中国压缩机网行业论坛

标题: 冷库的控制阀泄漏怎样检修? [打印本页]

作者: abczhilengwang    时间: 2011-12-7 17:11
标题: 冷库的控制阀泄漏怎样检修?
冷库压缩机上的吸排气阀和氨截止阀出现泄漏时,应及时进行检修,修理方法如下:
6 u* A: i+ _4 q3 ^! p1、阀体修理方法
5 Q! N# A- R: g- g若阀体有砂眼而泄漏,可用铸铁焊条焊补,焊补后必须试压,用水压2.94MPa、气压1.96MPa试压5min以上不漏则为合格。
5 i9 c+ Y- K  d& ?' a
+ W3 {$ \4 a6 r+ |2 p若阀体裂纹,则应更换新件。
* q9 H( |% N" I0 d& J5 @5 n& K2、阀杆的检修方法
8 E% ]/ E. I; i7 G6 T" j阀杆磨损后与密封圈密封不严而泄漏时,轻者,可用油光锉或油石打磨光滑,配上新的密封圈即可使用。严重磨损或出现8 K: [, Y6 ?1 Z; @2 Z' A4 X& ]
' m$ K: e$ j5 d: n) {) O
拉痕者,则应更换新件。- p4 M" |* X' I2 F
3、倒关时泄漏的检修方法
- E  F+ R% S1 b  E: h( k' H) ]倒关时泄漏,一般是阀杆密封圈损坏或阀芯裂断,更换即可。




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5