. j' K对于非共沸混合制冷剂,其在蒸发器中的蒸发过程及在冷凝器中的冷凝过程都是非理想混合过程。这两种非理想混合过程使得混合制冷剂在制冷系统中冷凝压力降低,蒸发压力升高,压缩机的排气温度降低。这就使得制冷机的压比降低,制冷系数提高,从而提高了制冷系统的能量效率。/,*1 b% ^7 G3 e; d+ H9 v6 J
表1 已研究的共沸混合制冷剂'$g : U, C/ X8 ^3 L: ]* E& X9 X组成质量比标准沸点(℃)对工质热力性质的改善d#$ ]2 F; A6 S; L) u
R12/R152a73.8/26.2-33.3比R12制冷量大17~18%UTl , x+ u2 Z: i) o) TR12/R2225/75-41.5蒸发温度比R22低lD , y6 Q' r% u* w. yR22/R11548.8/51.2-45.6制冷量比R22大13%iGRK # s' K- [; S1 b! ~# NR23/R1340.1/59.9-88.7制冷量比R13大g5 s( p; o) f5 z/ H) f' w
R32/R11548.2/51.8-57.2单级压缩可达50℃以下OiS : V) l4 Y& |* ZR12/R3178/22-29.6空调工况制冷能力比R12大8%'"Y^; f3 E; I) Y) w: A3 g
R31/R11455/45-12.5 zZ?. H O3 m. @# a+ a( W& |
R124/RC31860/40-12.3有较低的冷凝压力f( s* N7 d T* H/ H( { Y/ A
R290/R2231.8/68.2-48.6 <} 4 M4 A8 ]9 d# d$ F% ]& ^R22/R115/R29044.9/47.1/8-47.4改善R592同润滑油互溶性C$ l% @! O: {- S8 b% e
R13B1/R3280/20-64.0 s ' R8 I# x3 e8 Y& L2 zR290/R11531.6/68.4-46.6 ] ) ]9 w) A6 s, F- T6 h$ I 6 J2 r: w/ K( E# P$ J. Q+ O' `; B# a; P/ E4 j7 V
9 h1 L. I( ]- f# ]( z8 Y
不同种类的混合制冷剂具有不同的热物理性质,这就会为制冷剂的优选提供了较大的余地。对于某一固定的制冷系统,在其最佳运行工况下,要求制冷剂必须具有特定的热物理性质。合理选用不同的共沸混合制冷剂使其满足这种特定的热物理性质,就可以提高制冷系统的热力学效率,从而达到节能的效果。DP' d- s' D( V4 Y* l- H j