冷干机一开机就跳开什么原因压缩机好的
作者:
comprr
时间:
2011-5-3 21:44
高低压力保护!具体看是哪个接触器跳.
作者:
hzjq155h
时间:
2012-7-17 16:55
本帖最后由 hzjq155h 于 2012-7-17 16:56 编辑
) W0 o/ P/ o- h d$ j( k8 A
' l" K% j: `5 T; c3 c& `# m6 n4 d. W+ x
1、检查看是否低压保护,一般开机就跳如果有低压保护的话,可能性会比较大一些;
/ G2 h$ y V. X3 L+ k4 |3 J
2、看看高压保护;
h I, E2 j. T. t; C
3、看看是否是过滤器或者节流机构脏堵;
+ w e/ a9 v* J2 V* G- u# z1 h8 J
4、压缩机的热保护器,如果是交流接触器下面带的有的话,注意查看一下整定值是否过小,或者是否是热保护器问题;
, ]- i! q* _1 D
5、如果是三相电机注意查看是否缺相或者有欠压保护;
* M, i' u8 N# J w# x6 s
6、压缩机是什么方式起动的,检查相关的起动器(包括起动电容等);
( Q2 H7 A N( l7 A# Z4 i% [
7、压缩机线圈绕组阻值正常,不带代表压缩机会没有问题,可能卡缸,也会引起跳机。
1 X" N% ^0 H$ h3 e5 t
慢慢查一查吧,故障点也就那么多。