中国压缩机网行业论坛

标题: 压缩机过载,怎么办? [打印本页]

作者: 烟轻扬    时间: 2004-12-30 11:51
标题: 压缩机过载,怎么办?
压缩机过载,怎么办?6 W# `' z! z- S8 t

压缩机过载跳机了,但是:

" E! f0 z& ]. a

1.冷媒高压保护未动作;2.环境温度不高,约20摄氏度;3.冷却水进口温度为3摄氏度,从声音上判断流动正常,冷凝器管不热;4.电压偏高。

" e: m3 m3 P: s+ t

复位后,仅1分钟左右就停机了。厂家说是有水垢,我看理由不充分。会否与电压有关呢?


作者: david.yang    时间: 2004-12-30 13:34
偏高多少?这情况一般是冷却器及膨胀阀的问题,可以清洗冷却器或调节以下膨胀阀
作者: 荣昌制冷    时间: 2004-12-30 20:01
什么型式的压缩机?是全封闭式?停机前的电流是多少?[em01][em01][em01]
作者: 烟轻扬    时间: 2005-1-1 12:45

相间电压达412伏特,原来就400伏特的样子。

压缩机是4T-8-2Y,没听说过。整套是台湾过来的。


作者: 烟轻扬    时间: 2005-1-7 09:30

清洗冷凝器,用什么化学药品好呢?机械清洗是不可能的。

咱的冷却水是密封的,自来水经5微米过滤入桶槽,再由冷水机降温到3摄氏度,水泵送出,部分回流进桶槽。


作者: xuanchen    时间: 2005-1-7 09:37

用缄性的管路清洗剂

[em04]
作者: 烟轻扬    时间: 2005-1-7 09:55
xuanchen,可以说得具体一点吗?是什么成分的东东?
作者: 烟轻扬    时间: 2005-1-7 10:09

再补充一点,管路、阀门是不锈钢的。


作者: 烟轻扬    时间: 2005-1-12 11:27

压缩机上有“4.2RT”,什么意思?表示功率吗?

我现在把热继电器的值调整大,可以使用了,但仍需进一步观察。


作者: 烟轻扬    时间: 2005-1-12 11:28
4EC-4.2Y,是哪里的什么压缩机?
作者: 探索者    时间: 2005-1-12 16:51
全封?半封?若是半封,看型号,好像是BITZER的。
作者: 烟轻扬    时间: 2005-1-13 10:28
我在网上找了找,就是BITZER的。不是全封的,是半封闭式的。
! w6 v  p& v8 c4 e; Q4 c
[此贴子已经被作者于2005-1-21 10:33:56编辑过]

作者: 烟轻扬    时间: 2005-1-21 10:44

你们可知道原厂的人(苏州),说来修理是可以的,要10000元。把俺心疼坏了,就多管闲事,把别部门的事揽过来。

首先将压缩机电机热继电器整定值调高,启动成功,运行正常。

后来,将电压调低到395伏特左右,开机成功。将热继电器整定值调回原值,开机成功,运行正常到现在有一周了。

俺可没清洗冷凝器,一是觉得没必要,不是问题关键所在,二是觉得太麻烦。


作者: hnlga2778    时间: 2005-1-26 14:10
你可以清洗一下冷凝器
作者: leejm007    时间: 2005-2-18 21:41
堵了吧,压缩机超负荷运转,所以保护器跳了.电压偏高不是问题
作者: 烟轻扬    时间: 2005-2-23 09:50

电压调低,问题解决了,而且没有清洗冷凝器。


作者: leejm007    时间: 2005-2-24 22:27

呵呵 你们买的设备还真是牛×,电压调低,就解决了!!!!!!!!!!


作者: 烟轻扬    时间: 2005-2-25 10:11

俺公司更换了变压器,电压由392V升到了410V之后,这个东东就跳机了,没有任何先兆的。

俺检查没发现其他任何问题,并且对冷却水质有相当信心,所以想到可能是电压做怪。

压缩机是德国产的,设计频率是50或60Hz的,电压一般是380-400V比国内的设计电压(380-420V)要低,所以同样的电压下部分设备可以运转正常,而它就不行了。


作者: 响当当    时间: 2005-2-25 22:13
学了一招,呵呵
作者: coolcom    时间: 2005-3-1 17:04

电压高,电流小,不会跳的,

高压不挑,冷却器问题不大

就剩下蒸发压力低了,吸气压力低,电机线圈温度高有可能跳,试试这个方向吧,排气温度也会异常高


作者: coolcom    时间: 2005-3-2 07:51
没看见已经解决了,就当我没说
作者: raoshanren33    时间: 2005-3-7 12:36

好,真好!

