中国压缩机网行业论坛

标题: 露点测定 [打印本页]

作者: 玉观音    时间: 2004-11-11 11:23
标题: 露点测定
冷干机露点温度的测定是个问题。现在一般的测定的露点温度因为存在因露点漂移二不能反映冷干机真是露点的问题。那可怎么办?
作者: 上海溢达冷干机    时间: 2004-11-11 11:26
标题: 回复:(玉观音)露点测定
可以用称量冷凝水法来测定。这种方法比较方便,简单。
作者: gzyxnz    时间: 2004-11-11 14:13
什么东西来的?你搞出来的?
作者: yuan1973    时间: 2004-11-11 14:51

是吗??我还没听说过!

[em06][em06][em06]
作者: crazy    时间: 2004-12-7 16:24

是啊 ,那怎么弄啊?


作者: jianlong211    时间: 2004-12-20 11:01

专门有种仪器测量可以测,它其实就是测量空气的相对湿度,一般认为,如果蒸发器的出口温度在2-10度,可认为标准的


作者: CME    时间: 2004-12-30 16:03
楼主说的对,后处理不仅仅要求达到一定的露点,还必须是稳定的露点。
作者: anjun7107    时间: 2005-1-9 14:52

现在市场上有过去常用的镜面露点法和铝化法两种比较实用了。

找几个厂家的来看看了。


作者: maohaibo801230    时间: 2005-1-9 15:45
CME说得对,现在露点都不稳定,蒸发器出口有过热度(用膨胀阀),也不稳定!
作者: 我就喜欢看    时间: 2005-1-20 15:03
这个。。。。冷凝水,,,,,狂晕
作者: 002419    时间: 2005-1-26 20:16
' V1 \4 _+ q- j

我要上小学


作者: 沈万三    时间: 2005-1-27 15:15
你再说3句就可以上了
作者: bobo    时间: 2005-1-28 16:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我就喜欢看    时间: 2005-1-31 09:31

再说也8让你上


作者: 沈万三    时间: 2005-2-17 16:28
以下是引用我就喜欢看在2005-1-31 9:31:51的发言: % Y& J$ h0 E0 d% q7 q+ a$ @& U! @ f2 w/ V7 R

再说也8让你上

$ E8 O& b& K5 s. l7 I

哈哈哈哈“我就喜欢看”GG,你不好好读书嘛,上初中读书,分数考得不好啊~~~~


作者: guangyaozhou    时间: 2005-7-8 19:42

如果对空气品质要求较为严格的话可以使用露点传感器进行测量,只是成本太高,一般仅用于露点为-40摄氏度以下的空压系统.(仅限吸咐式干燥机.)

对于冷干机就简单多了,使用液态二氧化碳对处理后的空气进行冷却,当空气中有水份析出时的温度便是当前样品的露点温度.(精确,成本高,操作不便.)

或使用湿度传感器测得相对湿度后对应其温度使用焓湿图查出露点温度.(精度不佳)


作者: guangyaozhou    时间: 2005-7-8 19:48
其实对于冷干机来说它的蒸发器所达到的最低温度便是其露点温度,可以在于蒸发器保温层内插入一感温电阻直接量测其温度便可.(仅对冷干机有效,膜式及吸咐式无效)
作者: yuan1973    时间: 2005-7-12 10:08

哈哈!不要误道人家呀!!!

[em07][em07][em07]
作者: 圈内商人    时间: 2005-8-26 21:24
17楼的,典型的市场派,误导专家[em08]
作者: syacai    时间: 2005-10-19 14:04
说的对,误导专家。