中国压缩机网行业论坛

标题: 博莱特主机过载电气故障求助 [打印本页]

作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2011-11-5 00:21
标题: 博莱特主机过载电气故障求助
客户工厂有台08年生产博莱特BLT-30A(22KW)螺杆机,从投入使用到故障前一直运行良好,客户工厂是机械厂,空压机运行时门盖板都没拆下来的,最近客户反映一天会出现2-3次“主机过载”跳机,检查历史故障中显示电流为94A,需要人工去按启动才能开机,我检查进线电压和空气开关出线电压三相均在385V,机器加载时电流为45A、36A、35A,其中有一相明显偏高11A,对全部接触器用红外线温度枪检测温度都在37-39度,对主接触器KM1主触头用砂纸修复(角接触器KM2主触头没有拆),开机运行第一相电流降了5A,客户说运行不到2小时再次出现主机过载跳机。7 _: }, T( q+ n. P. A: e$ C
    现在有两个问题我不解,第一是没有确认是在星三角切换时出现以上故障跳机,第二是正常启动声音电流都正常,加载卸载一切正常就是第一相电流始终要偏高,不知怎么回事,因为客户工厂没有兆欧表(摇表)无法在现场测电机绕组对外壳的阻值。7 O& n; F/ t! C; l# E/ E" T' d
    以上,各位同行高手帮忙分析一下,会不会是电机绕组绝缘破坏了还是KM2接触器主触头接合不良。在此先谢谢各位了!
作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2011-11-5 00:23
在等各位回复啊!谢了!
作者: g9922360    时间: 2011-11-8 08:45
检查接触器主接点
% d/ T& K# ]& [; L" ^6 @4 a………………………………………………………………
作者: lawdc4975    时间: 2011-11-8 18:42
你要仔细看啊...是什么时候..在什么情况下出现主机过载的..最近有没有做保养啊???* g7 f& E" r/ o" ^6 `
BLT.的机子小毛病多..根椐你说的情况..油和油分没问题的话可以做个进气阀维修保养
作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2011-11-10 11:52
各位我前些天带摇表去摇了电机6根线,电阻都在50ZZ兆欧说明电机是正常的,开机加载第一项电流还是一样偏高10A,查询电脑板历史故障,发现近几天有跳过3次,记录都是电流超到94A以上才跳的,KM2接触器的主触头我也用细砂纸修了,说明接触器是没有问题的,后面开机加载打开门盖仔细听有“呜、呜”声,开始以为是皮带传出来的声音,停机用手拉皮带张紧度没问题,再开机还是这“呜、呜”声,上次检查时还不会这样响的,再认真听像是从主电机前端轴承发出来的声音,分析此如压缩机有2000小时左右没加黄油了,会不会是轴承在干磨发出的声音。" Z) R8 ^! Z& F1 v. G
   我现已和客户沟通要保养(油分压差1.2BAR)加换电机轴承,像博莱特这种小机器主电机位置在机座底下拆转子会被钣金的外壳挡住,看来是要将电机抬出换轴承,各位有没有什么好的方法,赐教一下,万分感谢。
' `( L$ d! O' v1 E) ?   还有我在分析会不会是进气阀问题,我个人比较不认为是这方面问题,因为在加载卸载的声音和动作都很正常,应该没有卡,各位同行认为呢?2 N4 S* O$ `4 B$ Q; c
                               我在线等各位回复谢谢!
作者: lawdc4975    时间: 2011-11-11 18:00
问题解决了吗
作者: bengfalh009    时间: 2011-11-12 22:06
这个问题 确实不好搞啊
作者: 397124155    时间: 2011-11-14 22:45
接触器问题。
作者: 397124155    时间: 2011-11-14 22:47
个人经验,如果是,电机问题,应该会跳空气开关。
作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2011-11-16 20:24
各位我有换了电机前端轴承(前后端都是SKF6311 C3轴承),后端没有换,前端轴承在电机轴上时我用手掰晃外圈感觉得到有点间隙,电机2940高速转动时轴承有间隙出现转子与定子“扫膛”,但我想这点好想不太成立!后端轴承不会有间隙,所以为了省点钱就没换后端了,毕竟客户砍价砍得厉害。换完轴承加美孚润滑脂,并且做了三滤一油保养,换这完轴承做这保养前开过机第一相电流有从原来高10A降到2-3A左右并稳定,现在过了有好几天了没有接到客户来电话反映以上问题,但接下来会不会就难说了!
