中国压缩机网行业论坛

标题: 各种制冷量单位换算关系 [打印本页]

作者: wzb    时间: 2011-10-20 10:42
标题: 各种制冷量单位换算关系
各种制冷量单位换算关系 7 m4 n5 ]4 i" _
  
( m) \  x; h) Q, U各种制冷量单位的换算关系如下:1 N: R1 ^* K3 ?! @
4 G) Q$ _/ J5 _* p0 i2 z2 S& R
1.       1kcal/h (大卡/小时)=1.163W,1W=0.8598kcal/h;4 V3 H) y- L6 u& F. y& `

& T& a$ s+ X9 J  w& R2.       1Btu/h(英热单位/小时=0.2931W,1W=3.412Btu/h
+ N1 |0 H7 V$ \% f' T9 M: W7 O( I8 Q2 U: U( G5 G$ ^
3.       1USRT(美国冷吨)=3.517KW,1KW=0.28434USRT;- p( C2 k4 g0 Y5 w2 T* _  w6 u
8 ?* l: W' k! S/ R0 i
4.       1kcal/h=3.968Btu/h,1Btu/h=0.252kcal/h;
3 |8 r6 e( ~0 U; T2 d" l: d4 }" N9 P6 W- g
5.       1USRT=3024kcal/h,10000kcal/h=3.3069USRT;1 i0 P% W/ Q3 h; y! F3 c
2 w; n3 \) B4 B2 X6 \
6.       1匹=2.5KW(用于风冷机组),1匹=3KW(用于水冷机组)
0 Q/ x" o6 \- W$ O8 W# ^- p; `9 X- p8 ]1 w. ^, X% k& n5 ]5 o( N. J
说明:# Z0 U% u. |2 _: K8 A( A

' K3 N, C. l( y% E9 i$ i1.“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1Hp(英制匹)=0.7457KW, 1Ps(公制匹)=0.735KW;5 r, Q+ n. L; e1 q( Z8 g
: V+ [3 b+ k% M2 W3 A! o: u
2.中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。# t! T+ C, W8 m9 n* B3 C

6 s2 Z; I/ I5 g0 r冷库冷量计算:
/ Q0 M% P% K& T0 x& q. r: U5 ]/ F$ C6 H& c
一、              冷藏冷库匹配的冷风机:$ e/ a1 ]- k% C: q3 H& D

# K- _4 L: R  E, j5 j每立方米负荷按W0=75W/m3计算。
  z& k& Q% q" ]- N
' ~  U6 y' L, \" W1.       若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
. W, v/ |9 ?( y
; k2 ?. N( J& F  L2.       若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;$ U) Q# g% Q' Z9 k$ L( o
7 O3 S4 D' {: a
3.       若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
3 S+ I+ G: I( j8 @2 ?8 g# t3 g
& W2 F) q7 X  |, c1 P* h4.       若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)9 L* h$ B+ D+ r
# l1 q) l* {5 g3 Z9 Q# n3 L
5.       当冷库与制冷机组及风冷机组匹配按-10℃蒸发温度计算。
! t. L; a) \9 p9 `
' w1 L3 N" y  [; P, B6 ]3 E. `9 t二、              冷冻冷库匹配的冷风机:, J: P+ f4 u6 C2 o+ N
9 [( u  L$ a8 V
每立方米负荷按W0=70W/m3计算8 Y: ^9 M7 g  H5 W% f

9 x( ?, `. x: G1 L- S. r1.       若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
# N6 i; d" ]4 {" B1 @5 I" \6 }; |% a5 \* |
2.       若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
. o1 t: t+ i$ g4 t/ z( T# N5 e# _9 t6 F! _+ O# T/ p
3.       若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;3 Z& _) o+ @% P, C5 N  S  P
) E1 T& r0 Z; i2 d5 y5 @! H# k5 r
4.       若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1,最终冷库风冷机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)! A8 U+ \3 A1 e
" w$ Q! H, H% Q
5.       当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35℃蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机及冷风机匹配按-30℃蒸发温度计算。
' d. ]$ h, e  e4 U
  u$ P/ }. {, K' t3 i
) m" h* x. E0 o8 D7 S7 o3 V7 D7 g$ e
三、              冷库加工间匹配的冷风机:
1 x; N( Z- w( z, j) m* T# Y: {4 G. }, m; [! g* A
每立方米负荷按W0=110W/m3 计算。
  s) O* `- f! |- _8 X5 a' ]7 U0 i: v6 c/ V, f! Z
1.       若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;
9 ]' r% k2 a, W% G& d5 V6 f5 m$ b. a) R# Y' u
2.       若V≥50m3,则乘系数A=1.0,最终冷库风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);- X4 i+ N9 ^6 y* v; r
: Z/ W3 l% J- V& h5 {  l1 C5 ?
3.       当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10℃蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0℃蒸发温度计算。$ F( A& F8 c- b

