标题:
冷库的控制阀泄漏怎样检修?
冷库压缩机上的吸排气阀和氨截止阀出现泄漏时,应及时进行检修,修理方法如下:
2 n5 X0 r5 \" |$ I
1、阀体修理方法
4 G; A' f- Q" d1 i- t* r/ { d
若阀体有砂眼而泄漏,可用铸铁焊条焊补,焊补后必须试压,用水压2.94MPa、气压1.96MPa试压5min以上不漏则为合格。
, P C" S9 s8 \) D
" }. e* U1 m1 H* U* K
若阀体裂纹,则应更换新件。
! v. z k8 f# J) }5 [
2、阀杆的检修方法
3 ^* A2 n, g z' N& j" t
阀杆磨损后与密封圈密封不严而泄漏时,轻者,可用油光锉或油石打磨光滑,配上新的密封圈即可使用。严重磨损或出现
5 p+ _. v/ |( A, ]" G3 S
# D8 y& U5 m, l4 ~0 w
拉痕者,则应更换新件。
: s4 `( b; u% D, [( l9 K* ~
3、倒关时泄漏的检修方法
) I8 _2 i9 r0 g
倒关时泄漏,一般是阀杆密封圈损坏或阀芯裂断,更换即可。