中国压缩机网行业论坛
标题: 请教:加制冷剂的标准是什么?R22机组吸气过热度排气过热度在多少合适? [打印本页]
作者: xysui1999 时间: 2004-12-10 15:49
标题: 请教:加制冷剂的标准是什么?R22机组吸气过热度排气过热度在多少合适?
请教:加制冷剂的标准是什么?R22机组吸气过热度排气过热度在多少合适?个人感觉单纯通过吸排气压力来判断不是很准确!!因为这受环境影响,而且如果压缩机有问题也不容易发现!感觉世面上的维修人员水平参差不齐!!甚为苦恼,特来请教!!还有如何[判断压缩机出现故障,比如内泄露!!6 U& R! `5 f+ ~
[此贴子已经被作者于2004-12-10 15:50:50编辑过]
作者: 荣昌制冷 时间: 2004-12-11 16:23
制冷系统的蒸汽过热度也是根据条件决定的。如吸气过热度,要根据管路的长度、隔热(保温)程度决定;排气过热度,要根据冷凝状况(条件)来决定。
其实制冷剂的充注量是按系统的设计而定的,如压缩机的排量、系统容积等。但这些都是制造商所知的数据,用户只能在《说明书》或铭牌中得知其充注量。如果是补加或无充注资料,只能从压力、电流、出风温度、空调连接管的温度来确定。
作者: GEHP 时间: 2004-12-25 16:01
加注制冷剂量的判断标准:
(1)说明书要求;
(2)看冷凝器出口过冷度,一般维持在3~5℃
(3)吸气压力和排气压力,根据使用条件而定