中国压缩机网行业论坛
标题:
求阿特拉斯风冷冷冻式干燥机资料!
[打印本页]
作者:
cjhen
时间:
2010-12-29 20:52
标题:
求阿特拉斯风冷冷冻式干燥机资料!
公司一台放置多年的阿特拉斯FD380干燥机,没有任何资料,试运行没有时候温度显示没有任何变化,风扇电机也不运转,希望有阿特拉斯干燥机资料的朋友分享下,谢谢!
作者:
comprr
时间:
2010-12-29 21:40
放置多年,难理解!懂冷干,但没见识过阿的机.原理都一样的.风扇应该由高压压力继电控制开关,制冷压缩机应该没启动,即电源没过来!先查电路,没有冷媒无有一定的压,底压控制部分也不会吸合,也就是电过不来.看看冷媒的压力表有无压力!
作者:
cjhen
时间:
2010-12-30 16:46
谢谢回复,就是闲置没运行,压缩机正常运行,今天检查了线路,压力开关没闭合,怀疑为制冷剂泄露。现在正在找维修单位,检查下高低压是否正常,进行泄露检查和更换制冷剂了。
作者:
hjhcompressor
时间:
2011-1-7 17:08
作者:
hjj29241
时间:
2011-3-13 19:01
呵呵,是的啊,学习了
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)