中国压缩机网行业论坛

标题: 空压机电器部分调试问题。。。求解答!!! [打印本页]

作者: nihao478478    时间: 2012-5-13 19:53
标题: 空压机电器部分调试问题。。。求解答!!!
有几台新机组调试:
9 \, w$ ~. G+ _% M, H, g' ?    高压6kv,250kw,0.8mpa,水冷机型。. [8 A, m2 a) b9 ~
空压机plc控制器里有一个高压故障点,需要的是常闭的,无源接点。6 {& a# H! i' Y, }1 k2 v' e# a
, R& I7 E: W# F2 t0 U# v8 X& y
    结果,高压柜过来了一组常闭点,但是它是220v的,而空压机plc控制器的高压故障常闭点控制电源是24v,和它的不匹配,怕把plc烧了。$ p5 l$ a5 f5 k2 ]' l* g% K
    所以需要把220v的常闭点转换成无源(不带电压,干接点)接点。
! e1 ], E5 G8 L; K" C" G
% Y3 k- w' r; Y; O; u" y* ^    忘各位大虾、大侠、高人、高手。帮帮忙。8 m. I0 {  b1 b
转换应该是很简单,可关键是本人对电器实在是不太感冒。只听说过可以用继电器转换,可具体怎么弄,不知道。。
作者: jsxp1975    时间: 2012-5-14 18:59
本帖最后由 jsxp1975 于 2012-5-14 19:00 编辑 2 R. t% P# _; k8 L: S! e" P( j9 }
% H( @& |- B" _9 J5 ~3 J: i, s: Z
高压柜过来的220v的一组常闭点接中间继电器的线圈,24v控的制电源经中间继电器的常开点后接到空压机plc控制器上。
作者: nihao478478    时间: 2012-5-16 20:38
嗯,,这个方法不错。
6 J' b1 V: G5 y+ E9 }( h: I  不过这个最终是解决空压机高压故障问题。* i+ L5 E. Q  R+ U3 s0 [- o! m
可是你选用的是通过220v线圈来增加出常闭点。。可有没有办法把高压柜上面的常开点转换成常闭点,无源的。
作者: nihao478478    时间: 2012-6-1 21:09
最后把高压的柜的故障点给断封住了。! C) g% k- [. o; e: k( _
  开启,。。。以观后效
作者: 浠庡啘鏉戝埌鍩庡競    时间: 2012-6-7 10:54
增加一个中间继电器或接触器,采用里面的辅助锄头就可以了