中国压缩机网行业论坛
标题:
AC160有油机程序停机怎么设置
[打印本页]
作者:
谢建
时间:
2011-2-22 09:23
标题:
AC160有油机程序停机怎么设置
客户有一台AC160有油双螺杆式空压机
. `: H: a' e: S- v
开机一切正常
' G" G( |( U$ D" X3 {" L: Q
当排气压力达到卸载压力时机组程序停机
) S: k5 _& C! A T
把加载延时从0调到20S再次开机能正常加卸载但运行一段时间后仍旧会程序停机
! ?% B/ c$ A- ]. ~6 [, r2 h
请指教下应该怎么设置才能没有程序停机啊
作者:
wangchunrong87
时间:
2011-2-23 08:49
只要现场用气量降低,就会待机!
+ ]' Y2 u3 r/ u! m+ o! m, C
要取消的话,把最小停机时间设成上限,停机次数设成下限! 这样做是浪费电的!
作者:
liangming731021
时间:
2011-2-26 17:04
为什么不程序停机?
作者:
liangming731021
时间:
2011-2-26 17:05
为什么不程序停机?节能啊 ,难道需要浪费电
作者:
IcyKiller
时间:
2011-2-28 16:33
没看懂楼主的问题。。。
作者:
jxz882
时间:
2011-3-2 22:58
你的停机概念应该说清楚,如果机器的确是控制断电停机,那就是电气有问题,
# ^/ U3 y: v l! y4 B+ k/ Y
如果的空车停机,压力到下限还能够重起,那就是正常节能模式,不需要设置
作者:
谢建
时间:
2011-7-8 09:59
感谢.值得学习.
作者:
haiyang1990
时间:
2011-7-15 09:55
感谢 值得学习
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)