中国压缩机网行业论坛

标题: 当制冷压缩机排气阀有毛病时温度会剧烈上升 [打印本页]

作者: jnbxzl030086    时间: 2011-9-2 10:06
标题: 当制冷压缩机排气阀有毛病时温度会剧烈上升
本帖最后由 jnbxzl030086 于 2011-9-2 10:08 编辑 1 t$ X: G" X1 I1 G. C! B2 ^

; K* Q1 P% h5 @- R! O; f这一级的容积系数降低,与上 面的情况相同,使得从前一级里吸来的气量减少,造成前一 级出口压力增高。 制冷压缩机温度在上述两种情况下都会剧烈上升,这是由于一方面 压缩比增加(在第工级里),另一方面从冷却器流出的或者从 排气阀不严处漏回的气体导致压缩温度(在第II级里)升高。 由于装有安全阀,多余的气体会漏人大气。因此,中间 各级出口的压力不可能上升到很高的值。当安全阀出毛病 时,压力才会升得很高,从而使超负荷各级的冷却器、气缸 以及其他零件损坏。 当压力分配不正常时,应停机。先检查吸气阀,然后再 检查排气阀,并换掉有毛病的阀。 第工级的排出压力下降,可能是由于吸气阀或者排气阀 有毛病,或者活塞环和盘根箱(中体室的)漏气。 当吸气阀有毛病时,气体会从第I级气缸里漏出(外部 漏损)使压力下降,并使得制冷压缩机的流量减少。 当排气阀有毛病时,第工级的容积系数降低,使得压缩 机的流量减少。 当活塞环漏气时,也会产生类似的情况。因为在这种情 况下,气体会在压缩过程中从工作室漏出,而在相反的冲程 里又会从另一边的工作室漏人,这样使吸人的气量减少,同 时使温度升高。 在每一级里,制冷压缩机气体在压缩时的温度可能比正常的温度 低。当冷却水经过垫圈不严处或者经过冷却水流过处的气缸 壁或凸台上的裂缝漏人汽缸时,这种现象便可能产生。 这是由于一部分热量随着水的蒸发而散走的原故,但这 时会伴随着响声。
作者: gzaigo    时间: 2011-9-3 14:55
一定要维护好




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5