MAM-KY02S单独更换的误区
% p' n% `7 G6 }% @2 P& }" ~* O: {
9 v% o8 S4 H: f4 P8 W9 G
MAM-KY02S空压机控制器系统,由于其技术比较成熟,质量比较稳定,功能丰富,已经占领国内大部分空压机控制市场,无论是大品牌的还是小品牌的空压机都有在使用该控制系统。维修过程中也有很多损坏需要更换的案例。在购买MAM-KY02S空压机主控制器损坏的时候,很多空压机同行和用户,就只更换MAM-KY02S主控器。这个做法是有问题的。说到这些会有很多换个MAM-KY02S空压机主控器的同行会不服气的说,我在瞎说。在这里,本人根据多年的空压机控制器维修经验,及对MAM-KY02S空压机控制器系统的了解,作一次简单的解读。
@7 o: }% t# F
) g8 V$ D7 }' L6 g0 e* _5 Q
1. 更换MAM-KY02S空压机主控器时,必须更换显示面板。
2 A; W% E0 h8 t$ j4 W
由于国内众多品牌都通过深圳代工,在代工过程中,部分空压机厂家会针对自身的需求更改控制器内部的参数、功能及通讯协议。在通讯协议中,不同协议的显示面板与MAM-KY02S通讯的时候,往往会出现下列现象。
8 c: t8 ~( \ _) T
A, 显示面板与MAM-KY02S主控器不通讯,这种情况表现为通讯协议完成不兼容,MAM-KY02S主控器无法与显示面板对接。显示面板上显示-20C,0.00MPA。按可以选择猜的,但是菜单里面没有设置参数,又或者输入密码,显示面板无反应等现象。都是由于显示面板与MAM-KY02S主控器不配套的的情况。
7 k9 R% Y) N: L" z U* b
B, 显示内容与实际不符合,这种情况是由于通讯协议基本一致,部分代码定义不一致。我列举我在维修过程中匹配显示面板中出现的列子,
: \/ ~1 D; X. q$ L- t
① 客户送修一个MAM-KY02S主控器,维修内容为显示面板报相序异常故障。由于客户只快递MAM-KY02S主控器,没有带显示面板。于是我们找了一块MAM-100面板与一台MAM-KY02S主控器连接,检测信号按一般连接线路连接。通电后,显示面板发过警报,提示缺水故障。检查接连端子18与22号端子连接没有问题,多次检查未发现连接线路的问题。我们判断为通讯协议通讯出错,要求客户将显示面板送过来。将原配显示面板连接上,正常显示报故障内容。维修相关电路,成功修复。
/ w3 [2 j& M1 ]% C2 p1 d* t0 ^' j
② 河南客户送修一块斯可洛空压机上面的MAM-KY02S主控器,送修故障为不能检测压力。我们在公司随便找了一块MAM-100的显示面板。连接线路。显示故障与客户描述一致。通过维修压力检测电路,故障修复。压力显示正常。显示面板显示现场无故障。按开机按键。机器不响应。其他菜单进入修改均可以。更换另一个显示面板,现象一致。我们判断为显示面板与MAM-KY02S主控器通讯协议代码不匹配。通过与客户联系,将显示面板快递过来,连接上电路,操作正常。
$ M6 {( y# P u' H# I
③ 杭州客户送修一块博来特空压机上的MAM-KY02S主控器。送修故障为锁机,显示屏提示服务期限,请与XXX-XXXXXXX电话联系。无法开机。我们将MAM-KY02S主控器连接上测试系统,匹配MAM-100显示面板,显示面板蜂鸣,但是没有提示任何故障,按开机按键盘无反应。也没有客户送修的故障。我们也判断为通讯协议不配套。将客户再次发过来的显示面板安装上,显示客户送修故障。通过对MAM-KY02S主控器内部数据清零。锁机故障解除。
- U( L$ b S& n9 p9 ~( M( d
④ ………
' v( l# G1 Z8 w. h
上述显示内容均与实际内容不符合,在维修过程中,如果故障与实际报故障不一致,对维修的人员带来极大的困惑。
& C1 z6 H, h% _8 n
C, 显示面板功能不一致。
1 X N7 R' w5 r# h
