中国压缩机网行业论坛
标题:
AC75+机器电脑板24V电源欠压,奇怪!!!???
[打印本页]
作者:
jxz882
时间:
2011-1-2 17:15
标题:
AC75+机器电脑板24V电源欠压,奇怪!!!???
本帖最后由 jxz882 于 2011-1-2 22:33 编辑
. @1 D) A8 C* N* {" B% z
! D a: X, i1 V" n* J1 c
电脑控制器没有供电电源,在维修中经常遇到过.最近,一家客户的两台75+机器的24V电源欠压,让我感到很郁闷,下面给大家介绍一下情况:
3 O1 M% L4 N5 |' [5 t6 F `' c% g
第一台机器,客户报修故障是:机器电脑板黑屏,无任何显示.经查,进线电压390V,二次侧110V,16V至插件头也有16V,明显欠压.
3 T: `: m9 n: [# V7 W2 T
确定最终结果变压器故障(不建议维修),更换变压器后,现在已经运行近2个月,今天另一台机器又出现了同样的故障.
v k6 z5 R9 G
+ H( b2 F; w1 D8 U3 R& [
这到底是为什么,老是坏变压器!!!!!!!
作者:
mwr19811029
时间:
2011-1-3 17:36
明显的电压不稳定造成的变压器供电不足,,,,也可能造成烧毁,要是使用过发电机发电造成这个故障比较多,其次是变压器(大电)到机器距离过远,电线太小。。都会遭成这个故障
作者:
jxz882
时间:
2011-1-4 00:09
楼上老兄,你好,这个客户是有发电机,但是不经常用,坏的时候也不是在使用发电机的时候坏的
作者:
ysjlt
时间:
2011-1-5 09:47
进来学习下,
作者:
沧海一栗
时间:
2011-1-5 14:22
没遇到过,亟待结果...........
作者:
g9922360
时间:
2011-1-10 20:15
进来学习下
作者:
wangshude
时间:
2011-1-21 16:14
客户电压是否稳定
作者:
wangshude
时间:
2011-1-21 16:14
客户电压是否稳定
作者:
空压机吴
时间:
2011-1-21 22:19
看看是不是绝缘的问题啊 220变24 这是加电流的 一般是低压这边烧 高压没问题的 可能的话是绝缘有问题了