中国压缩机网行业论坛

标题: 冷库的控制阀泄漏怎样检修? [打印本页]

作者: abczhilengwang    时间: 2011-12-7 17:11
标题: 冷库的控制阀泄漏怎样检修?
冷库压缩机上的吸排气阀和氨截止阀出现泄漏时,应及时进行检修,修理方法如下:! f3 W2 d, E1 t: B% A& r& L
1、阀体修理方法
0 |. y. }' F( A: W' ^/ M7 S若阀体有砂眼而泄漏,可用铸铁焊条焊补,焊补后必须试压,用水压2.94MPa、气压1.96MPa试压5min以上不漏则为合格。
4 V; y( n% f3 C0 O; B
: C0 T/ P( [, i( i- [! v  F若阀体裂纹,则应更换新件。1 q/ F8 d7 V  v* M+ m0 K& q' G
2、阀杆的检修方法
3 @: f+ i2 m& ~8 N5 n阀杆磨损后与密封圈密封不严而泄漏时,轻者,可用油光锉或油石打磨光滑,配上新的密封圈即可使用。严重磨损或出现
1 H( B* Q1 l6 s# Q9 X2 a  Z6 |9 n; i8 G2 o0 {$ I8 f) s% P8 i: v/ i
拉痕者,则应更换新件。
; }6 m. a2 ~3 H5 i+ y+ G+ c3、倒关时泄漏的检修方法4 t6 G5 ^* U. a7 G: O* t. h! M  q" j
倒关时泄漏,一般是阀杆密封圈损坏或阀芯裂断,更换即可。




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5