作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2011-11-16 20:52
各位我有换了电机前端轴承(前后端都是SKF6311 C3轴承),后端没有换,前端轴承在电机轴上时我用手掰晃外圈感觉得到有点间隙,电机2940高速转动时轴承有间隙出现转子与定子“扫膛”,但我想这点好想不太成立!后端轴承不会有间隙,所以为了省点钱就没换后端了,毕竟客户砍价砍得厉害。换完轴承加美孚润滑脂,并且做了三滤一油保养,换这完轴承做这保养前开过机第一相电流有从原来高10A降到2-3A左右并稳定,现在过了有好几天了没有接到客户来电话反映以上问题,但接下来会不会就难说了!
作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2011-11-25 23:47
怎么没有人回复,急啊!( ^; a( r3 h, P9 Q7 C
    今天又接到客户电话说还会和以前一样“偷停”我去现场看故障记录当天当上出现两次“主机过载84A”,另一次是96A,主机、电机声音都正常,向上海博莱特厂家售后服务部咨询,厂家的意思是先看客户是否有增加或使用大负荷的用电设备造成空压机欠电压过载,这是客户是小工厂走了一遍才看到一个多月前新装的一台滚齿机(满载电机40A),其他没有。0 C  l8 e) Q# f7 K$ @* M" J0 x" K* u* p
    我在空压机旁边多次启动观察运行电流一般是正常的,不过看到2-3次第一相电流从原来的36A左右突然闪到47A马上又回来36-37A,第二、第三相从没发生过,我在想以上谈到的“主机过载故障94A”的情况,应该就是在突然闪时超过电脑板设定的最高60A(22KW),造成跳机!但问题出在那个点上还不清楚。
作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2011-11-25 23:49
我摸了电机温度是正常的手摸上去感觉在40多度左右,现在有时2-3天不出这问题,有时一天出好几次,搞不清楚到底问题出在哪!这软故障很不好处理,各位有什么好的意见或经验吗?
作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2011-11-25 23:53
客户新装的滚齿机空气开关完全和空压机的电柜独立的,且控制空压机的空气开关从来没有跳闸过,空开上的电流是标80A的。: w% v7 A( v! A( d9 Q
  我自己在想有没有是空压机电气箱里主电流互感器CT1有问题了,会误感应?因为主电机运行加载时声音都正常的!
作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2011-12-6 15:41
怎么没有人回复啊,客户来电话说这几天一天会跳机好几次啊,都影响生产了啊!我没折了啊,到底哪出问题呢?主电机都很顺,声音电流都正常啊!三个接触器接触器(施耐德的)会不会有问题,但我想应该不是接触器问题,每次吸合都很正常啊!辅助触头呢?好像也不会啊。晕了,没办法了。
作者: ayqccc    时间: 2011-12-8 11:05
除拉接触器和皮带,想不出其他原因啊!
作者: 不甘寂寞    时间: 2011-12-8 17:08
直接换个互感器试试啦
作者: 魔鬼大圣    时间: 2011-12-8 18:23
是不是空开坏了线头有没有松检查了吗
作者: 魔鬼大圣    时间: 2011-12-8 18:23
是不是空开坏了线头有没有松检查了吗
作者: 魔鬼大圣    时间: 2011-12-8 18:26
是不是空开坏了线头有没有松检查了吗
作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2011-12-9 23:25
线头全部检查都没松,空开不能100%保证没坏,但是客户说空开从来没有自己会过流跳过,都在正常的用。
作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2011-12-16 23:04
各位前两天去换了一个新的100A的空开,第二天客户说还会主机过载,到底啥问题啊!
