中国压缩机网行业论坛
标题:
温控阀加装螺丝加在哪里
[打印本页]
作者:
jldzhong
时间:
2011-9-17 09:31
标题:
温控阀加装螺丝加在哪里
昨天听说某个同行在温控阀里加了个螺丝钉,空压机温度立马从100多度降到了80几度,弹簧没取走,请问谁知道是怎么弄的?
作者:
西北维修工
时间:
2011-9-17 11:51
听谁说的就去问谁
作者:
ma21
时间:
2011-9-17 21:25
还真没听过堵掉倒是做过
作者:
高会平
时间:
2011-9-19 09:36
那样就是常开呀 要看是那种结构的温控阀呀
作者:
oliuerdeng
时间:
2011-9-30 10:28
其实就是设法把温控阀设置到全开状态而已,,
作者:
zhuoluo
时间:
2011-9-30 11:03
不断吸取经验,学习了
作者:
li321123
时间:
2011-9-30 21:01
把大循环全部打开小循环关闭就好啦!
作者:
jackyxq11605
时间:
2011-10-18 11:37
不断地进行学了
作者:
denghaitao
时间:
2011-10-20 12:00
实际就把它弄成常开了的
作者:
南方耗子
时间:
2011-10-20 12:41
就是常开状态。和取阀芯一样。
作者:
kisslanno
时间:
2011-10-20 14:01
北方最好不要用这种方法,,,
作者:
g9922360
时间:
2011-11-8 08:51
具体情况要具体分析才行的,温控阀有几种。
作者:
hx7985095
时间:
2011-11-9 09:15
回复
5#
oliuerdeng
8 ~3 Q4 G3 \: Y$ E0 B9 o( t
' K9 b- h$ E c' w/ B u
- [) V; X3 Y; h0 a
对,支持下,有的温控阀不能全部开启,导致高温
作者:
sdythsd
时间:
2011-12-25 10:09
把温控阀完全打开,只是临时的解决办法,还是要找到原因才好。
作者:
libinaijia
时间:
2012-10-19 16:58
对 坏了就得换 .......................
作者:
zm3023523
时间:
2012-10-20 14:14
鸿申压缩机好哎!~
作者:
yanglansea
时间:
2012-10-27 22:52
学习学习
作者:
kaiying
时间:
2012-12-31 14:21
天冷温度低就麻烦了,机器运行温度低油容易乳化,不可取
作者:
wwzzyyy5210
时间:
2013-2-22 16:42
支持15楼 是滴
作者:
zjh1984
时间:
2013-3-16 16:43
就是堵掉呀
作者:
anjun7107
时间:
2013-4-23 22:54
这种事投机取巧吧。害人害己的事。。
作者:
doudouge
时间:
2015-8-27 20:41
anjun7107 发表于 2013-4-23 22:54
. p6 q Y+ M, M9 |
这种事投机取巧吧。害人害己的事。。
4 [7 v0 ]0 u7 |# i+ i' x
同感,凡事三思后行,温度过低有时候并不是最佳
作者:
gao___quan@163.
时间:
2015-9-6 08:59
是不是不要因小失大
作者:
JNTS
时间:
2015-10-20 12:41
我觉得最好还是把它换掉因为冬天的北方很冷启动是不容易启动
作者:
Charlie_Peng
时间:
2017-7-25 11:09
泽阳可不好,想搞的话直接电磁阀长通电就好了
作者:
Charlie_Peng
时间:
2017-7-29 09:43
不管你信不信,反正我是信了。
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5