中国压缩机网行业论坛
标题:
制冷设备中真空泵的结构及常见故障
[打印本页]
作者:
feilu623
时间:
2012-3-9 15:21
标题:
制冷设备中真空泵的结构及常见故障
修理空调及制冷设备时,修理人员常用
真空泵
对系统抽真空,真空度应达到-0.1MPa保持24h,真空度没有显著升高即可。
+ I* E( E; b$ @
' D* v5 J: m0 c3 [
1.真空泵的结构和工作原理
& i5 ]% w# P& W9 r: f& V
% p& {$ [3 a, e4 O8 F; n; m: _
常用的真空泵为旋片式真空泵,它是使用泵油密封的一种机械泵,其结构如图1所示。
# t% K& I" @& R8 {3 {* T
+ g/ u# L% s+ x L9 W
从图中可以看出,转子外圆与泵腔内表面相切,旋片装于转子摘中,在弹簧的作用下,时时与定子腔壁紧密接触。当偏心转子在电动机的拖动下旋转时,旋片也随着旋转。当顺时针旋转时,吸气口不断吸人气体.进气空腔不断扩大。与此同时,排气空腔则越来越小,先已吸入的气体则被彻底压缩.气压升高,达到一定压力后就可冲开排气阀穿过泵油,由排气管排出。如此循环不停,就可以起到抽取真空的作用。
( }6 I) i2 a6 C* ^+ ?
( }0 p$ V8 I! Q- x4 r4 W
9 f3 g6 N# V9 H* h: O
( \+ ~& V6 R/ @0 B1 I" C
图1 真空泵基本结构示意图
* X) A: E% r4 Y! Q2 c
/ V0 M3 k1 z0 ]2 ~& S. a
, ^" Q7 P7 n9 }4 J7 {) t" }
0 j8 W1 e* y; {. M8 y
2.常见故障
; S& A; v7 n# @ T' v K+ P4 T
0 X+ |- x& o2 M* C7 ~3 f
当系统经打压、试漏,确认不存在漏气现象,且真空泵与系统管路也连接无误时,如果发现真空度达不到规定要求,则必须检查真空泵是否损坏或出现质量问题。
; y# L( j- I, a0 B0 y) f
* K% T: C0 [' s* I' ?( ?) q
1)首先检查泵内的油量是否低于标准线,油质是否变污、皂化或溢度过低,致使气体无法顺利排出。
) M# ]$ G( d, {4 T* x2 h
7 o+ B2 J' m4 ~7 j) V" q
2)检查进气阀处的金属网是否被灰尘或异物堵塞,造成吸气回路不通或效率下降。
" O# I' r( L [+ z# A P0 I% s! M
6 w9 v2 q2 [ I3 R; q
3)检查电动机传动带是否过松、打滑,造成偏心转子转速不够。
6 |& \% }% x! Q8 u$ T. g# c
. N9 o) ?0 {+ N/ o! t6 n3 @+ _
4)检查真空泵的抽速是否适合于被抽系统,如果是“小马拉大车”.则功率不够。
" i! X4 Z1 `5 e
1 J8 f6 F- A; u9 o8 |
5)上述原因排除之后,应对真空泵进行拆卸,检查密封件、旋片弹簧、排气阀以及泵腔内其他零件,如损坏则应修复或更换。
! R% Z( d( n) T5 a, M
9 O; f! T& T+ F, r
3.更换真空泵油
6 q: ~' o% g) `& S# P
& m5 |& s" W1 k4 M( @. y
先开真空泵运转约0.5h,使油变稀,然后停止真空泵,从放油孔放油.再敞开吸气口运转1~2min。在此期间可从吸气口缓慢加入少量的清洁油,以更换泵腔内存油。
5 x: H4 E& a4 N" d
8 ~2 L6 w- d/ k7 t
4 ^" Q1 F8 Q( ?. ]
真空泵:
.flvpw点com
真空机组:
.flvpw点com
水环式真空泵:
.021vp点com
旋片式真空泵:
.021vp点com
作者:
feilu623
时间:
2012-3-9 15:22
大家相互学习······
作者:
xtjvkdga
时间:
2012-3-14 16:18
说得不错,学习一下
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5