又学了点东西!

谢谢~!

[em08]
作者: 老菜帮子    时间: 2005-3-10 11:43

看来国外的东东还有电压保护设置,有的机器还有电源相位保护,搞安装和维修的要注意了。


作者: samuelii    时间: 2005-5-11 10:46

搞掂了就好

6 k+ i; e$ f8 P- G4 I
[此贴子已经被作者于2005-5-24 11:18:26编辑过]

作者: 孤独伊剑    时间: 2005-5-18 00:17
标题: 注意!
以下是引用老菜帮子在2005-3-10 11:43:29的发言:9 m5 E) L" ^: G* V$ M4 G% q1 _ # ~" ~- c" y: n

看来国外的东东还有电压保护设置,有的机器还有电源相位保护,搞安装和维修的要注意了。

, { L9 A6 l& G

现在国产的也有过压保护系统!难道你没有听说过吗?


作者: samuel-chen    时间: 2005-5-30 16:36

虽然问题解决了,但我觉得该问题的本质并没有弄清楚。制冷压缩机可以在额定电压的+/-10%范围内安全运行,而且一般也不采用电压保护装置,只有过热和过流保护。

+ v# P" ~0 v/ E

我觉得可能是因为原来的接触器的问题。该问题得到解决的关键不是电压的调整,而是接触器的更换。能否请把电压再次调整到410V,看能否正常运行。


作者: 烟轻扬    时间: 2005-6-1 10:37

公司更换变压器后,电压升高,该机出现问题。俺只做了三件事:

1.检查,没有作出任何调整维修;

2.调高热继电器整定值,启动可以运转,但觉得不是好办法,所以调回原值;

3.调整变压器,将电压由410左右降低到390-395V(非常接近以前的电压)。运转至今没出现问题。


作者: 孤独伊剑    时间: 2005-6-13 19:45
只要问题解决了就好!一般来说,只要电压不要超过420~就不会有什么问题啊!
作者: willhill    时间: 2005-10-8 20:46

好好学习,天天上中压网。


作者: justblue    时间: 2005-10-29 13:33
长见识了,一直不晓得 bitzer有电压保护的,我感觉过流=。=
作者: power    时间: 2005-10-29 16:18
电机靠什么冷却的?有没有问题?
作者: shitou811111    时间: 2005-11-11 11:36
..........................比泽尔的机器性能优越!我支持!
作者: zqcdcc    时间: 2005-12-30 23:06
学到一手,谢谢;拉
作者: 涡旋式    时间: 2006-1-4 11:28

会不会压缩机的负载较低,电压升高引起了电流升高呀。

我支持30楼的观点。压缩机没有电压保护的。

[em06]
作者: wjmshh21    时间: 2006-1-26 20:06

环境温度20度,冷却水进口温度怎么才3摄氏度.

/ Z0 N+ ?% |1 [

我觉得有可能是马达冷却不良,你把保护值调大很危险的.


作者: sd123456    时间: 2006-1-27 08:59
4EC-4.2Y,这个型号没听说过啊
作者: sd123456    时间: 2006-1-27 09:13
不对啊 负载量小的话,应该电流小啊
作者: wyeyouxia    时间: 2006-2-3 13:00

电压高电流小,是相对于一定功率的阻性负载而言,电机是感性负载其感抗是一定的,随电压的增高其电流也增大使输出功率增大。

由本例看进口机组保护灵敏度较高,不象国产机组保护灵敏度较低。


作者: wgh626278    时间: 2006-2-7 20:50
非常同意wyeyouxia的观点,[em08]
作者: 烟轻扬    时间: 2006-2-9 15:05

电压增高,电流也增大,结果开机就跳。热继电器的设定值调高,开机成功,可以证明这一点。

更正一下,冷却水温度有13摄氏度的样子。


作者: building0918    时间: 2006-2-24 16:51

酸洗除垢法:

先用酸洗泵将酸洗溶液循环数小时,排尽,拆开端盖,除垢

再用10%的碱水冲洗15分钟

再用清水洗1-2小时

进行水压和气密性试验,1568kpa,无渗漏为合格

酸洗水配制:方法一:10kg温水,加5—10%稀盐酸(按污垢程度)和0.5g/kg的阻聚剂(洛托品)等

方法二:10kg温水,0.8kg31%的盐酸,0.5kg苯胺和0.5

Kg甲醛搅匀


作者: wuguangyi    时间: 2006-3-10 10:23

好东西,我顶