中国压缩机网行业论坛
标题:
螺杆式冷水机组
[打印本页]
作者:
wuliqunao
时间:
2012-7-11 15:57
标题:
螺杆式冷水机组
冷水机最初故障为冷冻水出口水温偏高,冷媒高压为0.7MP低压为0.3MP。将上载加到50%是机组自动停机。
2 U5 V% j: k( n% W8 p4 Q) X8 Q
帮忙分析下原因,谢谢!
作者:
anjun7107
时间:
2012-7-12 22:33
冷冻水出口水温高,说明机组负荷大。冷媒高压才0.7,请问具体是什么制冷剂。很可能缺制冷剂了,
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5