中国压缩机网行业论坛

标题: 各种制冷量单位换算关系 [打印本页]

作者: wzb    时间: 2011-10-20 10:42
标题: 各种制冷量单位换算关系
各种制冷量单位换算关系 " A2 G/ E  J3 T: ~
  / A; n9 N) b& ?4 I
各种制冷量单位的换算关系如下:
* B4 _+ j( A' A3 T3 o! v  X$ @/ B2 r0 T  D7 U
1.       1kcal/h (大卡/小时)=1.163W,1W=0.8598kcal/h;
& {+ w: w8 t& c2 a. d& M  q; x$ `6 m) N7 j) u$ N2 V& F
2.       1Btu/h(英热单位/小时=0.2931W,1W=3.412Btu/h0 v+ F+ I/ X1 k) b0 G4 O! {

" D* C9 }9 [, z9 |  b8 w3.       1USRT(美国冷吨)=3.517KW,1KW=0.28434USRT;
4 J2 K: `4 m+ Y. }: ^4 c; D
9 w, n3 r: T6 ~  ]4.       1kcal/h=3.968Btu/h,1Btu/h=0.252kcal/h;, h+ x" [! I" L; f% O- J

) c3 R9 k0 Z9 q1 e6 P& q! P5.       1USRT=3024kcal/h,10000kcal/h=3.3069USRT;
" f# J) t. }" S, y# \3 s7 @! y+ l6 P% b
6.       1匹=2.5KW(用于风冷机组),1匹=3KW(用于水冷机组)
& t4 A8 x6 {2 w$ K, A
$ q/ l. A( V4 Y4 a1 X$ O说明:
  n$ h% r) L1 m
( j) b1 o" v2 K1.“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1Hp(英制匹)=0.7457KW, 1Ps(公制匹)=0.735KW;6 ?! ^7 D: L( I9 m5 E/ T; }
. M  h! z  |- b! `1 k% d
2.中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。
' a" }$ j! |, i) m5 E! J5 L3 z7 B$ k( e& l! j# Y
冷库冷量计算:
* |' `2 R1 J1 x1 Q4 \4 X" T) M+ H/ I6 T
一、              冷藏冷库匹配的冷风机:  L0 n2 e' I% C1 L$ @! i  y3 Y
1 @. a/ n" ?3 |8 `
每立方米负荷按W0=75W/m3计算。
- q: s6 N  D4 n+ s
9 u+ o! h) @- A# C) V' g" [8 d1.       若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;8 R& n2 I  M1 o2 Y
2 w& C& Y6 Z- M% O
2.       若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;+ {8 a  i. i0 x. v) p" k: P8 e

/ `5 `, [4 ]2 R+ L+ w3.       若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
4 l; M# y/ f, e% O, W; r$ G& r7 a" U' _6 T0 |
4.       若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)1 l/ C' c# d) ]( F; h

+ t1 Z- A. g/ V5 J1 @5.       当冷库与制冷机组及风冷机组匹配按-10℃蒸发温度计算。
9 _/ o/ a( l# d1 @% |' I' F, V& D. ~2 Y( V' f% l5 O' ~2 l
二、              冷冻冷库匹配的冷风机:
0 L0 [3 S6 b# T; Y" W$ n2 Z! _' B( U) m3 q; ~4 e  O
每立方米负荷按W0=70W/m3计算
; N& w: S; Q. q, r# f
1 _, F8 I/ m9 m* f* Z1.       若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;; P& Y% w  O' l/ N5 u, S/ U# W0 R

& c7 g9 Q7 T7 u, C! h8 V7 Z2.       若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;7 @4 W! l* @1 n: [! p9 K
( J) N$ e' v1 n2 \4 J3 _1 G7 o( A
3.       若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
* Y2 l$ o6 F& k  ~9 s3 y6 d) P  r0 }: _. Q7 c
4.       若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)$ C* \) G* K9 m! X

8 Z5 c" V5 j, \8 F5.       当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35℃蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机及冷风机匹配按-30℃蒸发温度计算。" m+ G$ i8 K6 i3 B9 J

