中国压缩机网行业论坛

标题: 洁净室基础知识 [打印本页]

作者: 烟轻扬    时间: 2004-10-15 08:47
标题: 洁净室基础知识

洁净室基础知识

" F7 d0 b" S" q! v% Q1 y7 p

洁净室定义

, D7 C: C6 L P9 u0 I6 H( g8 C0 [

洁净室又叫无尘室或清净室,为将一定空间范围之空气中的微尘粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温湿度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。

# `1 m# |$ Z9 w2 o$ o

洁净室必须具备以下条件:空气中飘游微尘离子之去除;微尘粒子产生之防止;温度和湿度之控制;压力之调节;有害气体之排除;结构与隔间之气密性良好;静电之防制;电磁干扰之预防;安全因素之考虑;节能之考量。

% |: z! E2 i- H0 w* s! @# e7 V

洁净室历史演进

6 v7 ?& E3 A1 g' p8 u+ W. {. \- j

二次世界大战时美国空军发现大部分飞机零件故障之原因,乃因粉屑、灰尘等之污染所引起,因此选择浮游灰尘较少之场所进行加工及组合以减小故障率,此为洁净室观念之起源。1958年美国为了开始太空科学之研究,开始做洁净室之研究,并于1961年完成有关美国空军之洁净室规格。

1 @5 q: E r9 _+ i, N

微尘粒子分布与控制

# | ]3 I5 B/ K% H) W/ V

空气中之粒子有如下列几种:

) {9 w+ f/ ~' }. b* M3 W; n: F) `

1.微粒子,10μm以下不太容易沉降的粒子;

h1 X# }7 A8 C9 l: P# s, H

2.极微粒子,1μm以下几乎不可能沉降的粒子;

1 r8 ]& `, b9 r

3.生物粒子,有生命的粒子如花粉、孢子、细菌等;

- K4 {0 P) ~6 J) @! [4 H' p

4.纤维状粒子,长度为宽度10倍以上的粒子;

% ^9 }$ K# e8 {9 R+ W

5.浮游微粒子,浮游于气体或流体中的生物粒子;

. L3 T p- p, w/ G, P

6.离子粒子,具有正负电荷之分子或微粒子。

* H8 y* b; l% H7 i. @

粒子的性质可将其归纳为下列几点:

) s8 c7 {9 F2 t/ ?" \) s( O

1.沉降视粒径大小而依牛顿(约1000μm以上的粒子)、艾伦(50~1000μm之间的粒子)、司托克斯(5~50μm之间的粒子)、卡林克母(0.07~5.00μm之间的粒子)、布朗(0.07μm以下的粒子)法则而运动,司托克斯定律为这些粒子的沉降速度随粒子大小的平方而变化。

+ c' k5 j4 U5 m$ a8 R: y

2.微小粒子依布朗运动而扩散;

! R3 b9 B! C& z) p. b; n

3.生物粒子,有生命的粒子如花粉、孢子、细菌等;

' x9 d) y' v K, K: r6 V" P$ c

4.纤维状粒子,长度为宽度10倍以上的粒子;

0 V, `3 l: A. p- Q' D" l

5.浮游微粒子,浮游于气体或流体中的生物粒子;

$ o% y1 p% ~0 E* g

6.离子粒子,具有正负电荷之分子或微粒子

7 F6 `: `3 L* G

微粒子性质归纳为:

& n1 I% h- P# A

1.沉降视粒径大小而依牛顿、司托克斯等运动;

) U# I) Y$ `7 _/ d8 f4 O0 q5 t5 H

2.微小粒子依布朗运动而扩散,且相互间有凝集效果;

5 H5 M/ d( \" l8 ~8 \6 s. E" n, |

3.有光散乱效果;

* @9 P. G" N5 t2 X! }9 N

4.因爆炸、破碎、摩擦、放射线照射或放电而容易带电;

- G X3 q! d0 I7 \. m' H" V

5.粒子会向低温方向移动;

6 \( B8 w0 P ?) e ]1 M D

6.水滴附着则重力沉降较容易。

8 u( A$ |( X2 h

洁净室适用范围

0 ]2 U, @7 L$ l

洁净室之使用,大致可分为二类。

$ `3 h2 F! p/ l7 p4 e

工业用洁净室简称I.C.R,以半导体、电子工业、光学机器、精密机械、精致涂装、新素材及航空等为范围,主要控制尘埃粒子。优点有三:1.提高品质及良率;2.节省产品工时及成本;3.降低维修费用。该类洁净室一般具有正压式洁净环境。

