中国压缩机网行业论坛

标题: 急!!求高手:如何正确使用GA250空压机 [打印本页]

作者: gony    时间: 2011-12-28 10:38
标题: 急!!求高手:如何正确使用GA250空压机
我司一用气点配置一台阿特拉斯GA250WX-6.5/48杆有油机(改型机300KW,48立方/分,压力6.5Kg)双机头。空压机离终端用气点400M,输出管道口径DN150。空压机出口没有储气罐,终端用气点配两个6立方的储罐。实测终端用气量为36立方/分,终端用气较为稳定。空压机设定加卸载压力0.6-0.65mpa。现空压机平均每17秒加载8秒卸载一次,如此频繁加卸载严重影响空压机的轴承使用寿命及浪费电能!各位路过佬大有何办法解决?: w4 u' F" r" ^5 |' s+ ]& _
  相关运行参数:+ S. t" x* x2 w& D. P5 F2 J

! Y% f) B4 ]5 G; C6 Q  E  加载电流:475A         时间17秒/ y, `2 R  g/ P/ W2 [4 r6 m& T
  空载电流:275A         时间8秒
! i$ H, I0 V0 b1 _0 j8 `9 q1 `  
. M1 {- c' A" P3 R. l( B) ~+ z另一问题:空载耗电计算P=0.173*0.38*0.85*275=153.6KWh,这种算法有问题吧,查有相关资料电机空载时功率因数远小于0.85。不知各位高手有何办法计算空载耗能。
作者: gony    时间: 2011-12-28 10:52
自己顶一下
作者: airpower001    时间: 2011-12-28 15:16
空压机出口配一个储气罐
作者: wwl568    时间: 2011-12-28 15:53
兄弟GA有售后服务你可以咨询啊。
+ E+ a1 ]7 p- R36你配48的,偏大很多。8 d/ V; t9 A9 V3 A3 C7 C) h# s
目前建议把加载压力调低至0.5Mpa
作者: liuyongqiang83    时间: 2011-12-28 16:46
空压机出口配一储气罐,啥事都没了
作者: gony    时间: 2011-12-29 09:50
1。空压机出口配一储气罐,也不能解多大问题吧;
, o1 h# k) C; ^: s2。终端用气点压力要稳定在5.4-5.7公斤,400M的管道输气损失压力0.3公斤左右,0 j  H$ ~% }( U
所以压力不能下再下调了。
  Z1 a$ \  X3 A/ l  R) j6 j7 E各位还有何更好的建议。期待中。。。
作者: gony    时间: 2011-12-29 17:02
。空压机出口配一储气罐,也不能解多大问题吧;
* N! H+ h5 x, j; t* V, q2。终端用气点压力要稳定在5.4-5.7公斤,400M的管道输气损失压力0.3公斤左右,
8 R0 ^% u+ z  ^* M所以压力不能下再下调了。. {# _) z0 M; [) Z8 \" G$ o, `% s
各位还有何更好的建议。期待中。。。
作者: gony    时间: 2011-12-29 17:02
。空压机出口配一储气罐,也不能解多大问题吧;* s; r0 j3 b" O1 w$ M. S
2。终端用气点压力要稳定在5.4-5.7公斤,400M的管道输气损失压力0.3公斤左右,& D# O' i$ t- s6 W" c1 p8 e
所以压力不能下再下调了。% S3 b5 r' J8 H# ^. N2 `- }
各位还有何更好的建议。期待中。。。
作者: wwl568    时间: 2011-12-30 13:23
难了,装个变频器吧
作者: sam1017    时间: 2011-12-31 13:48
大哥,压力设置肯定有问题,一般设置的上限和下限不少于2公斤是比较合理的。
作者: sam1017    时间: 2011-12-31 13:50
装个大点的储气罐。
作者: sam1017    时间: 2011-12-31 13:52
你们空压机选型错误了,还有个方案,就是空压机改下,比如还更齿轮啊,联轴器等,技术强点的,很容易改吧,改到最高压力为8公斤的。最低也不能低于7.5公斤。
作者: gony    时间: 2012-1-7 20:10
。空压机出口配一储气罐,也不能解多大问题吧;
$ B$ l. A& f1 F; Y* U2。终端用气点压力要稳定在5.4-5.7公斤,400M的管道输气损失压力0.3公斤左右,
/ D# _- Z% z, v& r) ^所以压力不能再下调了。
$ D7 T5 V! {- n( b1 J8 w; _各位还有何更好的建议。期待中。。。
作者: 西北维修工    时间: 2012-1-7 20:35
你这管道太长,不好改造要是资金允许的话再走一路管道原来的管道并联,起储气罐的作用,卸载时间就会长一点。最保险的办法买一台40立方的机器放在用气点最好。其实花的钱差不多,越早越划算,电费比较贵的。
作者: gony    时间: 2012-1-9 14:42
各位大虾的提出不少好建议,多谢了
作者: panfeng990847    时间: 2012-1-30 14:08
改变频,或者将电机换回原来的250KW,或者在后部安装一个放空阀。你这个问题主要是由于压缩机排气量远大于用气量,而且调节范围小造成的。
作者: ysjlt    时间: 2012-2-14 10:29
200米装一个罐、400米再装一个罐、问题可以解决。
作者: HOSENKS    时间: 2012-2-14 11:39
改变频比较好,一步到位!
作者: ldczj112    时间: 2012-2-16 10:06
系统设计时没仔细算过吗,为什么这么匹配,是利旧吗。如果想要经济运行,不管是管路改造还是增加储罐或变频调速,都应有较严谨的理论计算,需要综合考虑设备改造投资,系统改造投资,节能评价,选出最优方案。另外你用有油机,这种量应是大的了,除油怎么处理,对工艺没影响吗?
作者: wwzzyyy5210    时间: 2012-3-8 09:32
增加变频把  还省电
作者: ayqccc    时间: 2012-3-19 17:59
1 压力下限不变,压力上限提高到7公斤,检查更换安全阀卸放压力。个人认为提升到7公斤不需要更换任何配置,如有疑问可咨询经销商。
# p5 o. n  ?; }, y$ B+ J2 空压机出气口加装储气罐。
作者: 沈阳动力    时间: 2012-3-20 00:29
还是匹配的问题
作者: ljyjlj080818    时间: 2012-3-26 09:35
你犯了两个错误,储气罐离机器太远,加卸载设定幅度太窄
作者: nihao478478    时间: 2012-5-19 20:12
空压机设定加卸载压力0.6-0.65mpa????
; ~2 _9 o8 y6 i! L  @, N/ i, Q  
* ?# L% m4 ]  C8 [  加卸载的压差值是不是太小了点。0.05?、
4 A6 y. }" G8 o
8 ?$ d" c) r' G. O3 D" _& s我接触的空压机加卸载上下限差值设置都在0.05~0.1之间。6 o) A! }: c# ~2 \9 g$ j
  建议加大上下限差值。如果还是不行,出气口处加个大大滴储气罐。
作者: nihao478478    时间: 2012-5-19 20:17
虽说是。GA250WX-6.5/48的空压机。  额定压力在6.5kg
9 }& J( [$ ]+ c' `% g
) ~4 Q7 q- D0 C8 \) _ 但是把安全阀整定值往高提个1kg,应该是没有问题,然后把压力上限设定值7.5kg。。。ok了。。。
作者: yjigewfny    时间: 2012-5-23 09:47
同意增加储气缺罐的意见。
$ g- v0 Y( e1 R6 x& \- U% p$ t0 ^如果后面还有干燥机,也有可能会导至空压机频繁加卸载。, ], g5 T0 v" ^6 m% |
仅供参考。




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5