中国压缩机网行业论坛

标题: 制冷效果不好 [打印本页]

作者: threehand    时间: 2004-10-9 18:35
标题: 制冷效果不好

空分装置配套的一台预冷机,半封闭小型活塞压缩机,用于冷却空气,套管换热器,氟利昂,高压1.0MPA,低压0.3mpa,控制范围在5-10℃。现在只能控制在12℃。而另一台同样的预冷机,温度控制正常,高压0.7mpa,低压0.25mpa。两台预冷机的进气温度差不多,冷却水情况相同,请问什么原因?


作者: 老菜帮子    时间: 2004-10-9 20:53
高压0.7Mpa的机器是正常的,而高压1.0Mpa的机器不正常,原因是高压应该是0.7Mpa,理由是冷却水情况相同,那高压多出来的0.3Mpa是空气,这是原因一;二、是高压1.0Mpa的冷凝器存油过多或污垢太多,影响传热。
作者: 江文    时间: 2004-10-9 22:47
清洗冷凝器
作者: 荣昌制冷    时间: 2004-10-12 12:00
以下是引用老菜帮子在2004-10-9 20:53:58的发言:6 e! g+ [5 ~/ \) ]; _+ g 高压0.7Mpa的机器是正常的,而高压1.0Mpa的机器不正常,原因是高压应该是0.7Mpa,理由是冷却水情况相同,那高压多出来的0.3Mpa是空气,这是原因一;二、是高压1.0Mpa的冷凝器存油过多或污垢太多,影响传热。
% z2 `2 x: D! M1 m! ?& P6 a: l$ S/ p6 o 再补充一点,还有可能是压缩机故障,压缩性能差的原因。[em01]




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5