标题: [求助]压力波动是怎么回事 [打印本页]

作者: asahi    时间: 2004-10-11 08:57
标题: [求助]压力波动是怎么回事
$ Y# v v# k1 k: |% G; o9 Q9 ]/ M: f- ^* k9 U+ i' g# e. N2 p4 X5 R r# Y
( W' Q @" ?5 {! N, v9 `- D1 g+ [. S* K& J9 l/ D! `2 Z( [

系统匹配试验中,在配管长度50m制冷低温试验(室外环境温度-5℃)时发现虽然室内外的温度都是恒定的,但Pd和Ps每两分钟波动一次,变化在0.04MPa左右,而额定条件下的制冷,及额定制热,制热低温(-10℃)均无此现象(压力稳定),而且7.5m配管长度的制冷低温也没有这种现象。

4 s- K0 C2 [4 z( y V8 A* J+ Z3 M4 u6 w' l8 z8 d) U% R1 Y: u: r4 E" Z

请问这是怎么回事?

[em06]
作者: GEHP    时间: 2004-10-13 22:43
过热度是否足够?充注量是否过多?用的是什么膨胀阀,会不会与膨胀阀的响应有关?
作者: asahi    时间: 2004-10-15 16:38

GEHP您好,

过热度3度左右,冲数据上看冷媒量应该合适 用的是毛细管,有人说是可能是因为冷媒的闪发造成的,不知道怎么解释

冷媒量多时会出现这种情况么?为什么?谢谢指教


作者: GEHP    时间: 2004-10-20 18:29

过热度有点偏低了。一般在6度比较合适。回气管内存在部分液体冷媒,引起散发,造成压力波动。

冷媒量过多时二次流体的热量不能使得进入蒸发器的冷媒全部蒸发,造成蒸发器出口存在部分液体冷媒。

你可以看一下蒸发压力和冷凝压力是否都偏高,看一下过冷度是否偏高,如果这样,那么极有可能是冷媒多了。


作者: asahi    时间: 2004-10-21 14:29
也有人解释说是因为配管长了以后,流动的冷媒成分可能发生变化,引起压力波动