中国压缩机网行业论坛
标题:
关于电机,电流
[打印本页]
作者:
276035947
时间:
2011-4-22 09:44
标题:
关于电机,电流
有台18.5Kw的电机,貌似是那个清江的,负载时电流有45多,在空转的时候电流大约在19个安培左右,感觉是有点高了,电机接线的那6根电流约在11A,但是检查下来电机没什么异常,轴承也换过,。。万用表量的,以为不准,换了个也是一样。
& J; Q5 R$ @! B* B- V7 ]' @
有么高手注意过这点,空转电流大约是多少?我记着好像是满载的30%左右吧,现在都一半以上了。
作者:
xinbaocomp
时间:
2011-4-23 12:25
我有点疑惑这台机器的过载保护是怎么做的!清江电机18。5KW额定电流为34。2A,加上服务系数和风机运行电流应该不超过40A,这样高的电流不烧线圈是个奇迹了。空载电流因为有2bar左右的内压,运行电流在额定电流的40~45%,不超过16A。你在检测电流时要同时检查内压,内压高电机的电流自然会高,如果内压没有问题你可以认为有堵转电流的产生,也就是说电机本身运转就不太顺畅,可能是轴承安装造成,如果内压过高就要找最小压力阀,油分或是供气管路有没有堵塞的现象,但如果内压高到让电流超出这么多,安全阀也应该起跳了,所以你这个问题的检查还不是太彻底。
作者:
zhanbinxiang
时间:
2011-4-25 19:07
这没调保护的啊? 电压有多少?