作者: xzysj    时间: 2011-12-16 23:43
他哪里电流不平
作者: chinausers    时间: 2011-12-17 23:01
空压机 热继老化 造成误调,或电流转换器有问题,或者主板有问题,或连接线有虚接点 。。因打字不方便 请一一排除。。
作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2011-12-22 20:56
我在想会不会电箱里那PLC(普乐特的主控器)有问题了,会反馈错误信号,急啊!各位帮帮忙分析一下。
作者: oliuerdeng    时间: 2011-12-23 09:36
空压机 热继老化 造成误调,或电流转换器有问题,或者主板有问题,或连接线有虚接点 。。因打字不方便 请一 ...
, ]( o! Q) B; }& m& a0 A3 @chinausers 发表于 2011-12-17 23:01
# J: j) t9 g  E8 L; V* U7 R
这位兄弟说的比较准确;不如先换个热继电器试试吧;
作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2011-12-23 16:26
这博莱特30A的螺杆机只有电流互感器的没有什么热继电器的,我现在就怀疑会不会是PLC坏了!
作者: sdythsd    时间: 2011-12-25 09:37
老兄 , 现在解决了吗 ?
作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2011-12-25 22:10
还没有解决啊,在线等各位老师的回复,客户那我都不好意思去了,多付出几次问题没搞定客户会认为我们水平太滥,客户是只管结果的,人家才没时间研究空压机。
作者: w88888888    时间: 2011-12-26 04:12
你有没有调试时候的电流记录,或者说在客户加滚齿机前后电流的记录对比一下,你一定确定肯定排除滚齿机的确没有影响后再从自身机器找毛病,去测测别的设备三相电流,不要把简单的问题搞复杂了
作者: w88888888    时间: 2011-12-26 04:15
思考问题不要“我想应该没问题”什么叫应该?一开始你就应该先确定客户那边电有没有毛病、再去检查自己机器有没有问题,三相不平衡呢,我搞不懂做保养跟三相电流不平衡有什么关系,还望指教
作者: g9922360    时间: 2011-12-26 10:12
会不会是带负载启动??
作者: SKF.FAG进口轴承    时间: 2011-12-26 13:08
轴承 坏了 很多的原因的
作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2011-12-26 22:47
今天早上给客户通了电话,对方说这4天来也没有发现跳机现像了,怪事!我在想会不会就是客户车间的设备过负荷造成的,和空压机同一路的空开是5吨位的天车用的,客户是机械装配厂,用天车的偶尔用一下,也不会一天到晚都有人在操作吊装。天车主电机功率我想也就7.5KW左右吧,我问了客户的滚齿机加工间隔和工作方式是一个很大的针织圆机圆盘齿轮加工一个也要半小时左右,各位帮忙分析一下,很晕乎,将问题分析到客户设备上我感觉也是我们不自信的一面。
作者: 397124155    时间: 2011-12-29 19:39
首先要确认,是不是真的过载,这点很重要,三相相差,不大于十安都算正常,新曾设备,看看是否欠呀,设备都开起来,看看电压就知道,线不松的话,三个可疑的地方,电压,接触器,电流感应器。
作者: 西北维修工    时间: 2012-1-5 12:14
轴承坏了影响电流升高的话,那用不了几天就坏了。你看看皮带轮和皮带是不是不合适。再测测实际电流用掐表掐一下是不是和面板上显示的一样。
作者: wwl568    时间: 2012-1-6 13:37
电机用久了,可能是绕组绝缘失效,引起电流突高。
作者: 寂静的山谷    时间: 2012-1-6 14:03
是不是被BLT的控制器忽悠了?
