中国压缩机网行业论坛
标题: 求助:选多大的水塔??? [打印本页]
作者: kkkkkgggggwww 时间: 2005-1-16 14:32
标题: 求助:选多大的水塔???
各位前辈:您们好!
& F* F- c( Q9 k3 e: [' |- b' m! c4 ?
小弟碰到一棘手难题,急需您们帮助!!!
9 i0 b7 Q% X2 R5 r- x- @ 现建一空压站,水冷空压机3台,每台需水流量170升/分钟,冷干机2台
4 w0 {0 Y2 [! Z4 L
每台110升/分钟,由此可推算出空压站需要冷却水流量730升/分钟。现在需
" r8 I0 Y& j+ h' x3 x" R$ W
配多大的水塔!!!其它技术参数有:出水温度:55ºC,进水温度:35ºC。
3 D( X5 k& H5 v8 n; l+ D& R; W前辈、高手请江湖救急!!!!快快!!!!
作者: goiodair 时间: 2005-1-16 15:11
选择KST-100型高温塔(60℃-35℃)44.8m3/h
如有不明请致电0591-28181028
作者: turbo.yan 时间: 2005-1-16 15:26
cooling tower是按照每小时吨来计算流量的,你只要把730LPM换算成44 m3/hr,然后随便找家可靠的生产商问一下价格就OK了。注意要中温塔,不是普通的37-32度的空调用的冷却塔。
作者: kkkkkgggggwww 时间: 2005-1-16 19:21
非常感谢两位帮助和指点,现在我不太明白高温塔、中温塔、及空调用的冷却塔。它们
又有什么区别?空压站用的水塔是哪一种?我曾经查过空压机的资料
它是这样写的:Cooling water requirement (example) l/min 115 l/min at delta T=15K
160 l/min at delta t=15K 我不明白是什么意思?它是根据什么计算出来的。还望指教!!
作者: turbo.yan 时间: 2005-1-16 22:54
冷却塔的散热主要通过填料(filling)来实现,在填料内部作水气热交换散去热量。填料一般用PVC压花粘结而成,但是普通的PVC不耐高温,一般意义上将40度以下算作普通型,40-60度算作中温型,60度以上至80度作为高温型,据此选用不同的填料。
空压站使用到的冷却塔对于这些冷却塔厂商来说只是小塔,如果你放大余量,用普通型冷却塔也没有什么不可以。
作者: kkkkkgggggwww 时间: 2005-1-17 09:22
感谢大家的帮助!!我按你们的建议去做,如再有问题,还要向各位请教。[em01][em01][em01]
作者: J990301 时间: 2005-1-17 13:37
以下是引用kkkkkggggg在2005-1-16 14:32:52的发言:4 _% c/ Q1 G. o
$ ]- n$ e7 `0 P5 \/ v [9 q各位前辈:您们好!
; l+ m/ |' E3 y 小弟碰到一棘手难题,急需您们帮助!!!
3 i0 S2 [2 e- _% S: G1 T8 S 现建一空压站,水冷空压机3台,每台需水流量170升/分钟,冷干机2台
7 q3 E/ Z$ D; f* {
每台110升/分钟,由此可推算出空压站需要冷却水流量730升/分钟。现在需
# O! J* K- e- P- H$ V7 w
配多大的水塔!!!其它技术参数有:出水温度:55ºC,进水温度:35ºC。
' H, N0 X/ y6 @; Q* K4 j
前辈、高手请江湖救急!!!!快快!!!!
! |) Y9 }! F- {% v6 C) G
" V+ G- O+ Q) ]7 g, g( L* z
) l& |% C* H! q G
需提供环境条件、需要冷却的热量!!
作者: kkkkkgggggwww 时间: 2005-1-17 15:02
需提供环境条件、需要冷却的热量!! 高手:配水塔需不需要提供:需提供环境条件、需要冷却的热量!! ??????
环境优雅:5--40度 冷却的热量不太清楚。
作者: turbo.yan 时间: 2005-1-17 18:11
环境条件一般就是指夏季湿球温度,你提供给厂家你使用的地点,厂家会自己去查找气象资料,通常南方取28度、北方取27度。
你提供的温差和流量就是提供了冷却的热量,制冷量的单位是cal,指1克水升高或者降低一摄氏度,吸收或者释放出来的能量。
作者: jamesjp 时间: 2005-1-18 10:10
170l/min *60min *15t
=153,000kcal
作者: jamesjp 时间: 2005-1-18 10:20
1日本冷吨=3320 kca1/h(千卡/时).
1美制冷吨=3024 kca1/h(千卡/时).
楼主问得机器的散热量是 153,000.00kcal/h 除以上数值得出的冷量是46.08日本冷吨(或50.60美制冷吨),你可以按这个选型
作者: kkkkkgggggwww 时间: 2005-1-18 13:50
老大,我这里是中国,能不能把日本冷顿,美制冷顿换算成我要买的水塔是多大?拜托!!!
作者: J990301 时间: 2005-1-18 14:52
听说北方使用冷却塔实际进出口温差(夏季)不超过6℃[em05]
作者: kkkkkgggggwww 时间: 2005-1-19 10:29
现在我也很担心这个问题,因为我的出水温度55度,进水温度35度。大慨要用中温塔(前辈指点),如用中温塔,价钱太贵。冷却塔的经销商也说进出口温差不超过6℃。
作者: J990301 时间: 2005-1-28 10:37
放大冷却水量!
只是夏季排气温度高而已!
[em04][em04]
作者: kkkkkgggggwww 时间: 2005-1-28 15:06
到底要用多大的水塔??????????????///////////
作者: jamesjp 时间: 2005-1-28 22:23
以下是引用kkkkkggggg在2005-1-19 10:29:19的发言:8 [7 i3 C* n$ \+ A8 j
现在我也很担心这个问题,因为我的出水温度55度,进水温度35度。大慨要用中温塔(前辈指点),如用中温塔,价钱太贵。冷却塔的经销商也说进出口温差不超过6℃。
, h9 o" U6 p. [7 p# ~( q' T' p7 o# O3 `7 H1 l) i y! s" V
需要散发的热值 / 每单位水量带走的热值 = 水量
, N8 z6 A( O, u- A1 P- {
m: U2 L ]( T2 V, u" [而每单位的水量带走的热值 = 比热*温差
/ c( }7 j# e. f1 k7 n" `. W% N% ~) l( o+ z+ l1 J
剩下的就是中学物理的课程了
作者: bobo 时间: 2005-2-2 15:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kkkkkgggggwww 时间: 2005-2-2 19:09
小弟,我真不知道什么是((好主义)),也不知道好在哪里?知之为知之,不知为不知。不要知之为不知,也不要不知为知之,知道乎????我也不知!!!!
作者: anjun7107 时间: 2005-2-20 10:39
根据你提供的,空压机冷却水需要冷却水量。
你还需要提供你所使用的环境,南方、北方。当地的水质条件、当地的使用环境/
看到你进出口水温差在10度。不知道你所说是干球温度,还是湿球温度。
另外你在选冷却塔了,冷却水泵也是否一并考虑了,泵的扬程、流量了。
作者: 商界 时间: 2005-2-27 21:34
选用50吨中温型冷却塔工业用圆塔,该产品价格约为0.6-2万之间.视厂家和你所愿意放的利润采购.OK.兄弟们不懂的是否可以不误人子弟,哈哈.[em05][em05]