中国压缩机网行业论坛

标题: 求助!! [打印本页]

作者: zhoulonggui    时间: 2004-12-29 15:49
标题: 求助!!

我刚进入制冷行业,有个问题请教一下:什么叫过冷温度?在什么地方测的温度


作者: 荣昌制冷    时间: 2004-12-30 20:19

在一定压力下,温度低于饱和温度的数值称为“过冷度”。例如,氨在某一压力下的饱和温度为30度,再用温度较低的冷却水再冷却到25度,此时的过冷度为5度。

在什么地方测得:双级制冷系统在中冷器后测得(一级排气过冷度);二级排气及单级排气(高压)在储液器后与调节阀前测得。