中国压缩机网行业论坛
标题:
AC160有油机程序停机怎么设置
[打印本页]
作者:
谢建
时间:
2011-2-22 09:23
标题:
AC160有油机程序停机怎么设置
客户有一台AC160有油双螺杆式空压机
7 Q5 z" S- c7 z/ V# K/ n, ?6 D+ W
开机一切正常
9 z0 Y& z7 Z$ {4 Z
当排气压力达到卸载压力时机组程序停机
' T# J9 C3 ?0 a* M8 [
把加载延时从0调到20S再次开机能正常加卸载但运行一段时间后仍旧会程序停机
# s* n; W9 M9 U7 S" W
请指教下应该怎么设置才能没有程序停机啊
作者:
wangchunrong87
时间:
2011-2-23 08:49
只要现场用气量降低,就会待机!
/ W% x7 z5 a6 }* s& y: Z
要取消的话,把最小停机时间设成上限,停机次数设成下限! 这样做是浪费电的!
作者:
liangming731021
时间:
2011-2-26 17:04
为什么不程序停机?
作者:
liangming731021
时间:
2011-2-26 17:05
为什么不程序停机?节能啊 ,难道需要浪费电
作者:
IcyKiller
时间:
2011-2-28 16:33
没看懂楼主的问题。。。
作者:
jxz882
时间:
2011-3-2 22:58
你的停机概念应该说清楚,如果机器的确是控制断电停机,那就是电气有问题,
# r* |% e$ ^0 K# R
如果的空车停机,压力到下限还能够重起,那就是正常节能模式,不需要设置
作者:
谢建
时间:
2011-7-8 09:59
感谢.值得学习.
作者:
haiyang1990
时间:
2011-7-15 09:55
感谢 值得学习