中国压缩机网行业论坛

标题: 空气除水 [打印本页]

作者: ltgy643    时间: 2004-10-14 19:47
标题: 空气除水
我今天在客户处遇见压缩空气水份很多,请各位大侠帮忙
作者: 空气动力系统专家    时间: 2004-10-15 07:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 空气动力系统专家    时间: 2004-10-15 07:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 空气动力系统专家    时间: 2004-10-15 07:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 空气动力系统专家    时间: 2004-10-15 07:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 空气动力系统专家    时间: 2004-10-15 07:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 空气动力系统专家    时间: 2004-10-15 07:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 烟轻扬    时间: 2004-10-15 08:29

压缩空气水份很多,主要是配置问题。

空压机排气量与冷干机处理量的配置不合理,造成冷干机负荷大;

冷干机与过滤器位置不合理,造成过滤器负荷大;

用气要求与过滤精度的配置不科学;

空压机排气量、排气压力与用气量的配置不合理,造成加载频繁而时间短暂,冷干机瞬间负荷大;

终端过滤器与用气点相距过远。


作者: 空气动力系统专家    时间: 2004-10-15 10:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ltgy643    时间: 2004-10-15 19:56
我认为将手动排水阀改为自动排水好点,
作者: yuan1973    时间: 2004-10-18 15:35

可以呀!如果冷干机太小怎么办也是白费

!!!!

[em01][em01][em01][em01][em01]
作者: yuan1973    时间: 2004-10-18 15:36
不要以为便宜就有好货!!![em05][em05][em05]
作者: jocycle    时间: 2004-10-18 16:03

压缩机出气压力多少?压缩机出气量多少?要用准确的换算系数,最好是要多留一点余地,以保证能够有效地处理压缩空气中的水份,最好是用吸干机,处理的效果很好。但是要损失一部份压缩空气,如果你们的产气量多的话可以用吸干机,如果配置刚好的话那还是用冷干机比较好一点。


作者: 烟轻扬    时间: 2004-10-19 10:49

空压机的排量和冷干机、过滤器的处理量,都指下每分钟对应的还原为标准状况(1个大气压,20度?)下的空气体积吧?

如果是,厂家应标明出来,如3.0Nm3/min。


作者: jocycle    时间: 2004-10-19 10:58

是的是的是的


作者: crazy    时间: 2004-11-3 12:53
有理
作者: 空气动力系统专家    时间: 2004-11-5 10:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: szh    时间: 2004-11-12 19:08

冷干机有水要先区分是新机还是旧机,上面的大哥说的都是先前选配的问题,我说一下使用中碰到几个特殊的问题。

第一:配有旁路阀的机子旁路阀是开着的没注意,空气短路没经干燥。

第二:自动排水阀前的阀门损坏或堵塞,造成冷凝水直接到系统中。我碰到过一起自动排水阀前的球阀阀芯坏了,表面上开关没问题,实际上里面的球阀已经不动了,处于关闭状态。

第三:冷干机内部的气水分离器没做好,虽然机台运行正常,但是查不出有水的毛病。

以上是还望大家多加补充。


作者: wangqingwei    时间: 2004-11-13 15:10
冷干机效果好的话一般后面不太可能有水,我觉得你有可能用的冷干机的功率不够,也就是说有些厂家10立方的冷干机,只配了6个甚至更小功率的压缩机,
作者: jianlong211    时间: 2004-12-20 11:16

说的对,当然也不排除不科学的配管,

一般来说其实配管是不怎么会错,很有可能的是,派水器,还有旁路阀,派水器要多排,一般10-20分钟一次


作者: 烟轻扬    时间: 2004-12-30 12:45
冷干机后最好有两级过滤,而且要避免管道穿越温度不同的空间。
作者: helei78    时间: 2005-1-13 11:54

压缩空气水多原因有很多.但是最重要的是排水筏.我建议有德国BEKOMAT的是当今排水阀做的最好的厂家.如果有兴趣的话可以和我联系.021-52681566-12/021-52681593-12.何效群.不过干燥机和精密过度器也很重要的,如果排水阀是手动的话.可以换成电子液位自动排水阀.以德国BEKO公司的最好.


作者: 我就喜欢看    时间: 2005-1-20 14:57
[em07]
作者: bobo    时间: 2005-3-3 22:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 仔仔余    时间: 2005-7-14 20:50

在下有个疑问,请问你压缩机排气出口安装了气水分离器了吗??它可是能够大大的降低冷干机的消耗,提高冷干机的寿命,建议选用我们上海超滤的气水分离器!0.6立方至60立方的各种型号都有的!!


作者: 烂醉如泥    时间: 2005-7-14 21:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hzleader    时间: 2005-7-19 14:51
以下是引用qiwei在2005-7-14 21:02:00的发言: + r3 ~6 h: X+ t. H) N# c楼主说的不清不楚,各路神仙、大虾就急急忙忙献计献策。楼主也说清楚呀,压缩空气的用途,需要达到等级?现有后处理配置?管道安装方式?等等……说清楚才好对症下药。
$ t4 F I4 y* e' s" c5 K2 I 3 b: }# U& [0 n( M/ e+ ^" o 同意
作者: 烟轻扬    时间: 2005-7-27 13:58

空压机必须带有气水分离器,进行粗分离;

冷干机处理量必须大于空压机排量,并且始终处于运转中,冷干机必须先于空压机启动;

冷干机与空压机之间宜装设缓冲罐,减小对冷干机处理和管网的冲击;

过滤器数量和精度要足够,多了无害;(冷干机前后各宜有一、两级过滤)

终端过滤器与用气点相距过远是不行的;

管线不宜穿越不同温区,不可避免则要在相对低温区装设过滤器;

加载频繁而时间短暂,冷干机瞬间负荷大,对除水不利。


作者: anjun7107    时间: 2005-8-23 19:26
看看人家愿意投资吗?你们先介绍自己的东西了。竞争呀?
作者: 圈内商人    时间: 2005-8-25 22:06
除去匹配\排水器\旁路关闭不严\气水分离不好\外,另处可能是处理气量波动大,造成机器负荷变化太大或开机时未先开冷干机预冷等,或者是压缩空气使用过程中高频率的气体充分膨胀造成的冷却水或是大气中的冷凝水[em05][em05][em05][em01]
作者: spl951    时间: 2005-9-1 20:53
用自动排水器,是比较好一点,但是有点浪费气,
作者: guangyaozhou    时间: 2005-9-30 18:43
以下是引用jocycle在2004-10-18 16:03:20的发言: $ L* J$ l* A- B) s 2 H/ s/ G4 G6 ~: K

压缩机出气压力多少?压缩机出气量多少?要用准确的换算系数,最好是要多留一点余地,以保证能够有效地处理压缩空气中的水份,最好是用吸干机,处理的效果很好。但是要损失一部份压缩空气,如果你们的产气量多的话可以用吸干机,如果配置刚好的话那还是用冷干机比较好一点。

0 y ]3 N% M+ [' I4 c: r. U/ D" X

只有使用无热再生吸干机才会损失压缩空气,使用加热再生外部空气冷却式吸干机便无此事.还过吸干机价格较高,同时三年更换一次分子筛或活性铝的费用也是很高昂的,如果对空气品质需求不高,还是建议使用冷干机.