各位来分析一下空调系统中制冷剂不够时,与正常时比较,系统会有些什么表现??超量时会有什么反应?
[em05]制冷剂不足时:压力和电流低于正常值,制冷效果明显下降;
制冷剂超量时:压力和电流高于正常值,排气温度升高,制冷效果不佳,压缩机负荷增大运转温度高,容易造成系统故障及事故。
不是同一个主题,呵呵,我是学空调的,可是没有实际经验,只能问了
可以详细的说明一下情况么,我是说制冷剂在系统中的变化,从制冷剂少或多的那一刻起,然后是系统中各部件中的连锁反应
另外,可以考虑一下控制压力(在试验中)的情况下,制冷剂多少会使吸排温怎样变化
[em01][em04][em07]系统制冷剂过少:通过节流(调节)的量小,蒸发压力低,降低了制冷量,压缩机的吸气(回气或进气)压力低,吸气温度高,压缩机的排气温度和冷凝温度都升高。
系统制冷剂过多:通过节流(调节)的量大,蒸发压力高,压缩机容易吸入过湿(过潮)甚至液体制冷剂而损坏压缩机,压缩机的吸气(回气或进气)压力高,吸气温度低,压缩机的排气压力和冷凝压力都升高。制冷量下降,耗电量增加。
制冷剂少时,蒸发器中的压力减小,制冷剂相应的饱和温度减小,所以蒸发温度也会减小,也就是说吸气温度会减小,排压和排温都会减小。
制冷剂多时,蒸发器中的制冷剂充足,制冷量不会减小,但是吸气温度会减小,导致膨胀阀关小,排压升高,压缩比升高,排温升高。
这些是我的一些想法,请指教。另外想问一下,作为一个制冷系统,系统中达到什么样的状态时认为制冷剂足量。
制冷剂过少,在蒸发器里沸腾(蒸发)蒸汽不足以与外界热量交换,只会造成蒸发温度高;而蒸发温度高,吸气(进气)温度再加上管路损耗那就更高了;此时的排气温度和压缩机的运转温度都会升高。此时的压缩比才高!
制冷剂过多,蒸发器里的液面过高,占据了蒸发器的有效蒸发面积,造成来不及蒸发(或未被完全蒸发)的过湿(过潮)甚至液体制冷剂被压缩机吸入,造成压缩机气缸的湿冲程(冲缸),制冷量还会不减小?如果不是人为去调整膨胀阀,那这台机器不打坏才怪呢!
你自己在今后的操作及实践中会慢慢理会的。
精辟啊!收益非浅!!
不过我我感觉 加氟的多少还在一个过热度的问题上!?是不是啊?但具体多少是合适我就拿不准了!请教 各位了!!!!(这个问题很让我苦恼啊!)
[em06][em06][em06][em06][em06][em06]制冷剂超量时:压力和电流高于正常值,排气温度升高,制冷效果不佳,压缩机负荷增大运转温度高,容易造成系统故障及事故。
排气温度不一定会高,只要你是冷凝器没问题就不会高,本个做过实验,因为回液过多所至,排气温度反而下降
荣昌老先生:对“制冷剂过少,在蒸发器里沸腾(蒸发)蒸汽不足以与外界热量交换,只会造成蒸发温度高”一句中“蒸发温度高”表示有异议。蒸发温度和蒸发压力是一一对应的,蒸发压力低,蒸发温度也低。我认为,制冷剂偏少时,制冷剂流量比正常冲注时少,造成制冷剂的量不足于满足负荷需要,因此蒸发器内出口制冷剂过热度很高,因而吸气温度高。而且排气温度偏高不一定是因为吸气温度偏高引起的。当吸气温度很低,制冷剂流量很小时,同样会造成排气温度偏高,比如,热泵在低温情况下制热时,吸气温度很低,而排气温度是很高的,原因是制冷剂流量减少了。
首先,在这里请允许我代表各位网友对荣昌老先生表示衷心的敬意。感谢他对网友的各种问题的积极回贴,解别人之困。希望大家在这里都能成为好朋友。
& o9 M* c# n( m4 W1 R E6 D% y& T至荣昌老先生:我对“制冷剂过少,在蒸发器里沸腾(蒸发)蒸汽不足以与外界热量交换,只会造成蒸发温度高”一句中“蒸发温度高”表示有异议。蒸发温度和蒸发压力是一一对应的,蒸发压力低,蒸发温度也低。我认为,制冷剂偏少时,流量也小,造成蒸发压力低,但吸气温度高,此时过热度高。
非常同意楼上的同志的第一点,粘来只修改了一下。
另外,制冷剂过多,蒸发器里的液面过高,占据了蒸发器的有效蒸发面积,造成来不及蒸发(或未被完全蒸发)的过湿(过潮)甚至液体制冷剂被压缩机吸入,造成压缩机气缸的湿冲程(冲缸)。
( G# W7 C+ S7 G" O但制冷量减不减小?要看什么机器,如我公司的约克YCWS为保护电机,自动卸载,此时制冷量减小。
5 u A# H3 O; @; W9 k, H读书时,书上观点是这样的:制冷剂过多,制冷剂流量大,制冷量增加,但由于排所压力升高,制冷效率下降,电机电流增得更大,此时很多故障都容易出现。
* f$ U& z/ O+ Y/ s大家一起来分析一下。
[em04][em04][em04]我的QQ:26662545[em08]5 ^5 T' |; P3 v
制冷剂不足时:压力和电流低于正常值,制冷效果明显下降;
制冷剂超量时:压力和电流高于正常值,排气温度升高,制冷效果不佳,压缩机负荷增大运转温度高,容易造成系统故障及事故。
不错不错!上次我们的一台YORK风冷机组就因为制冷剂过多,加之当时环境温度陡升,造成排气高压,最终跳马达电流保护停机!
我还没想到制冷剂少或多有这么多细节的讨论空间,谢谢大家!
如果制冷剂过多造成吸气带液的话,排气温度应该一定会低的。
[em09]支持楼上观点,让理论指导实践,实践验证理论!
[em01]| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |