空压机软启动器电机保护功能简介
空压机软启动器
的电机保护功能有:相序保护、缺相保护、启动过流保护、运行过流保护、运行过载保护及电动机长时间不能完成启动过程保护。
( M! D$ d+ G( H; J; [$ D4 U- o0 ^
软启动器的保护功能动作时,软启动器将产生停机输出,并在控制面板上直接显示其原因。
: Q2 G2 A9 u+ ]' T) N
软启动器的工作原理是:软启动器收到启动命令后,便按所设定的启动方式进行有关计算,确定可控硅的触发输出电压信号,以控制电动机的启动过程。当电动机的启动过程完成后,软启动器便控制交流接触器吸合,短接所有可控硅,使电动机直接投网运行,避免不必要的能源损耗。
" o6 ], {" ?- M5 |( q+ a
当气罐气压降至
空压机启动值
时,可编程控制器向软启动器发出启动命令,软启动器通过可控硅
控制电动机
的启动电压和电流,使空压机系统平滑启动到空载。当电压达到额定值时,接触器吸合,可控硅短路,三相电源直接加在电动机上,软启动器启动完成,并向可编程控制器发启动完成信号。可编程控制器经过9s的延时,投进气电磁阀,空压机带载运行,向气罐打气;当气罐气压达停机值时,可编程控制器切进气电磁阀,使空压机系统进入空载状态,2s后向软启动器发停机令,在软启动器的控制下,电动机逐渐减速至完全停机。
7 p3 m& p3 Q/ | D
1.主要功能
+ ^, X6 [- q0 D% ~( T- N2 P% w1 Z7 _+ ^
(1)控制功能
0 A) I" d( r8 y# B
自动/手动
控制空压机
启、停。控制方式通过工作方式切换开关选择。
5 ^; {( L- S( j5 b6 |
自动工作方式时,根据气罐气压的变化
自动启停空压机
。手动方式时可编程控制器退出运行,在软启动器控制面板上手动操作
启停空压机
。根据20m3空压机系统的实际情况,选择电机的启停方式是限流软启动和软停车。
, D. q$ a/ U/ d4 \
(2)保护功能
$ C) ~# B0 I( x0 M8 X) W, w
保护功能涉及整个
空压机系统
。当发生一级气缸气压过高/低、油缸压力过高/低、排气温度过高以及断相、相序错、电机过流、过载等任一异常时,保护动作自动停机。
b' p/ y5 a7 O2 ^5 U4 S
(3)监视、报警功能
" x" N; [6 q" N; d, D
实时监视系统的运行工况,在控制盘上有主回路电流、电压指示及显示系统运行状态,当系统出现故障时,控制盘上有详细的故障报警显示,同时向中控室发报警信号。