MAM-KY02S变送器型主控器匹配的显示板上有压力显示。压力开关型MAM-KY02S主控器匹配的显示面板无压力显示项目。、
# I1 R# C6 Z0 O3 D0 _- l
例如:
* Z! X! K& N7 z* G1 k1 g
① 将变送器型显示面板与压力开关型MAM-KY02S主控器匹配,压力显示0.00MPA。无实际压力显示。显示面板内部压力设置压力不起作用。
+ E7 @* a4 n9 z! M" ~- o
② 将压力开关显示面板与变送型MAM-KY02S主控器匹配,显示面板无压力显示。也没有压力设置项目。、
8 R. v/ M5 _1 `( f2 s0 m& ]
D, 显示面板项目不一致
! s( i) d- e* c5 T' ^( t
我们看比较一下下面的几款显示面板显示的厂家参数内容:
0 J' z8 _5 H/ O5 f
2 L; h% ~9 k& E
7 g7 x$ x9 d! K
8 y& ~% [- i+ t8 P9 `
1 a/ e7 x+ d- ]* _8 {' f( `
+ T8 ^3 ?4 W! F. j$ N2 k, |
h8 ]" [3 a6 ~4 O( Z2 R' d
这些是我们已知道的项目,假如你不知道原来显示面板的厂家密码,这些设置项目都了解了么。每个厂家要搞自己的特色,到了维修,市场就变得混乱了。假如显示面板与MAM-KY02S主控器还存在乱搭配的情况,会出现什么意外,谁也说不清楚。
, O- N s5 H3 {% {
9 l/ G/ n- e( V$ j
2,更换MAM-KY02S主控器,你把参数都设置好了么。
# D6 X5 N, o! J! W* H) K; x" Y
MAM-KY02S控制系统内部有2个密码,新款的有4个,以2个密码为例子,一个用户密码。一个是厂家密码。用户密码用于一般的压力设置,保养数据清零等。厂家密码设置空压机的保护参数。那么你在更换MAM-KY02S主控器的时候,有没有设置好保护参数呢。
/ t) T9 _" Y2 L8 v( p/ g
按照普乐特厂出货给我们公司的时候,MAM-KY02S主控器默认保护参数,以主电机保护电流为例:
8 w3 t9 ~4 w$ {# S/ T
30-100A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是100A。
6 Q8 r/ P7 H7 m( x N. u
80-200A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是200A。
% D( I Y1 X7 c: {( A
160-400A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是400A。
& F3 d! K B' ^+ U( p b, R
假如你的机器是22KW的,需要更换MAM-KY02S主控器。那么,额定电流大概为43A,根据配置,选择30-100A的MAM-KY02S主控器。那么,100A的保护电流,你设置好了么?根据普乐特的说明书要求,设置的保护电路为主电机额定电流的1.2倍。没有厂家密码,你怎么去操作呢。是不是机器可以运转你就撤场了呢?
4 C& m4 y, r5 F! \1 D9 E0 ~. C
这个问题,你们都考虑过了么,单独更换MAM-KY02S主控器。采购成本是低了,但是机器就失去保护了。主电机损坏,温度过高不能跳机保护,压力过高不能保护等。。。。一系列的安全问题。
! [2 v) \( k% d" E7 G
$ L4 N/ f8 U' J4 {8 g0 ^7 j
! h6 ?1 n5 [ }
5 h6 y) v3 B/ p# ?) i
% O: g" \' i0 D' o" l5 m) t
更换MAM-KY02S主控器,一定要连显示面板一同更换,除非更换与由空压机厂家提供的主控器。
作者:
llhhjsw
时间:
2011-6-29 16:27
又有收获,知道换一套了
作者:
jordan2011
时间:
2011-6-29 20:19
说得有道理,主控器配套换对压缩机一种保护。