作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2012-2-1 14:36
哪里会被BLT的控制器忽悠了 ,那这机器从08年开机两年多都没事。
作者: hx7985095    时间: 2012-2-1 18:26
加卸载正常说明机器是电路方面的问题!LZ往下查吧,坐等凯旋归来
作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2012-2-2 15:51
今天给客户打电话,客户说上班好几天了,问其还会不会出现“偷停”的问题,她说从放假前到现在生产现场没来反映了,按此点我初步得出结论一定是客户方有设备负荷较大以及有时设备较多同量工作时峰值过大,空压机电流互感器较为灵敏瞬间检测电流过大造成假像的“主机过载”停机。8 G) ?3 n' M' ]# j# b
   当然这只是实际情况分析,不要哪天客户又来电话说还会跳那真不知道从何查起。
作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2013-3-19 22:09
兄弟们,有一年时间没来跟这个贴子了,这一年中你们过年还好吗?! {4 `8 |( R2 d4 ^
在这一年中这台博莱特依然出现了好几次主机过载、主机断相故障,经过我最后分析在2012年12月份更换主控器(PLC)后完美解决,至今没有接到客户报修电话,电话回访都一切正常。
作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2013-3-19 22:09
兄弟们,有一年时间没来跟这个贴子了,这一年中你们过年还好吗?" C6 S( j) B. j) _# j- i; G
在这一年中这台博莱特依然出现了好几次主机过载、主机断相故障,经过我最后分析在2012年12月份更换主控器(PLC)后完美解决,至今没有接到客户报修电话,电话回访都一切正常。
作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2013-3-19 22:10
兄弟们,有一年时间没来跟这个贴子了,这一年中你们过年还好吗?
, Q2 Z  [- z; d* h0 v( C( N在这一年中这台博莱特依然出现了好几次主机过载、主机断相故障,经过我最后分析在2012年12月份更换主控器(PLC)后完美解决,至今没有接到客户报修电话,电话回访都一切正常。
作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2013-3-19 22:12
兄弟们,有一年时间没来跟这个贴子了,这一年中你们过年还好吗?
& D; D, Z4 c/ ?8 Y& |& \' W/ L8 C6 m# k在这一年中这台博莱特依然出现了好几次主机过载、主机断相故障,经过我最后分析在2012年12月份更换主控器(PLC)后完美解决,至今没有接到客户报修电话,电话回访都一切正常。
作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2013-3-19 22:17
兄弟们,有一年时间没来跟这个贴子了,这一年中你们过年还好吗?6 ^' l$ d! S  M9 a8 {- p
在这一年中这台博莱特依然出现了好几次主机过载、主机断相故障,经过我最后分析在2012年12月份更换主控器(PLC)后完美解决,至今没有接到客户报修电话,电话回访都一切正常。
作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2013-3-19 22:23
兄弟们,有一年时间没来跟这个贴子了,这一年中你们过年还好吗?$ c' C1 o9 y$ k" D" L! C% d% t9 _9 m
在这一年中这台博莱特依然出现了好几次主机过载、主机断相故障,经过我最后分析在2012年12月份更换主控器(PLC)后完美解决,至今没有接到客户报修电话,电话回访都一切正常。
作者: 佳豪-爱琴海    时间: 2013-3-19 22:30
兄弟们,有一年时间没来跟这个贴子了,这一年中你们过年还好吗?
+ e" w6 H/ n3 r9 W在这一年中这台博莱特依然出现了好几次主机过载、主机断相故障,经过我最后分析在2012年12月份更换主控器(PLC)后完美解决,至今没有接到客户报修电话,电话回访都一切正常。
作者: luowenmao    时间: 2013-6-8 17:19
首先我觉得你这个问题电机问题不大,在运行时用前线电流表检测一下是否存在这么大的电流差,如果不是请排除电机问题,必要时更换电流互感器或控制面板!回答完毕!谢谢
作者: libinaijia    时间: 2013-7-19 11:04
84A大了   电流过大 啊   看下启动电流啊   然后查下机头跟皮带    电机绝缘         这种情况有俩种可能  电机轴承坏了  还是机头积碳过大阻力过大           再查下各接触器的接触问题是否不良 还有电脑板接触问题  BLT机器小问题多  
作者: libinaijia    时间: 2013-7-19 11:06
果然电脑板PLC问题   怎么可能这么大电流呢
作者: libinaijia    时间: 2013-7-19 11:07
BLT伤人啊    以后注意   明显扯犊子  
作者: lucb90205    时间: 2013-7-31 19:32
我也认为是接触器问题,更换接触器看看呢
作者: Bigbear-    时间: 2013-8-5 10:01
学习了




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5