' v0 ~* a) R0 t* x3 M$ g; Q

生化及医药用洁净室简称B.C.R,以制药、医学、遗传基因产业、生命科学、医疗设施、食品及生物实验室等范围,主要控制生物粒子及尘埃。优点有三:1.防止细菌感染;2.提高食品、药物品质;3.延长食品及药物之储存期限。有害生物实验室必须采用负压式洁净室。

9 o, l! d3 a5 H, e5 a9 p; H# Z

洁净室分类

1 d5 S' A/ P* N2 U

洁净室依空气流动方式和使用环境、场所或目的之不同,而作如下之分类:

& F5 {% a3 t; F

1.乱流式,空气有空调箱经风管与洁净室内之空气过滤器进入洁净室,并由洁净室两侧隔间墙板或高架地板回风。气流非直线型运动而成不规则之乱流或涡流状态。此型式适用于洁净等级1000~100000级,其优点是构造简单、系统建造成本低,洁净室之扩充比较容易,特殊情况下可提高洁净室等级;其缺点是因乱流而不易排出空间漂浮之粒子,停转后再启动需耗相当长时间才能满足洁净需求。

& J; x: }! u& ^4 W

2.层流式,空气由覆盖率100%之过滤器进入室内,并由两侧隔墙板或高架地板回风。气流成一均匀之直线形。此型式适用于洁净等级1~100级,分水平层流式和垂直层流式两种。水平式空气自过滤器单方向吹出,又对面墙壁之回风系统回风,尘埃随风排到室外,一般下流侧污染较重,其优点是构造简单,运转短时间后即可稳定;其缺点是建造费用比乱流式高,室内空间不易扩充。垂直式空气完全以HEPA过滤器覆盖的天花上往下吹,其优点是管理容易,运转短时间后即可稳定,不易为作业人员影响;其缺点是够在费用较高,弹性利用空间较困难,吊架空间大,维修更换过滤器较麻烦。

; R2 b8 @( @- P, ?

3.复合式,将乱流式及层流式予以复合或拼用,可提供局部超洁净之空气,有三种型式:洁净隧道、洁净管道和拼装局部洁净室。

" D: d( {' f2 F


作者: 烟轻扬    时间: 2004-10-15 08:54
洁净室控制是空调控制的一种延伸,要求更多更严,请各位大侠发表高论,共同进步。
作者: 烟轻扬    时间: 2004-10-19 10:10

帖子还是满好的嘛,怎就没人鼓与呼呢?大家支持一下,发发高见,共同进步嘛。

洁净室一般在电子、医药行业使用,而来本站的可能多是动力行业的,所以关注的人不多吧。


作者: 烟轻扬    时间: 2004-10-19 10:17
单向流(10级-100级)洁净室——层流式,非单向流(1000级-10万级)洁净室(无尘室)——乱流式。

洁净室亦称为无尘室或清净室,洁净室,净化车间。 洁净室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。 洁净室最主要之作用在于控制产品所接触之大气的洁净度日及温湿度,使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造,此空间我们称之为(洁净室)。


作者: 烟轻扬    时间: 2004-10-19 10:27

先说洁净室温度控制。

电子行业和医药行业在考虑工艺要求、设备照明人员发热状况、人体舒适要求后,一般控制在18~26℃,有特殊要求时例外。

[em01][em01][em01]

[em08][em08][em08][em08]
作者: woshiHuanglong    时间: 2004-10-25 08:38
洁净室的温度控制一般都能够达到要求,除尘是主要目的,换气量非常大,一般采用高压风管,再加上过滤器(初效,中效,高效三级过滤),除尘量达到99。99%,这是与普通空调不同之处。台湾这方面做得比较好,主要用在电子厂房,医院也用
作者: 烟轻扬    时间: 2004-10-28 08:38

同意:除尘是主要目的。

为达到这个目的,采取了以下措施:控制风向、控制风速、控制室内外压差。

洁净要求高时,采用层流式,洁净速度快,100%的过滤器覆盖率使得没有产生旋涡的空间和其他死角。

风速也影响洁净速度,但主要是考虑换气次数,使空气清新。

风速还影响室内外压差,电子厂房采用正压避免灰尘进入,而生物实验室一般采用负压避免细菌病毒扩散。


作者: woshiHuanglong    时间: 2004-10-30 20:55

现在洁净空调应该不是什么秘密了吧!在广州、苏州等地的电子厂房已经作了很多了

成本也降下来了

不像以前那么多利润了

洁净行业天已经亮了——这是我的经理说的哦


作者: 烟轻扬    时间: 2004-11-2 11:58

洁净控制不是什么秘密,说到底技术含量并不算高。

但洁净度往往达不到要求的,有设计问题,有管理问题。

经常是乙方欺骗甲方。往往是过滤器精度、防静电达不到要求。反正甲方不具备检测能力,而且确实看不见空气中有尘埃,但地板上、墙上都有,静电吸附嘛。

还有一般配有风淋室,我看过一些风淋室的过滤器,就是普通的薄薄的海面做的,精度能行吗?


