1. 空压机的基础 * e4 n, z: o0 U- f4 u
空压机的基础应建立在硬质土壤上,在安装前将基础水平面抹平,以避免振动发生。如装在楼上,须做好防振措施,否则振动传至楼下或产生共振现象,极易对空压机与建筑物造成危害。一般螺杆空压机的振动速度值在11.2mm/s(皮带传动)和7.1 mm/s(联轴器传动)以下,可以不做特殊的基础,建议砌一个高约120mm,长宽略大于空压机底面积的平台地基,以利于排污。
; h3 j4 ~) |  I! j5 d7 H
1 l8 V, t* ?& \) c; t  t1 \8 A  f2. 冷却系统
& H2 T9 X. \8 m! z) d/ L4 j水冷式空压机冷却用水的水质标准,应符合GB50050《工业循环冷却水处理设计规范》的规定。当企业内部有软化水可以利用,且系统又经济合理时,系统内的循环水可采用软化水。主要是避免水中的钙、镁等离子在冷却器中因高温而起化学反应,最后在冷却器中结成水垢,从而影响冷却器的冷却效率。冷却水水压一般在0.15~0.4MPa之间,冷却水出口温度应保持在大于入口温度6℃~10℃之间。其冷却水进水管道应安装过滤网,且进出水管道需分别安装压力表、温度计和截止阀。
1 |  _4 f4 K/ Y0 {$ \* D9 Q风冷式空压机须注意其通风环境,不得将空压机置于高温机械的附近或通风不良的封闭空间内,以免导致排气高温而停机。若放置在一封闭空间中使用,须加装进、排风设备,进风口设在机房的下部,排风口设在机房的上部,以利于冷空气循环。一般而言,其进、排风风量须大于空压机散热排风量。
( T  y& u( N$ x. L$ E0 \: j' M+ ~3 [
8 f* V7 }+ {! c9 V4 N; t8 L& v3. 电力系统
2 Z* E2 Y/ m1 y( O3 M4 i  O空压机配电时,须保证电源电压的正确性。
) o* Y& Q, i3 s6 i4 |* Q依据所使用空压机的功率大小,选择正确的电源线线径,不得使用小的电源线,否则电源线会因负荷过高产生高温而烧毁。电源线须采用多股铜芯电缆,三相四线制其中一相为接地线。 6 k) I1 D) I% g8 G& {; D  `
空压机最好单独使用一套电力系统,尤其要避免与其他大的电力消耗系统并联使用,否则可能因过大的电压降或三相电流不平衡,而造成空压机主电机过载而停机,大功率空压机尤其须注意。且供电网络负荷应均匀,电压波动在±5%内,三相电压不平衡允许在±1%。配电柜至空压机的供电电缆中间不能有连接点。 ( I/ M" t3 A0 R# L* W7 U) F  f
依据空压机的功率大小选择适当的空气开关,以维护电力系统与维修保养的安全。 + n( q2 |, g, M0 W& I( V+ p/ D
电力系统的接地线应确保架设,而且接地线不可直接接在压缩空气输送管或冷却水管上。
7 \+ t4 S. b9 g, ?
5 W" l* H. y# K' p1 u, i+ Q* C6.附录 2 B& U4 j/ K' b6 P- h
1kW相当于2安培额定电流,1平方毫米铜线可以通过4~6安培电流。
& N) f8 G9 ^9 ]+ B+ x! V8 `6 D常用电线(橡皮铜线)规格(芯数×截面mm2+芯数×截面mm2)
2 i/ W6 B( G. ?6 z8 W' u  D3×10+1×6、3×16+1×10、3×25+1×10、3×35+1×10
3 P9 b" w' _0 \/ e" x3×50+1×16、3×70+1×25、3×95+1×35
( H3 f# I3 s# [( c- k低压380V变压器支承容量是3倍的电机额定容量,高压6000V变压器支承容量是2倍的电机额定容量。% f7 F' c) Q: }; v8 i/ M0 N