$ [+ F2 }; n: r% J- g! _1 j8 M& X; N ) I! r% t1 d2 v8 U9 r

4 N& b9 _2 n6 l; t6 c7 \" a三、              冷库加工间匹配的冷风机:' F: o; }% \. R4 A3 V* z1 Z
) g5 I/ O4 Z/ j' {
每立方米负荷按W0=110W/m3 计算。
8 I' L9 L+ ~2 y" H# Z
: Y! j& W  U. i$ D1.       若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;
( d: P5 W% Y  Q# Q4 V
9 G6 g6 u; }% U5 V2.       若V≥50m3,则乘系数A=1.0,最终冷库风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
. P0 M% j+ |6 m* f4 k2 H( D; D9 W& q- K) f! w8 Y! x
3.       当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10℃蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0℃蒸发温度计算。
, w6 \1 X4 f' u8 {) S) H8 A6 A- |1 H" }+ Q% V* Z% O
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。, i9 i3 v) f! B$ e, ?" v0 [
/ v6 k3 W. k& S, b! v0 D7 ]9 u
以下介绍冷库制冷量中最主要部分冷却设备负荷和机械负荷的计算。! [/ B2 L! m; {% U' p( I7 H3 \" F
4 J; Q% J9 _# r+ g! u* [# ]
第1条冷库制冷量的冷间冷却设备负荷应按下式计算:
1 Y2 f$ U) f( ?+ D7 j; B  B6 a' C3 W3 h( p8 u) A& f
Qq=Q1+PQ2+Q3+Q4+Q5- @) c3 @- {4 J

- q: h1 k" \7 H) ^" k% @Qq: 冷间冷却设备负荷(千卡/小时);
; J& w: v% J% L% g; n, k
$ S  h" J% O7 ?4 v1 mQ1:围护结构传染量( 千卡/小时);9 x7 [9 A( A1 ]0 V. F  t3 |2 o, r
" S' {. F( [' p" j5 u; @- t' H* f$ R# L2 y
Q2:货物热量(千卡/小时);, d, e$ N4 @5 S- f( F2 S3 m/ r

3 S  M" e. @( t5 hQ3:通风换气热量(千卡/小时);/ d- ~; s( A9 X% @
, C4 z& \6 ~8 {; I( A
Q4:电动机运转热量(千卡/小时);3 L* m  m3 X' A' k

) c3 }; u+ F7 ?) _Q5:操作热量 (千卡/小时);
# i9 ?2 h' w4 ?3 i$ q# `0 g4 g) n# c3 i7 P1 S4 H1 ?
P:负荷系数(千卡/小时)。
+ @" d" H# B# V. I: h0 g
4 O0 H! q( {+ U9 {. h) m( L: G第2条冷库冷却间和冻结间的负荷系数P应取1.3.其他冷间取1.9 ^3 _8 T( m% P  ~# W

( ?, g" \. Y  i  h) ?5 D第3条冷库制冷量的冷间机械负荷应分别根据不同蒸发温度按下式计算:5 Y1 M8 z" H' Z7 }% K) x

% c3 m+ Y9 m' \% Z3 hQj=(n1∑Q1+n2∑Q2+n3∑Q3+n4∑Q4+n5∑Q5)R
8 [8 f" G0 [: ~8 }6 w: H; q# ~8 |4 q5 V
式中Qj:机械负荷(千卡/小时);. `; V* ^. Q) G3 p1 V2 t, ~5 s
" U& o5 |) V% C1 K' s- }$ b5 H
n1:冷库的围护结构传热量的季节修正系数;; S2 o5 L3 M% W6 W9 L( {5 j% q# [

! w5 }6 ^+ h( X' m' Q5 W" b1 in2:货物热量的机械负荷折减系数;
& ?! X0 Z; w3 S' ~0 h2 E7 M4 x  D
4 Q1 \: _" [2 u. a( S- u8 Mn3:同期换气系数,一般取0.5-1.0(“同时最大换气量与全库每日总换气量的比数”大时取最大值);- t. f8 w/ w5 V2 L! ]  ?4 P8 a
3 g& o; |  V3 g# L
n4:冷库冷间用的电动机同期运转系数;
5 @6 ?6 D* r" `: A: T, c" Z4 G5 A( [$ e% U. n8 w& N* U
n5:冷库的冷间同期操作系数;
; d9 D; k: ]$ ^9 X9 T& C( N( M& ^7 W! s& F+ R
R:冷库的制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,一般直接冷却系数取1.07,间接冷却系数取1.12.
6 l1 }9 L# M7 R! c$ Y' l
8 b; P9 Y) w# F第4条冷库制冷量中围护结构传热量的季节修正系数(n1),一般应根据生产旺季出现的月份,按附录三规定采用。当全年生产无明显淡旺季区别时,应取1.
; C2 ]# e* g9 n3 ]5 @" z+ h" Q
* M' d$ ?6 e6 ?第5条冷库制冷量中货物热量的机械负荷折减系数(n2)应根据冷间的性质确定,冷加工间和其他冷间应取1;冷却无冷藏间宜取0.3-0.6;冷结物冷藏间宜取0.5-0.8;( J$ z& J3 b* K5 ~1 ?) U) f+ v  k