中国压缩机网行业论坛

标题: 冷干机故障 [打印本页]

作者: ma21    时间: 2011-4-18 22:13
标题: 冷干机故障
有一台阿特拉斯的冷干机冷媒低压低高压上不去冲了很多冷媒没有用什么原因那位师傅解释一下
作者: 西北维修工    时间: 2011-4-19 18:39
压缩机坏了
作者: ma21    时间: 2011-4-19 22:02
压缩机好的
作者: 西北维修工    时间: 2011-4-20 11:13
如果压缩机是好的,那你加冷媒的时候,高压坑定会上去的,一般都是从压缩机回气管加冷媒,压缩机转动不代表是好的,如果排气量不足就会出现你这种情况。
作者: comprr    时间: 2011-5-2 15:29
旁通,膨胀阀可以调的!     如果仍不起作用可以考虑阀堵,膨胀阀前的过滤器堵!
作者: comprr    时间: 2011-5-2 15:33
哦,高压也没有!那可能是压缩机阀片坏,如果没有什么大响声的话!
作者: denghaitao    时间: 2011-11-4 09:20
学习   学习
作者: hzjq155h    时间: 2012-7-17 16:37
冷媒低压低,关键还要看有否变化。如果你充制冷剂时(AC的冷干机一般是R134a或R404a)静止状态的压力和你开机运行时的压力没有什么变化,那么你的机组制冷压缩机高低压可能已经窜气,或者压缩机连杆已经损坏,只有电机空转;如果低压降到正常工作压力(R134a低压为2.3bar,R404a为5.2bar)或者还继续下降,可能就要考虑是否充注量不足,或者你在充制冷剂前没有对系统保压检漏,存在有漏点。