标题: [求助]压力波动是怎么回事 [打印本页]

作者: asahi    时间: 2004-10-11 08:57
标题: [求助]压力波动是怎么回事
. ~2 K* ^& Y9 i {4 |# s( R- ?0 b# }8 F( u3 [) ^) g# I. D3 Q) R- N, A9 W X8 }2 U
) U; N' e; z3 C w ! s. b* ~+ }5 p

系统匹配试验中,在配管长度50m制冷低温试验(室外环境温度-5℃)时发现虽然室内外的温度都是恒定的,但Pd和Ps每两分钟波动一次,变化在0.04MPa左右,而额定条件下的制冷,及额定制热,制热低温(-10℃)均无此现象(压力稳定),而且7.5m配管长度的制冷低温也没有这种现象。

& A5 b. Q5 W" Q : q9 \3 U2 Z: t9 d$ q: B. b

请问这是怎么回事?

[em06]
作者: GEHP    时间: 2004-10-13 22:43
过热度是否足够?充注量是否过多?用的是什么膨胀阀,会不会与膨胀阀的响应有关?
作者: asahi    时间: 2004-10-15 16:38

GEHP您好,

过热度3度左右,冲数据上看冷媒量应该合适 用的是毛细管,有人说是可能是因为冷媒的闪发造成的,不知道怎么解释

冷媒量多时会出现这种情况么?为什么?谢谢指教


作者: GEHP    时间: 2004-10-20 18:29

过热度有点偏低了。一般在6度比较合适。回气管内存在部分液体冷媒,引起散发,造成压力波动。

冷媒量过多时二次流体的热量不能使得进入蒸发器的冷媒全部蒸发,造成蒸发器出口存在部分液体冷媒。

你可以看一下蒸发压力和冷凝压力是否都偏高,看一下过冷度是否偏高,如果这样,那么极有可能是冷媒多了。


作者: asahi    时间: 2004-10-21 14:29
也有人解释说是因为配管长了以后,流动的冷媒成分可能发生变化,引起压力波动