作者: 烟轻扬    时间: 2004-11-16 14:16

洁净行业还没天亮,跟冷干机改行业差不多吧。

技术有了,厂家有了一大堆,都说质量不错,但是几乎没有检测技术或不到家。


作者: hmc123    时间: 2004-11-20 17:17

用户如何知道买的空调是好的呢?还不是看厂家如何吹啊!


作者: 烟轻扬    时间: 2004-11-23 11:28

所有科技发达的国家,检测技术都是领先的。

检测技术不应该落后于设备制造的发展。


作者: anjun7107    时间: 2004-12-5 10:29

洁净室今年来在医药行业发展很快的,目前首要问题是解决室内空气质量与室内使用条件的要求的标准问题。

好像这类标准目前还没有吧。如有的话,那位先知可以介绍一下吗?请教了。


作者: 烟轻扬    时间: 2004-12-8 10:36

之所以没有标准,就是检测技术不到家,检测困难或者成本过高。

现在是凭良心在做。


作者: sa7200    时间: 2005-2-23 19:47

"好像这类标准目前还没有吧。"

现在的标准是GMP,


作者: leejm007    时间: 2005-2-24 22:37

支持一下。


作者: 烟轻扬    时间: 2005-2-25 10:45

《洁净厂房设计规范》

《洁净室施工及验收规范》

《医药工业洁净厂房设计规范》


作者: raoshanren33    时间: 2005-3-7 13:56

好~!

不过小弟确实对洁净控制了解不多,没能亲眼看见过滤器什么的,尤其是高级别的洁净度的控制(就是前面说的,高洁净度过滤器100%覆盖,如何覆盖呢?),能否画个示意图告之?


作者: 烟轻扬    时间: 2005-3-8 11:30
过滤器组合,成为房间的一个面,就是100%覆盖。
作者: 烟轻扬    时间: 2005-5-25 11:25
影响净化间洁净度的因素分析(转贴)

随着现代工艺的机械化、自动化程度的不断提高,人们对生产车间内的洁净度提出,越来越高的要求。良好的洁净环境是产品的质量的重要保证。特别在电子装配车间洁净室的洁净度极为重要。 $ U4 B9 L) |/ J/ v o; h' | ; l% v( o5 D: E所谓洁净室又称为净化间,是指对空气的洁净度、温度、湿度、静压等项参数,根据需要实行控制的密闭性较好的空间,该空间的各项空气参数均满足国家标准《洁净室级别》的规定。洁净度就是指洁净空气环境中空气所含大小尘粒多少的程度。含尘浓度高则洁净度低,含尘浓度低则洁净度高。那么洁净技术的主要控制对象就是对室内洁净环境产生影响的室外污染物质。按空气中这些污染物质的来源,我分为室外环境的尘源和室内环境的尘源。 9 z& C9 Y4 U* |9 S9 u/ D4 P

一、室外环境的尘源 4 Y q7 g$ x: _6 [ U6 ^9 t. l

室外环境的尘源指经空调系统进入室内或渗透进入室内的大气尘。 1 o' J7 \. k/ |5 c1 g. u

(1)在空调系统中的大气尘,经过升、降温,加湿、除湿等处理,就要进行过滤处理。一般要求在万级的洁净室,都要经过粗、中、高效三道过滤器,过滤除尘,其中粗效过滤处理对象为﹥5.0um尘粒,中效过滤处理对象为﹥1.0um尘粒,高效过滤处理对象为﹥0.5um尘粒,故对不同级别要求的洁净室,是采用不同的过滤器来进行处理。一般在空调系统中大气尘,只要经过高效过滤器过滤以后,不得在送风口、管道被再次污染,同时高效过滤器的安装、密封性能良好,再加之定期检查、更换失效的过滤器滤芯,则不会产生尘源。 : v* Q( u+ T! R+ Z

