中国压缩机网行业论坛
标题: 船用中央空调怪事。。 [打印本页]
作者: 诗海 时间: 2002-8-18 00:46
标题: 船用中央空调怪事。。
各位师傅们好》
2 {4 U( F% E! N1 W5 I9 a 我是一名刚参加工作两年的船舶维修工人。我的主要维修对象是船舶中央空调,水冷式,冷媒为F22。我在维修一中央空调机组(两台压缩机)时,系统运行时,高压逐渐升至18Mpa,低压5Mpa,油压8Mpa。经排查系统无堵塞现象后,对系统排除空气。试运行,故障仍然存在。请教各位师傅们,产生此故障的原因都有哪些呢!我该怎么排除此故障呢!在此多谢了!
作者: cnjstxht 时间: 2005-11-7 23:49
高、低压及油压应为1.8MPa、0.5MPa及0.8MPa,否则不发生爆炸哪才是怪事!
运行状态参数稍微偏上,可能性是系统间不匹配
[em01]
作者: pengsongren 时间: 2005-12-3 14:11
热力膨胀阀有调过吗?[em05]
作者: laowang 时间: 2005-12-3 23:09
冷却水的流量调整,加大流量
作者: anjun7107 时间: 2008-4-13 14:59
油压8Mpa,怎么这么高哦。