中国压缩机网行业论坛
标题:
AC90的奇怪报警
[打印本页]
作者:
jxz882
时间:
2011-1-5 00:04
标题:
AC90的奇怪报警
机器油压报警跳机
. ^ c( N! S# H5 R" o! P" I ~3 H6 A
具体情况是卸载,内压持续保持6。5BAR
/ Z! Q. L; H. ]- m$ g& a _
压力段是8。8到9。5
7 F$ Y9 j6 J( }( T" f. E
面板显示:油压超限值2。0
* y4 o, I9 Y8 ]& E6 u
机器卸载还伴随小加载
6 x6 O/ R7 c" v) S. m
请大家发表一下意见,谢谢
作者:
旷湖川
时间:
2011-1-5 00:48
什么叫机器卸载还伴随小加载
作者:
jxz882
时间:
2011-1-5 20:47
机器已经卸载了,但是实际外压在上升,很缓慢
作者:
jocycle
时间:
2011-1-5 21:44
最小压力阀、进气阀、泄放电磁阀、压力传感器完毕。
作者:
ysjlt
时间:
2011-1-8 20:44
正常情况下,设备卸载后,压力只会掉,不会升压。楼主先看看电流是否符合卸载值、再检查下进气阀是否完全闭合及其中间的进气孔。希望对你有所帮助。
作者:
diavyang
时间:
2011-1-8 22:15
泄放电磁阀
作者:
g9922360
时间:
2011-1-10 20:12
学习学习!!
作者:
g9922360
时间:
2011-1-10 20:12
学习学习!!
作者:
wangshude
时间:
2011-1-21 16:18
检查进气阀。。。
作者:
空压机吴
时间:
2011-1-21 22:10
提高一下室温看看怎么样啊
作者:
空压机吴
时间:
2011-1-21 22:10
提高一下室温看看怎么样啊
作者:
zhao157421
时间:
2011-2-12 09:40
最小压力阀、进气阀、泄放电磁阀、压力传感器完毕。
2 ~7 u& U h2 ~
jocycle 发表于 2011-1-5 21:44
3 E0 \2 r( k; H( V) c
: V1 Z/ z0 {' k6 B
3 ?" f1 s9 t8 |0 T
正解
作者:
jxz882
时间:
2011-3-6 18:52
机器没有实际泄放,10%小孔的进气没有形成内循环,更换了放空包,OK了
作者:
liangming731021
时间:
2011-3-7 10:08
学习!
* ^( G% c8 n4 Z7 M. T- U6 b
10%小孔的进气没有形成内循环,更换了放空包
; }/ |% X: z3 H( U7 S- G1 w- c8 x' c7 k
' F; c! ~- H, x, b( a8 f* a
是泄放阀有问题????????????
$ i5 b" ?. m* L9 O% a- y: H
具体点好妈?
6 t9 |5 \) r( L0 W
我是新手
作者:
wangchunrong87
时间:
2011-3-9 08:33
楼主,是不是小活塞损坏了啊
作者:
china1984
时间:
2011-4-20 16:36
看来你的控制电磁阀或里面控制小活塞有故障
作者:
SIHE
时间:
2012-2-29 12:25
纯新手学习路过
作者:
jnfxdh
时间:
2012-3-5 13:58
最小压力阀卡住了
作者:
HCG123
时间:
2012-4-23 12:00
泄放电磁阀坏了,或者堵死了
作者:
Maxer
时间:
2012-4-25 11:08
学习学习~~~
作者:
jxz882
时间:
2013-8-16 15:39
就是泄放动作故障
作者:
anjun7107
时间:
2013-8-18 13:41
是加卸载电磁阀,泄放小孔杜塞了。更换dianci 放空阀能解决问题的。。
作者:
betmouse
时间:
2013-9-11 21:44
进气阀没有关死!
作者:
qiuliw
时间:
2014-12-1 21:52
新手上路,
作者:
aze20
时间:
2017-5-25 14:45
啥也不说了,楼主就是给力!