中国压缩机网行业论坛
标题:
高压电机电流
[打印本页]
作者:
院长0377
时间:
2011-6-28 09:41
标题:
高压电机电流
我有一台康普艾L250的高压机,电压10KV.运转中电流为17A,请教下,高压电机的电流和低压的算法一样?这太机器的电流算大吗/
作者:
沈阳动力
时间:
2011-6-28 20:04
不大,在额定范围内。
作者:
高会平
时间:
2011-6-29 08:39
正常呀 你算算呀
作者:
gzlyq
时间:
2011-6-29 09:52
相同功率的情况下,电压越高,电流就会越小。
作者:
KissMaya
时间:
2011-6-29 15:50
160kW的机器?
作者:
院长0377
时间:
2011-6-30 13:26
是250KW的机器。40m³
作者:
maofenghua
时间:
2011-6-30 14:16
250KW 10KV电动机额定电流18.2A.
作者:
院长0377
时间:
2011-7-3 16:12
找到算法了,今天在遇见一个搞电柜的专家,给我个公式,就是功率/1.732/电压/0.8。就出来了