/ i  U4 Q. R7 ]. ~# u+ v' c以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。0 ^- U) {  t5 p$ c' [
0 K' J) \3 r- G
以下介绍冷库制冷量中最主要部分冷却设备负荷和机械负荷的计算。
5 U4 k4 p5 H' A6 n6 Q' k! M9 v! a" i
第1条冷库制冷量的冷间冷却设备负荷应按下式计算:) b# V0 ?2 t5 p# v2 a: e- q4 X( C

/ j: t# H" q( PQq=Q1+PQ2+Q3+Q4+Q5
* ^! ?9 E! S" Y/ e  B" y" u9 f" k
3 S' i0 {9 J: ^  }4 E4 d! l' PQq: 冷间冷却设备负荷(千卡/小时);/ i) q$ y) H+ y  k  I

! |/ d& o) C* @7 zQ1:围护结构传染量( 千卡/小时);
  N% t! f8 x$ O! l+ ^9 i. ]6 b' Y( c( G: _- U
Q2:货物热量(千卡/小时);
" s  Q; `8 B0 J
3 {- b& U# f4 y9 p" [Q3:通风换气热量(千卡/小时);
2 F' _/ U0 }9 C  |! W6 m" v6 {
- P. y( V  i% D+ `( eQ4:电动机运转热量(千卡/小时);
0 h2 ~9 C4 X5 K8 D  A% j3 w+ u4 @# @( A
Q5:操作热量 (千卡/小时);
6 F+ t/ H1 o) e# M; y* k: T, P! Y
  \+ ~# J7 e" i  B: W7 HP:负荷系数(千卡/小时)。
0 m" G. p, Z: i  R8 w. d( m, u8 r7 G; ]0 B; ^0 F" S6 Q
第2条冷库冷却间和冻结间的负荷系数P应取1.3.其他冷间取1.& }+ w  o- U8 y! ]2 n

4 b# Z  _( U6 ~, Y第3条冷库制冷量的冷间机械负荷应分别根据不同蒸发温度按下式计算:
7 {) g1 S8 E) z4 i# i6 `7 z/ ~4 l2 W- O  O0 t+ ^- N/ }; r
Qj=(n1∑Q1+n2∑Q2+n3∑Q3+n4∑Q4+n5∑Q5)R6 f2 g- W8 {' a
  w' w, Z( O7 q- s
式中Qj:机械负荷(千卡/小时);
: f" H) Q$ z$ Q0 P# Z- k/ A3 |0 k* y; n; S2 d1 }+ N
n1:冷库的围护结构传热量的季节修正系数;
7 Q+ ~. W& }, s! O8 Q$ C# x# ]+ O  p* e! `) Z4 L
n2:货物热量的机械负荷折减系数;
: F5 y1 u1 P. p0 [$ {5 v$ _! [5 _8 G( P) L
n3:同期换气系数,一般取0.5-1.0(“同时最大换气量与全库每日总换气量的比数”大时取最大值);
! v& p/ k4 a; S* u; c1 r
) g$ M: O! ]7 {& d0 t& ^n4:冷库冷间用的电动机同期运转系数;6 @; x5 k+ u" V" W
6 X- X3 B  H8 T* t3 g1 k
n5:冷库的冷间同期操作系数;$ b% l; @6 q5 y- |5 k

' [0 g. \7 |4 P6 w5 [R:冷库的制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,一般直接冷却系数取1.07,间接冷却系数取1.12.
5 J- p8 g1 }3 a7 n. g- |6 t$ I! R6 N: `* t% x4 Y( W/ i, @
第4条冷库制冷量中围护结构传热量的季节修正系数(n1),一般应根据生产旺季出现的月份,按附录三规定采用。当全年生产无明显淡旺季区别时,应取1.
9 K* C) e1 A" m! |6 {0 N* P' p% d
第5条冷库制冷量中货物热量的机械负荷折减系数(n2)应根据冷间的性质确定,冷加工间和其他冷间应取1;冷却无冷藏间宜取0.3-0.6;冷结物冷藏间宜取0.5-0.8;
3 ]9 }4 r9 i% \9 H.lengdongyou.net  王工:13926549484
作者: zhuoluo    时间: 2011-10-20 11:25
楼主辛苦了。。。。
作者: gzaigo    时间: 2011-10-20 15:41
不错嘛 多谢了
作者: bengfalh009    时间: 2011-11-22 13:59
唉!!!!单位换算  太奥了!!!
作者: ma21    时间: 2013-1-6 09:35
学习了 辛苦了




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5