空压机配件
冷却系统存在的问题及影晌
' @+ A+ t8 Q6 ~7 a* s, K
! J2 U" C& Y2 X) @; s7 @
首站位于乌兹别克斯坦境内,地处沙摸腹地,上接阿姆河气田和康采恩气田,是中亚天然气
/ k& N; v4 @3 Z7 j' w
; C0 x5 V+ C) y" u
管道的龙头站,首站共设5套压缩机组,其中3套笑国GE公司生产的PGT25+/PGL8U3型和2套美国
0 Y% R" l- _ v# |9 ^
; r6 F. p. e" L+ q J1 C# g" f
SOLAR公司生产的TITAN 130/c453型离心式压缩机,年愉气量为300亿标方,安全平翻吞行的任务
" |% \6 q+ E1 i4 o2 _
, E; I( v6 x7 t( c. p# i
异常繁重,首站的停输将导致中亚天然气管道停止进气。受地方资源所限,首站为自发电站,站
7 z4 R- g- ^4 J
4 V/ P+ h: ^5 L" {4 S/ q
场配备了3三台额定功率为1300kW的GE Jenbacher J420 GS燃气发电机组.由于站上夏季最高环境
7 s2 o0 Z& x, D" m" @- j
8 [% V0 w1 ]5 X& J7 S/ P
温度可达50度以上,超出了发电机的设计适用温度范围,受高温影响,发电机频致故障停机,造
8 x w6 P& @2 F( k
% P7 i. w' j$ O6 ]) X @; f/ n7 T
成全站生产用电中断、压缩机组停机、站场停愉口据统计,仅2010年5-8月份就发生了5次水温高
" R1 z0 c6 {$ g `# _
9 `" K; z m/ M# g% F
停机,占到了总停机次数的62.5%。
2 y7 s, K2 ]- f; w# w1 M0 G
" P$ ?1 z' R7 K$ z8 M
首站的燃气发电机组故障停机不但造成生产用电中断、压缩机组停机、站场天然气大量紧急
/ p2 j, y+ B, f: S7 Y9 _$ n
, u+ [$ J, C# L2 o( i6 F
放空,还曾触发站场ESD系统在短时间内无法恢复正常愉气生产,而且导致上游两个气源大量放空
& f' ~7 k9 @ Z7 n
! A- X1 ^: B5 g! O, R
天然气、净化处理装置停运、气田关井,土库曼斯坦康采恩公司曾经以外交途径或企业信函的方
# a/ _. a5 i: P
1 ]4 l* X1 n! ]2 V1 d% ~0 C) ?$ O$ L
式提出严重抗议.因此,解决发电机冷却液高温问题,已经成为中乌夭然气管道投产以来.在生
$ l* d* U3 u8 O* y0 W1 X' C
2 n, Z3 m% u7 H
产方面所要解决的首要课题,该问题也引起了中石油集体公司和中亚夭然气管道有限公司的高度
& @9 L8 v+ d* Z
# ~/ n& @7 X, `3 r& U* j& g4 r
重视。
富达空压机配件
" d0 P, p+ H# q8 a/ l f3 t8 H5 C
) J' B, i* r" L$ R- A) T% f# B
! i7 a" l# ~5 n# y* b9 M
改造后的效果
' \- R" R8 U7 @$ Y/ z
/ B) @& z( M9 v! I
改造完成后,在2012年6月7号环境温度达到45度时进行了满负荷测试,通过对相关运行参数
7 Z5 l& K( l; u4 d
) [! s$ b- Q# z4 }: E- m
的分析,空冷器冷却效果良好,没有出现以往的水温高停机问题,基本达到了发电机组对循环水
; ~; {4 w+ a {$ X
z& v$ T: r" C# f4 a4 U& Q4 ^
的冷却要求。同时在环境温度较高的7月8~16日对发电机组的各个关键运行参数进行了连续监侧
! @5 l- R8 W% M7 _2 @8 {- t% @ P
$ z% c+ A/ ^- C
,设备运行正常。
斯可络空压机配件
8 ?/ ~: |( Z' O8 V0 f
8 ~1 g( e" `) R7 u8 H8 K* N/ E5 K, D
备注:室外散热器环境锡度为当日最高环境锡,度,发电机组负荷在1150kW左右波动,冷却风
8 |9 t! E2 K9 A
6 ~. T! R- p' m( r5 D/ o S( L
扇运转台数在4一6台。
+ I) ~8 G2 A l. [5 B4 t' f
: H2 Z, s$ J5 E& b$ \
8月17日,首站出现了52.5℃的2011年度最高环境温度,此时发电机组负荷为1150kw,空冷器
' v9 O1 @4 R5 [ d5 m
0 u6 G; f# y/ q: p( K. M" x
6合风几扇全部运转,冷却水温度为89.5℃,完全满足发电机组高温下高负荷运行的要求。经过近3
7 ~# Q5 N. l' S$ S# t$ y
; S6 l5 g; ^, k
个月的观察和分析,发电机冷却水温高停机概率从62.5%降到了0%,改造后的冷却系统冷却效果显
* l4 P0 `' f9 ? M4 p5 b( n
/ G: O; q( j7 }+ f4 j( A& f
著。
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)