中国压缩机网行业论坛
标题:
空压机软启动器电机保护功能简介
[打印本页]
作者:
hualipump
时间:
2012-5-15 17:17
标题:
空压机软启动器电机保护功能简介
空压机软启动器
的电机保护功能有:相序保护、缺相保护、启动过流保护、运行过流保护、运行过载保护及电动机长时间不能完成启动过程保护。
6 Y. d6 x# v" }/ O. T: [& I
软启动器的保护功能动作时,软启动器将产生停机输出,并在控制面板上直接显示其原因。
# z/ Q" p3 V5 |$ Q* H2 U
软启动器的工作原理是:软启动器收到启动命令后,便按所设定的启动方式进行有关计算,确定可控硅的触发输出电压信号,以控制电动机的启动过程。当电动机的启动过程完成后,软启动器便控制交流接触器吸合,短接所有可控硅,使电动机直接投网运行,避免不必要的能源损耗。
1 n! Z! N& Y/ M0 Q( [$ N1 L8 J
当气罐气压降至
空压机启动值
时,可编程控制器向软启动器发出启动命令,软启动器通过可控硅
控制电动机
的启动电压和电流,使空压机系统平滑启动到空载。当电压达到额定值时,接触器吸合,可控硅短路,三相电源直接加在电动机上,软启动器启动完成,并向可编程控制器发启动完成信号。可编程控制器经过9s的延时,投进气电磁阀,空压机带载运行,向气罐打气;当气罐气压达停机值时,可编程控制器切进气电磁阀,使空压机系统进入空载状态,2s后向软启动器发停机令,在软启动器的控制下,电动机逐渐减速至完全停机。
t. E/ S: f6 R* _* d0 K& i1 u6 g
1.主要功能
8 V8 O2 o/ j$ T
(1)控制功能
: n' U' M x2 c2 J: k* z( t
自动/手动
控制空压机
启、停。控制方式通过工作方式切换开关选择。
. j* r- r: {3 J( n' c5 T7 t
自动工作方式时,根据气罐气压的变化
自动启停空压机
。手动方式时可编程控制器退出运行,在软启动器控制面板上手动操作
启停空压机
。根据20m3空压机系统的实际情况,选择电机的启停方式是限流软启动和软停车。
, d2 S" _) U+ z% k
(2)保护功能
/ D' G7 c& f$ h$ A' G6 X. E0 B
保护功能涉及整个
空压机系统
。当发生一级气缸气压过高/低、油缸压力过高/低、排气温度过高以及断相、相序错、电机过流、过载等任一异常时,保护动作自动停机。
5 [: O. d5 q' g' E
(3)监视、报警功能
+ f* R6 S O4 B0 h; K9 Y# y
实时监视系统的运行工况,在控制盘上有主回路电流、电压指示及显示系统运行状态,当系统出现故障时,控制盘上有详细的故障报警显示,同时向中控室发报警信号。
作者:
hebeizhonghuan
时间:
2012-5-26 17:17
谢谢楼主分享哇。
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)