空压机冷却塔选型计算方法(准确度很高)/ A) x0 b4 D' y4 `2 Z. h2 k; U9 O
越来越多的空压机采用水冷却方式,但在如何计算冷却塔大小的时候,人们往往不知道从何下手。特别是选择闭式冷却塔,由于闭式冷却塔价格高,因此选大了势必造成浪费,选小了又冷不下来。惠州雪人经过多年的经验累积,总结除了空压机选型的如下方法。用户只要按如下方法进行计算,保证能选出不大不小的冷却塔。% W( [+ x, t5 u- {6 n& y, x( P& v
为空压机选择冷却塔至少需要知道两个参数:
1 u" t& \* t3 C- n自由排气量m3  /min
& y6 ^7 c2 L) D: e4 c0 x, Q排气压力Pa
9 p# X0 B" j+ |) O. T空压机从机械能或电能转变为热量分两个过程:1 x) A" ^" W& G4 H5 V. ~
1、  气体压缩。该过程属于绝热过程,计算公式为:, c1 e! Z; P( G' M& D" n. C

+ `2 D, R( f) `3 l) ^* m . n5 d+ Q# s: Z, A  T
式中:; Q4 m* Y( K+ I2 X7 s
T  2——压缩后空气的绝对温度K
! Z% b5 j2 F0 ], I1 zT  1——压缩前空气的绝对温度K
# P3 A8 Y, t. K( Q5 YP  2——压缩后哦那个气的压力(排气压力)Pa
8 y9 j& T/ U) P( H6 jP  1——压缩前空气的压力Pa
7 l0 y) l+ \! @; U% OK——空气的绝热指数,K=1.4" U1 L3 Q' }- L$ p0 d3 A! S

: C) U. I9 o% o  x2 |' D- `2、压缩后空气散热属于等压过程,计算公式为:
5 h+ r2 `7 c" V. U. ?: Q2 K 0 K; Y/ |$ p) J
式中:5 h) }4 E. ~! s: U5 D, T$ G
Q——压缩空气冷却过程中的散热量KJ
* g/ |" g, k7 w# b6 M( `) iρ——吸入空气的密度Kg/m3  ,取1.237Kg/ m37 p$ h6 \- _: o- k( E1 a: P' `
V——吸入空气的体积(自由排气量)m3  $ Q8 `2 a1 m/ y( }. Q! f
C  p——空气的定压比热,取C  p=1.005KJ/(Kg℃)+ ]1 I0 ?* m2 J; v5 I
t  2——冷却前空气温度(上式计算得出的T  2-273)℃) U; G) S/ x$ w; \
t  0——冷却后空气温度(比环境温度高10℃)% Q: |2 D" U2 p- y6 m  }7 {' s* A3 H
注意:计算出来的Q是每分钟的散热量(因为V为每分钟的吸入体积),Q×60才是每小时的散热量。知道空压机的散热量了,要计算冷却塔的水流量就简单了。一般冷却塔设计的水温降为5℃,根据Q=CMΔt可计算出流量m来。! m% X- ]" L. @7 Y4 j# s, j5 F
例如:一台自由排气量为45m3  /min,排气压力为7.5×105  Pa的空压机,环境温度20℃,大气压强为9.8×104  Pa。! [, m& k4 ]0 L$ E4 A5 G5 o
根据计算可得出空气压缩后的温度为265℃,每小时冷却散热量为788800KJ。根据Q=CMΔt,可计算出m=Q/(CΔt)=788800/(4.2×5)=37562Kg。) l" Q+ ]! {$ p: }: g7 P  G
也就相当于每小时38吨的冷却水就能完全带走空压机产生的热量。这个数值稍微放大点余量,选型50吨的冷却塔就足够了。8 w) G, m, O- U' |: ~

& c+ a5 q( S% Z# ]3 G. b2 |.nj-lingdong点com南京灵动压缩机有限公司