中国压缩机网行业论坛
标题:
冷干机
[打印本页]
作者:
ma21
时间:
2011-4-14 21:50
标题:
冷干机
冷干机一开机就跳开什么原因压缩机好的
作者:
comprr
时间:
2011-5-3 21:44
高低压力保护!具体看是哪个接触器跳.
作者:
hzjq155h
时间:
2012-7-17 16:55
本帖最后由 hzjq155h 于 2012-7-17 16:56 编辑
- t1 y8 N' j# M: h8 _4 }
# T9 K. j* ~# D- i2 E* H8 a) ~
1、检查看是否低压保护,一般开机就跳如果有低压保护的话,可能性会比较大一些;
6 L: X8 T z6 D2 @2 U) ~
2、看看高压保护;
# _8 Q E" P1 b) \5 m* V
3、看看是否是过滤器或者节流机构脏堵;
3 M/ ~1 e) T1 y
4、压缩机的热保护器,如果是交流接触器下面带的有的话,注意查看一下整定值是否过小,或者是否是热保护器问题;
4 o6 @1 i' s% U% H% Z- P
5、如果是三相电机注意查看是否缺相或者有欠压保护;
! w1 { Y1 b8 o/ M/ b; |
6、压缩机是什么方式起动的,检查相关的起动器(包括起动电容等);
% v) D) n& l1 t; y3 g. T
7、压缩机线圈绕组阻值正常,不带代表压缩机会没有问题,可能卡缸,也会引起跳机。
& W/ c9 X9 a2 }& P
慢慢查一查吧,故障点也就那么多。