标题: 空压机电器部分调试问题。。。求解答!!!
有几台新机组调试:# \+ i! K4 p+ C; p: u$ F4 o
    高压6kv,250kw,0.8mpa,水冷机型。
8 O, c) d# B  O! D+ r9 R$ M; ]空压机plc控制器里有一个高压故障点,需要的是常闭的,无源接点。' z+ ?7 P- ?2 R* M

- e6 e3 f$ v7 a    结果,高压柜过来了一组常闭点,但是它是220v的,而空压机plc控制器的高压故障常闭点控制电源是24v,和它的不匹配,怕把plc烧了。
! w9 P# V. F9 K! O( F2 o% }" }    所以需要把220v的常闭点转换成无源(不带电压,干接点)接点。0 M' m& i* W5 n7 L: v+ l3 G4 \. ]
, B7 {# G) c1 a: y' L. {* C
    忘各位大虾、大侠、高人、高手。帮帮忙。
; y7 L- E9 f8 F$ v+ O 转换应该是很简单,可关键是本人对电器实在是不太感冒。只听说过可以用继电器转换,可具体怎么弄,不知道。。
作者: jsxp1975    时间: 2012-5-14 18:59
本帖最后由 jsxp1975 于 2012-5-14 19:00 编辑
9 ~4 d0 b' }. M
1 T  }* P' r, b8 {: D/ S# Q0 ]高压柜过来的220v的一组常闭点接中间继电器的线圈,24v控的制电源经中间继电器的常开点后接到空压机plc控制器上。
作者: nihao478478    时间: 2012-5-16 20:38
嗯,,这个方法不错。- L! y$ r  f  l
  不过这个最终是解决空压机高压故障问题。
( a# T! d; b  J$ e; O可是你选用的是通过220v线圈来增加出常闭点。。可有没有办法把高压柜上面的常开点转换成常闭点,无源的。
作者: nihao478478    时间: 2012-6-1 21:09
最后把高压的柜的故障点给断封住了。) C6 v; m, k% @3 X
  开启,。。。以观后效
作者: 浠庡啘鏉戝埌鍩庡競    时间: 2012-6-7 10:54
增加一个中间继电器或接触器,采用里面的辅助锄头就可以了