标题:
MAM-KY02S更换的误区
MAM-KY02S单独更换的误区
7 F* n9 x6 I" J* N
' I9 Q I8 q" i# {* M$ C
MAM-KY02S空压机控制器系统,由于其技术比较成熟,质量比较稳定,功能丰富,已经占领国内大部分空压机控制市场,无论是大品牌的还是小品牌的空压机都有在使用该控制系统。维修过程中也有很多损坏需要更换的案例。在购买MAM-KY02S空压机主控制器损坏的时候,很多空压机同行和用户,就只更换MAM-KY02S主控器。这个做法是有问题的。说到这些会有很多换个MAM-KY02S空压机主控器的同行会不服气的说,我在瞎说。在这里,本人根据多年的空压机控制器维修经验,及对MAM-KY02S空压机控制器系统的了解,作一次简单的解读。
( }/ G2 e/ `9 `0 F6 F
6 d9 G" k7 c7 {5 Y r
1. 更换MAM-KY02S空压机主控器时,必须更换显示面板。
6 p+ j' ?% S- n; O
由于国内众多品牌都通过深圳代工,在代工过程中,部分空压机厂家会针对自身的需求更改控制器内部的参数、功能及通讯协议。在通讯协议中,不同协议的显示面板与MAM-KY02S通讯的时候,往往会出现下列现象。
8 K& V8 w' |- z+ V. B5 C
A, 显示面板与MAM-KY02S主控器不通讯,这种情况表现为通讯协议完成不兼容,MAM-KY02S主控器无法与显示面板对接。显示面板上显示-20C,0.00MPA。按可以选择猜的,但是菜单里面没有设置参数,又或者输入密码,显示面板无反应等现象。都是由于显示面板与MAM-KY02S主控器不配套的的情况。
- D; W A; U T' r8 A8 d6 A+ d
B, 显示内容与实际不符合,这种情况是由于通讯协议基本一致,部分代码定义不一致。我列举我在维修过程中匹配显示面板中出现的列子,
+ v+ X' ]9 u( i, P5 q. G: k
① 客户送修一个MAM-KY02S主控器,维修内容为显示面板报相序异常故障。由于客户只快递MAM-KY02S主控器,没有带显示面板。于是我们找了一块MAM-100面板与一台MAM-KY02S主控器连接,检测信号按一般连接线路连接。通电后,显示面板发过警报,提示缺水故障。检查接连端子18与22号端子连接没有问题,多次检查未发现连接线路的问题。我们判断为通讯协议通讯出错,要求客户将显示面板送过来。将原配显示面板连接上,正常显示报故障内容。维修相关电路,成功修复。
* @' V& E& }% h' Z
② 河南客户送修一块斯可洛空压机上面的MAM-KY02S主控器,送修故障为不能检测压力。我们在公司随便找了一块MAM-100的显示面板。连接线路。显示故障与客户描述一致。通过维修压力检测电路,故障修复。压力显示正常。显示面板显示现场无故障。按开机按键。机器不响应。其他菜单进入修改均可以。更换另一个显示面板,现象一致。我们判断为显示面板与MAM-KY02S主控器通讯协议代码不匹配。通过与客户联系,将显示面板快递过来,连接上电路,操作正常。
# S, p1 i' z% W! ~) N
③ 杭州客户送修一块博来特空压机上的MAM-KY02S主控器。送修故障为锁机,显示屏提示服务期限,请与XXX-XXXXXXX电话联系。无法开机。我们将MAM-KY02S主控器连接上测试系统,匹配MAM-100显示面板,显示面板蜂鸣,但是没有提示任何故障,按开机按键盘无反应。也没有客户送修的故障。我们也判断为通讯协议不配套。将客户再次发过来的显示面板安装上,显示客户送修故障。通过对MAM-KY02S主控器内部数据清零。锁机故障解除。
* r/ V' z# J% _2 w d
④ ………
$ n5 T3 R% {( l# w$ e8 W5 s
上述显示内容均与实际内容不符合,在维修过程中,如果故障与实际报故障不一致,对维修的人员带来极大的困惑。
2 m4 H8 L' E% X9 a7 ]
C, 显示面板功能不一致。
6 T, `5 I# ~% f8 C, h
