一、
比泽尔
半封闭
压缩机
,螺杆压缩机更换冷冻油的条件
& Q- @9 P) S7 S7 a
1、制冷机组长时间工作,压缩机运行2000小时到初次保养期限,然后累计运行10000~12000小时再换油
n4 U8 o6 [: A& v
2、如电机烧毁需更换压缩机,更换后连续运行100小时需要换油
7 h, C; p3 p& n8 t" C
3、用于排管冷库的制冷机组运行100小时后要更换冷冻油
. E+ b0 ~. r% G8 J9 k- W
4、根据制冷系统冷冻油的清洁度换油。
( C. \7 {( c. l/ X' k6 }6 X
* \! @ I- h8 w
二、比泽尔半封闭
压缩机
冷冻油的型号
% c; }: f( A7 }- d. ^/ m! k
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
, k7 X& e* y+ i0 D' x/ g
制冷剂(R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
+ U# J. A6 \6 B# J" z! T
制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32 tc>55℃ 使用BITZER BSE55 (tc:冷凝温度)
1 e+ _+ C/ J/ U, l
2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
, T5 E; O2 r1 G$ g
制冷剂(R22)使用B320H 制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
6 I" ]% ~# D. \8 g
4 r' A1 S1 B7 R# q4 \
三、
冷冻油
加油量
9 A5 B! B2 ?1 O5 A
活塞式6F-50.2 注入4.75dm3 螺杆式CSH7571-90注入14 dm3 GSH8571-140注入18 dm3
2 B( P6 Z! L1 N( u
: h6 s' v. J& }: Q9 t( ^9 _6 r) I
四、
制冷压缩机
更换冷冻油操作规范
. w# [; c* V4 B2 g
1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通
: @# F, J, K, X+ H/ C1 ^( u
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗
0 @, L2 h- z. S1 }, S+ \
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞。
2 M7 k+ ~, B+ I7 z2 P
4、冷冻油注入方法
l/ O" |% K0 ]9 t2 r
1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内
6 m5 s( z, f) C# I. \% R
2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
7 y$ F3 \. O. p# [6 e: N! F; c5 f; |- F
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可
& p+ s! d3 B- z" w
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空
2 P1 {# _8 W; ~7 ]
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象
" `/ r3 P& S8 E0 \2 ^ [' h6 f
8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组
+ U: v. n! u! D& x) J0 R
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
! c3 {+ X: e3 b1 b* C
, v# z. R& U) K3 H
五、加油注意事项
7 W5 t6 Z7 G+ E. I' t8 T
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
% ]9 y* l4 {( D+ x
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
$ R3 b- E# _# p9 S
3、更换比泽尔压缩机冷冻油不要在雨天操作。本文转自:瑞福捷制冷设备