中国压缩机网行业论坛

标题: 螺杆式空压机余热回收计算分析 [打印本页]

作者: shunlico    时间: 2012-7-12 14:01
标题: 螺杆式空压机余热回收计算分析
分析数据3 f- E5 N) t+ @
        1、1吨水没升高1℃,所需要热量为1000kcal;6 c5 a4 V9 S+ i
        2、夏季补水温度25摄氏度,冬季5℃,春秋15℃,平均温度20℃;
' I2 k; ~7 R% [' F/ t) s        3、电功率热值1kw.h=860kcal,电费单价0.7元/kwh
' s( j* G; F6 ^4 C+ D  q  M        数据计算分析4 {* ^6 n. f8 c  `
        单台空压机产生热量Q0=250kw×70%×860kcal/kw.h=150500kcal/h3 Z9 b& ?" O. h  j% G
        可产生天60度热水量G0=24h/天×Q0/[﹙600-50﹚×1000kcal/﹙1℃吨﹚]=65.67吨/天
# X7 o) k0 a2 t- L% V/ z! \        每天可供洗澡人数:Nmax=G0/0.08吨=821人/天
9 T: I- |/ o3 b0 l+ w
  h$ s. z: Q9 _$ @% o如需购买空压机余热回收请点击:.shunlico点com/huishou.aspx