(2)对渗透进入室内的大气尘;一般是负压渗透,正压泄露。室内维持正压,防止洁净度比该洁净度室低的周围空气直接入室是其重要的手段。另外,操作人员、物料及工艺设备等进入洁净室时带入的灰尘;必须在进入洁净室之前,先经过吹淋室。一般要求人员的吹淋时间保持在30秒/人以上,确保进入室内的人员身着服装或附于其表面灰尘被清除。 ) V9 m, v% @5 Q* G

二、室内环境的尘源 # s) @, {; `, f" m) Q( b

室内环境的尘源包括人和建筑表面、工艺设备运转等产生尘埃。通常活动时人的发尘量是静止时的好几倍,穿普通工作服是穿洁净工作服发尘量的好几倍。因此进入洁净室必须更换洁净工作服,人员的个人卫生、操作动作均需遵循洁净规程,以减少发尘。另一方面,易发尘的建筑材料、设备不允许室内使用。如室内建筑表面的不平、划痕,应及时修补,以防止室内尘粒堆积。总之,以尽量防止微小尘粒的产生为目的,去使用室内的洁净。同时为达到室内的高洁净度要求,定期对室内易发尘点清扫,如利用真空系统吸尘等措施,对运转机械设备表面,不平整表面进行清扫。 F2 W1 {! C+ u5 }

结论:保证洁净室内的洁净度,是一项综合性技术,本文把影响洁净室洁净度因素分为室外环境的尘源和室内环境的尘源。以对室内洁净度构成污染物质的来源上,加以防范,作好室外空调系统的定期检查及维护,室内安全有效使用。


作者: tlj1204    时间: 2005-5-27 15:39

请问洁净室的压力都有什么控制方式?


作者: 烟轻扬    时间: 2005-10-11 14:51

洁净室的管理,其实还有问题的,并且不好解决。

一般为节约运行费用,将回风增压、直接高效过滤成为出风,压力、温度和洁净度都可以达到的,但会出现湿度降低,空气含氧下降。湿度是可通过加湿解决的,但几乎没有企业愿意改善空气来满足舒适要求的,容易出现头晕疲倦、反应迟钝等问题。

如果加大新风量,人体将会舒服,但过滤器的使用成本将明显升高,洁净度下降。


作者: wgh626278    时间: 2006-2-10 22:24
烟轻扬,你好!我是做暖通维修的,现在想往洁净空调工程方面发展,不知这个行业在广州或什么地方有资格认定或培训的机构没有?
作者: 烟轻扬    时间: 2006-2-14 11:15
我不清楚
作者: watersmorking    时间: 2006-2-21 20:43

好文章...还有吗?


作者: 霜泉791207    时间: 2006-2-25 15:36

我们都采用了混合式风柜,新鲜风、一次回风和二次回风

正压可以通过调节变频风机以及回风量来控制,当然首先要保证初效、中效和高效过滤器正常,没有脏堵


作者: 烟轻扬    时间: 2006-2-27 15:19

从静电产生的机理来看,应该从降低有关物体的绝缘度着手,使两物体即使摩擦也不产生和少产生静电,对次有以下一些主要措施:

1.保持环境有一定的湿度。实践证明,北方地区或在干燥的冬季,因静电产生故障的事例要远远大于在东南沿海地区或其他季节,所以在一些重要场所,如计算机机房、实验室、电子仪器的装调车间应考虑保持一定湿度的问题,特别是对那些封闭形的空调房间,更应有一定控制湿度的设备。

2.铺设防静电地板或地毯。目前已有这种具有一定导电性能的塑料地板或地毯产品,能十分有效抑制由于人的行走产生静电。

3.使用离子风枪、离子头、离子棒等设施,使在一定范围内防止静电产生。

4.半导体器件应盛放在防静电塑料盛放器或防静电塑料袋中,这种防静电盛放器有良好导电性能,能有效防止静电的产生。当然,有条件的应盛放在金属盛放器内或用金属箔包装。

5.对于操作人员应在手腕上带防静电手带,这种手带应有良好的接地性能,这种措施最为有效。


作者: watersmorking    时间: 2006-3-20 01:23
请问一下楼主..我这里的结净室...在1W级里需要带鞋套.在一百级却不需要,一百级要求比1W级还要高啊?这是什么原因呢?
作者: 烟轻扬    时间: 2006-3-20 15:32

一百级当然比一万级高。

但带鞋套只是利于净化的一种措施而已,还要考虑别的因素,如防静电。带鞋套利于保持净化,但鞋套如果不能防静电,而该洁净室防静电要求又高,可能就不带鞋套了。






欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5