中国压缩机网行业论坛
标题: 制冷系统在运行中有液体的撞击声? [打印本页]
作者: bkf3883 时间: 2004-11-13 06:33
标题: 制冷系统在运行中有液体的撞击声?
制冷系统在运行中有液体的撞击声?请教大定帮助。
作者: lovelace 时间: 2004-11-13 10:52
请问你的是什么样的制冷系统,空调还是冷库或是陈列柜,请把情况详细说明一下[em06]
作者: 荣昌制冷 时间: 2004-11-13 14:04
能产生液击的主要有液体制冷剂和润滑油两种物质。但不知是什么系统?什么机型?[em01]
作者: 老菜帮子 时间: 2004-11-14 21:15
液击是供液过多或操作不良;油击是油压过高、油环倒置、油环及活塞环磨损导致。
作者: bkf3883 时间: 2005-2-12 06:55
首先多谢上面几位关心,详情是这样的:我们机房的低压系统有四路,分别各自独立,期中一路是单冻机系统,500公斤一台,400公斤一台,3.5 循环桶一只独立使用,就是这一制冷系统,在正常运行时,低压管道内(低压调节站最明显)常常会有可怕的撞击声,其中有一次回气管的焊接口也撞裂了。请指点,谢谢!
作者: 荣昌制冷 时间: 2005-2-12 16:42
系统液击,操作或工艺流程安装有问题。[em01]
作者: bkf3883 时间: 2005-2-17 09:33
六楼的朋友你好!
系统(我们是大中型氨制冷系统)液击,除操作和安装外,液氨的质量会不会是一个重要的因素呢?
作者: bkf3883 时间: 2005-2-17 09:39
回三楼朋友:
我们的系统是中型氨制冷系统,我提出的液击是指低压系统管路内的撞击,并不是压缩机的液击.希望再能听到您的高见.谢谢.
[em02]
作者: 荣昌制冷 时间: 2005-2-18 06:50
液氨的质量与液击声无关,管路液击应该还是操作或工艺流程安装上的问题。
作者: bkf3883 时间: 2005-2-18 15:17
请楼上的朋友能否给予描术一下管路内液击过程中的哪种具体状态吗(原因-过程-结果) 详细管路布置如下:供液阀dg50,回气阀dg125,单线管路长90米,单线弯头数13只,
作者: 荣昌制冷 时间: 2005-2-18 17:40
管路的液击一般出现在液体管,其原因主要是:供液管过长;管路水平度差,或向调节站(台)倾斜(也称反向倾斜);调节台总管径过小;供液直立(竖立)管过长;管内有液封现象;管路固定差;管路弯度过多或过急;操作(阀门开启)过大过快;管径与蒸发器进口不配等。
作者: leejm007 时间: 2005-2-18 21:35
这么严重的事故,你们都会发生,好好检讨一下吧
作者: bkf3883 时间: 2005-2-19 11:37
12楼的朋友说得不错,我们正在查找问题的根源.请你多指点.