中国压缩机网行业论坛

标题: 求助:选多大的水塔??? [打印本页]

作者: kkkkkgggggwww    时间: 2005-1-16 14:32
标题: 求助:选多大的水塔???

各位前辈:您们好!

: j; B6 ?# j1 |* l3 ?- A

小弟碰到一棘手难题,急需您们帮助!!!

( I& _9 |" X4 G) W/ D, S5 P9 `

现建一空压站,水冷空压机3台,每台需水流量170升/分钟,冷干机2台

" P' }* }" Q" ]9 F7 T

每台110升/分钟,由此可推算出空压站需要冷却水流量730升/分钟。现在需

' R5 q# T0 x% D* J3 N0 r: s

配多大的水塔!!!其它技术参数有:出水温度:55ºC,进水温度:35ºC。

9 k# `" p# c7 q. m, P

前辈、高手请江湖救急!!!!快快!!!!


作者: goiodair    时间: 2005-1-16 15:11

选择KST-100型高温塔(60℃-35℃)44.8m3/h

如有不明请致电0591-28181028


作者: turbo.yan    时间: 2005-1-16 15:26
cooling tower是按照每小时吨来计算流量的,你只要把730LPM换算成44 m3/hr,然后随便找家可靠的生产商问一下价格就OK了。注意要中温塔,不是普通的37-32度的空调用的冷却塔。
作者: kkkkkgggggwww    时间: 2005-1-16 19:21

非常感谢两位帮助和指点,现在我不太明白高温塔、中温塔、及空调用的冷却塔。它们

又有什么区别?空压站用的水塔是哪一种?我曾经查过空压机的资料

它是这样写的:Cooling water requirement (example) l/min 115 l/min at delta T=15K

160 l/min at delta t=15K 我不明白是什么意思?它是根据什么计算出来的。还望指教!!


作者: turbo.yan    时间: 2005-1-16 22:54

冷却塔的散热主要通过填料(filling)来实现,在填料内部作水气热交换散去热量。填料一般用PVC压花粘结而成,但是普通的PVC不耐高温,一般意义上将40度以下算作普通型,40-60度算作中温型,60度以上至80度作为高温型,据此选用不同的填料。

空压站使用到的冷却塔对于这些冷却塔厂商来说只是小塔,如果你放大余量,用普通型冷却塔也没有什么不可以。


作者: kkkkkgggggwww    时间: 2005-1-17 09:22
感谢大家的帮助!!我按你们的建议去做,如再有问题,还要向各位请教。[em01][em01][em01]
作者: J990301    时间: 2005-1-17 13:37
以下是引用kkkkkggggg在2005-1-16 14:32:52的发言:8 |, W$ j1 g- S! c 1 n5 b [+ Y1 g/ s' z v. c

各位前辈:您们好!

# b* g$ _6 R) g4 x0 v+ a

小弟碰到一棘手难题,急需您们帮助!!!

7 }* l# a* R w X( c

现建一空压站,水冷空压机3台,每台需水流量170升/分钟,冷干机2台

" K% x1 p# ~3 M. S! c4 H0 @

每台110升/分钟,由此可推算出空压站需要冷却水流量730升/分钟。现在需

& C5 ~+ C' U/ C* g

配多大的水塔!!!其它技术参数有:出水温度:55ºC,进水温度:35ºC。

; X- p# j+ y. o- j6 X

前辈、高手请江湖救急!!!!快快!!!!

, ^3 V) n: [' R/ w9 @4 w4 Y
) z4 \: r9 T! j( K& K2 f/ D0 E7 d6 S$ c* R* Q 需提供环境条件、需要冷却的热量!!
作者: kkkkkgggggwww    时间: 2005-1-17 15:02
需提供环境条件、需要冷却的热量!!

高手:配水塔需不需要提供:需提供环境条件、需要冷却的热量!! ??????

环境优雅:5--40度 冷却的热量不太清楚。


作者: turbo.yan    时间: 2005-1-17 18:11

环境条件一般就是指夏季湿球温度,你提供给厂家你使用的地点,厂家会自己去查找气象资料,通常南方取28度、北方取27度。

你提供的温差和流量就是提供了冷却的热量,制冷量的单位是cal,指1克水升高或者降低一摄氏度,吸收或者释放出来的能量。


作者: jamesjp    时间: 2005-1-18 10:10

170l/min *60min *15t

=153,000kcal


作者: jamesjp    时间: 2005-1-18 10:20

1日本冷吨=3320 kca1/h(千卡/时).

1美制冷吨=3024 kca1/h(千卡/时).

楼主问得机器的散热量是 153,000.00kcal/h 除以上数值得出的冷量是46.08日本冷吨(或50.60美制冷吨),你可以按这个选型


作者: kkkkkgggggwww    时间: 2005-1-18 13:50
老大,我这里是中国,能不能把日本冷顿,美制冷顿换算成我要买的水塔是多大?拜托!!!
作者: J990301    时间: 2005-1-18 14:52
听说北方使用冷却塔实际进出口温差(夏季)不超过6℃[em05]
作者: kkkkkgggggwww    时间: 2005-1-19 10:29
现在我也很担心这个问题,因为我的出水温度55度,进水温度35度。大慨要用中温塔(前辈指点),如用中温塔,价钱太贵。冷却塔的经销商也说进出口温差不超过6℃。
作者: J990301    时间: 2005-1-28 10:37

放大冷却水量!

只是夏季排气温度高而已!

[em04][em04]
作者: kkkkkgggggwww    时间: 2005-1-28 15:06
到底要用多大的水塔??????????????///////////
作者: jamesjp    时间: 2005-1-28 22:23
以下是引用kkkkkggggg在2005-1-19 10:29:19的发言:! y) B" G T0 _( h, U$ b8 { 现在我也很担心这个问题,因为我的出水温度55度,进水温度35度。大慨要用中温塔(前辈指点),如用中温塔,价钱太贵。冷却塔的经销商也说进出口温差不超过6℃。
' D# [+ ^& D3 P1 D( c

) P- C+ U0 n7 f4 L1 Z4 i% P3 S

需要散发的热值 / 每单位水量带走的热值 = 水量

( P. C- A" Q1 N1 e9 u 7 \! R( I: L* B1 p

而每单位的水量带走的热值 = 比热*温差

) I% B2 {6 W7 H# O* H4 X" g% B. q( W [3 u0 `5 b6 o

剩下的就是中学物理的课程了


作者: bobo    时间: 2005-2-2 15:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kkkkkgggggwww    时间: 2005-2-2 19:09
小弟,我真不知道什么是((好主义)),也不知道好在哪里?知之为知之,不知为不知。不要知之为不知,也不要不知为知之,知道乎????我也不知!!!!
作者: anjun7107    时间: 2005-2-20 10:39

根据你提供的,空压机冷却水需要冷却水量。

你还需要提供你所使用的环境,南方、北方。当地的水质条件、当地的使用环境/

看到你进出口水温差在10度。不知道你所说是干球温度,还是湿球温度。

另外你在选冷却塔了,冷却水泵也是否一并考虑了,泵的扬程、流量了。


作者: 商界    时间: 2005-2-27 21:34
选用50吨中温型冷却塔工业用圆塔,该产品价格约为0.6-2万之间.视厂家和你所愿意放的利润采购.OK.兄弟们不懂的是否可以不误人子弟,哈哈.[em05][em05]




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5