MAM-KY02S变送器型主控器匹配的显示板上有压力显示。压力开关型MAM-KY02S主控器匹配的显示面板无压力显示项目。、
& t7 E/ O/ e- U1 e$ u- S
例如:
" @9 w3 o1 b% }4 w
① 将变送器型显示面板与压力开关型MAM-KY02S主控器匹配,压力显示0.00MPA。无实际压力显示。显示面板内部压力设置压力不起作用。
7 s2 ^7 C y5 I/ S5 D" T& P
② 将压力开关显示面板与变送型MAM-KY02S主控器匹配,显示面板无压力显示。也没有压力设置项目。、
7 J5 d# B. M4 T+ G0 W6 f
D, 显示面板项目不一致
0 v) {2 f% ~; O" v" O. g
我们看比较一下下面的几款显示面板显示的厂家参数内容:
4 F3 f4 F" P5 `" B& H
+ E1 Q2 d# G' C6 N. J
: c8 S' Y( V) G4 m$ M4 P& q: U9 p
+ `* L+ \4 n5 c. H7 \
: C" a0 z0 _7 h r. D7 l
( h1 V1 d+ W# m: x
6 S8 e/ p, r; O9 e) q; o9 K: _
这些是我们已知道的项目,假如你不知道原来显示面板的厂家密码,这些设置项目都了解了么。每个厂家要搞自己的特色,到了维修,市场就变得混乱了。假如显示面板与MAM-KY02S主控器还存在乱搭配的情况,会出现什么意外,谁也说不清楚。
4 m3 O: b) d; q5 s. E+ S$ g
" }! F* v. `" ]! X8 _' R
2,更换MAM-KY02S主控器,你把参数都设置好了么。
4 ?. M1 K0 Q1 m7 O6 ]
MAM-KY02S控制系统内部有2个密码,新款的有4个,以2个密码为例子,一个用户密码。一个是厂家密码。用户密码用于一般的压力设置,保养数据清零等。厂家密码设置空压机的保护参数。那么你在更换MAM-KY02S主控器的时候,有没有设置好保护参数呢。
2 M" _7 O) B7 L2 `
按照普乐特厂出货给我们公司的时候,MAM-KY02S主控器默认保护参数,以主电机保护电流为例:
a" `- Q* Z' \6 |7 h
30-100A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是100A。
2 I. W3 @' k! E( {$ z# I' a8 Y
80-200A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是200A。
6 M. Q& Z+ a) u4 v
160-400A的主控器,主电机出厂默认设置保护电流是400A。
9 S$ x- S, v1 e1 y) H; t) C
假如你的机器是22KW的,需要更换MAM-KY02S主控器。那么,额定电流大概为43A,根据配置,选择30-100A的MAM-KY02S主控器。那么,100A的保护电流,你设置好了么?根据普乐特的说明书要求,设置的保护电路为主电机额定电流的1.2倍。没有厂家密码,你怎么去操作呢。是不是机器可以运转你就撤场了呢?
m6 s3 v7 N) a# B: ?, ?
这个问题,你们都考虑过了么,单独更换MAM-KY02S主控器。采购成本是低了,但是机器就失去保护了。主电机损坏,温度过高不能跳机保护,压力过高不能保护等。。。。一系列的安全问题。
7 g$ j. ?2 f. M/ W; ?1 Q0 Y0 I
S/ y/ L& H/ N' `" g: ^* J3 ~
! g. ~& U( D9 s( g( m- [4 ~
, @0 F5 b0 i. U
6 l9 g+ |6 m: {% B
更换MAM-KY02S主控器,一定要连显示面板一同更换,除非更换与由空压机厂家提供的主控器。
作者:
llhhjsw
时间:
2011-6-29 16:27
又有收获,知道换一套了
作者:
jordan2011
时间:
2011-6-29 20:19
说得有道理,主控器配套换对压缩机一种保护。