标题: 最近连续两台空压机烧电机了
公司有8台英格索兰M250空压机,用了四年基本没出过大问题。最近出大问题了,先是一台烧了电机,过了不到一周时间,又烧了另一台的电机,原本每台都有一个800A的断路器配套,但断路器不跳,反而上一级的变压器跳掉了。英格索兰那边来了一个工程师,给了两点分析结果是:1电机灰尘太多。2起动太频繁。机器用了四年一直这样,显然这种分析结果只是忽悠人吧,最近领导脸色也不好看了。请教高人:帮忙分析一下烧电机的原因:,谢谢了
作者: NIEGONG    时间: 2010-12-28 12:39
在那里,这个要到现场来分析呀
作者: zhao157421    时间: 2010-12-28 16:34
检查接触器是不是有连电,检查电控箱是否有连电,检查机器内部是否有连电。
作者: fenglinjun    时间: 2010-12-28 16:38
电机保养过吗
作者: QQ11716658    时间: 2010-12-28 17:38
回复 4# fenglinjun
2 u- C, z7 ?1 A3 [% g% s
0 _6 _5 `/ Y4 R" V
+ y' Z$ [% h' K7 D# [4 `3 L7 u    平时都有做日常保养。但电机从来没拆开做过保养的。
作者: QQ11716658    时间: 2010-12-28 17:43
回复 3# zhao157421 - n. o8 @; s" i9 ~4 @% l% i+ A) N

. t% ]1 Z7 L  v. D7 p1 ]- X7 }& }: F0 L) n9 |' A, f) z  q1 [
    有怀疑过是接触器机器联锁坏掉造成,一直都没做过机器联锁这方面的保养,检查过电柜没有连电,但电机就不知道了,还没拆开电机检查过。要送原厂大修了
作者: jxz882    时间: 2010-12-28 20:29
回复 6# QQ11716658
2 {: X0 ]' ~9 K! I6 e2 Q
6 d/ l" P0 [  Q/ Z3 H) O6 k
- J( ?( g6 x( h- x    楼主,我想知道贵公司的电机烧掉后,您的空压机电控箱里接触器是什么状况,
+ E; J" X0 b' O+ ~9 O4 |# e% n$ o. ?我初步怀疑:您的主令电器空气开关有缺相现象,造成电机主电源缺相,电机烧毁,接触器连粘,相间电弧的灭弧装置没有或者击穿并连粘,主电源并联,空气开关来不及跳脱(这种说法有的忽悠)或者漏电缺相测量相恰巧断相,或者不灵敏而跳了变压器
& U9 Z1 o9 h: A1 `2 ]   如果您认为有道理就加我QQ好友,我们方便今后交流,谢谢6 e8 B9 r3 Y5 N# ?) Y9 T! ]
QQ:402035895
作者: QQ11716658    时间: 2010-12-28 21:52
回复 7# jxz882 % j" O/ X0 N0 h8 Q5 G

' x! ~$ [( o* O: m7 o6 O
. I2 E( A: E, h' I9 b    断电后检查发现,其中一个接触器一直处于吸合状态,其它两个没吸合,三个接触器触点都没烧黑的现象,每台机都有一个独立的电柜,装着一个800A的主令开关,电柜上可以检测三相之间的电压的,可以排除是缺相问题造成的!
作者: jxz882    时间: 2010-12-28 23:04
回复 8# QQ11716658
" p. ?& X+ W7 x  ?
; u7 e+ b! b+ x0 _5 c. H
  y3 f4 {/ O: y    如果是重负荷启动,那么电机烧毁可能性比较小,因为2次侧有热保护,
7 ]4 @# f9 l7 J, i5 Q能够跳变压器,就要根据您提供的情况,分析一下吸合的那个接触器在通电的情况下,电机相间漏电击穿导致超大电流.还要查一下那个吸合的接触器的供电,是不是控制器的 继电器触点有问题,降压转换时序是不是也随之发生了错误
: N1 M& j; x& r4 d还有连续坏2台就比较悬了,主令空气开关,还是换掉吧,建议
作者: ysj168    时间: 2010-12-28 23:43
希望楼主早日把压缩机的问题解决!