中国压缩机网行业论坛
标题:
空压机电器部分调试问题。。。求解答!!!
[打印本页]
作者:
nihao478478
时间:
2012-5-13 19:53
标题:
空压机电器部分调试问题。。。求解答!!!
有几台新机组调试:
# \+ i! K4 p+ C; p: u$ F4 o
高压6kv,250kw,0.8mpa,水冷机型。
8 O, c) d# B O! D+ r9 R$ M; ]
空压机plc控制器里有一个高压故障点,需要的是常闭的,无源接点。
' z+ ?7 P- ?2 R* M
- e6 e3 f$ v7 a
结果,高压柜过来了一组常闭点,但是它是220v的,而空压机plc控制器的高压故障常闭点控制电源是24v,和它的不匹配,怕把plc烧了。
! w9 P# V. F9 K! O( F2 o% }" }
所以需要把220v的常闭点转换成无源(不带电压,干接点)接点。
0 M' m& i* W5 n7 L: v+ l3 G4 \. ]
, B7 {# G) c1 a: y' L. {* C
忘各位大虾、大侠、高人、高手。帮帮忙。
; y7 L- E9 f8 F$ v+ O
转换应该是很简单,可关键是本人对电器实在是不太感冒。只听说过可以用继电器转换,可具体怎么弄,不知道。。
作者:
jsxp1975
时间:
2012-5-14 18:59
本帖最后由 jsxp1975 于 2012-5-14 19:00 编辑
9 ~4 d0 b' }. M
1 T }* P' r, b8 {: D/ S# Q0 ]
高压柜过来的220v的一组常闭点接中间继电器的线圈,24v控的制电源经中间继电器的常开点后接到空压机plc控制器上。
作者:
nihao478478
时间:
2012-5-16 20:38
嗯,,这个方法不错。
- L! y$ r f l
不过这个最终是解决空压机高压故障问题。
( a# T! d; b J$ e; O
可是你选用的是通过220v线圈来增加出常闭点。。可有没有办法把高压柜上面的常开点转换成常闭点,无源的。
作者:
nihao478478
时间:
2012-6-1 21:09
最后把高压的柜的故障点给断封住了。
) C6 v; m, k% @3 X
开启,。。。以观后效
作者:
浠庡啘鏉戝埌鍩庡競
时间:
2012-6-7 10:54
增加一个中间继电器或接触器,采用里面的辅助锄头就可以了
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5