中国压缩机网行业论坛

标题: 冷干机 [打印本页]

作者: ma21    时间: 2011-4-14 21:50
标题: 冷干机
冷干机一开机就跳开什么原因压缩机好的
作者: comprr    时间: 2011-5-3 21:44
高低压力保护!具体看是哪个接触器跳.
作者: hzjq155h    时间: 2012-7-17 16:55
本帖最后由 hzjq155h 于 2012-7-17 16:56 编辑
) W0 o/ P/ o- h  d$ j( k8 A' l" K% j: `5 T; c3 c& `# m6 n4 d. W+ x
1、检查看是否低压保护,一般开机就跳如果有低压保护的话,可能性会比较大一些;/ G2 h$ y  V. X3 L+ k4 |3 J
2、看看高压保护;  h  I, E2 j. T. t; C
3、看看是否是过滤器或者节流机构脏堵;+ w  e/ a9 v* J2 V* G- u# z1 h8 J
4、压缩机的热保护器,如果是交流接触器下面带的有的话,注意查看一下整定值是否过小,或者是否是热保护器问题;
, ]- i! q* _1 D5、如果是三相电机注意查看是否缺相或者有欠压保护;* M, i' u8 N# J  w# x6 s
6、压缩机是什么方式起动的,检查相关的起动器(包括起动电容等);
( Q2 H7 A  N( l7 A# Z4 i% [7、压缩机线圈绕组阻值正常,不带代表压缩机会没有问题,可能卡缸,也会引起跳机。1 X" N% ^0 H$ h3 e5 t
慢慢查一查吧,故障点也就那么多。




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5