中国压缩机网行业论坛
标题: 求助:选多大的水塔??? [打印本页]
作者: kkkkkgggggwww 时间: 2005-1-16 14:32
标题: 求助:选多大的水塔???
各位前辈:您们好!
D4 p$ H( C8 f2 g
小弟碰到一棘手难题,急需您们帮助!!!
1 m* A2 ~ W! A 现建一空压站,水冷空压机3台,每台需水流量170升/分钟,冷干机2台
9 G6 a' v1 W" V% t. J
每台110升/分钟,由此可推算出空压站需要冷却水流量730升/分钟。现在需
1 m+ A8 y* k% r' `0 r, ] ^5 o3 _
配多大的水塔!!!其它技术参数有:出水温度:55ºC,进水温度:35ºC。
* o3 G; x% S$ d0 z5 ?6 P前辈、高手请江湖救急!!!!快快!!!!
作者: goiodair 时间: 2005-1-16 15:11
选择KST-100型高温塔(60℃-35℃)44.8m3/h
如有不明请致电0591-28181028
作者: turbo.yan 时间: 2005-1-16 15:26
cooling tower是按照每小时吨来计算流量的,你只要把730LPM换算成44 m3/hr,然后随便找家可靠的生产商问一下价格就OK了。注意要中温塔,不是普通的37-32度的空调用的冷却塔。
作者: kkkkkgggggwww 时间: 2005-1-16 19:21
非常感谢两位帮助和指点,现在我不太明白高温塔、中温塔、及空调用的冷却塔。它们
又有什么区别?空压站用的水塔是哪一种?我曾经查过空压机的资料
它是这样写的:Cooling water requirement (example) l/min 115 l/min at delta T=15K
160 l/min at delta t=15K 我不明白是什么意思?它是根据什么计算出来的。还望指教!!
作者: turbo.yan 时间: 2005-1-16 22:54
冷却塔的散热主要通过填料(filling)来实现,在填料内部作水气热交换散去热量。填料一般用PVC压花粘结而成,但是普通的PVC不耐高温,一般意义上将40度以下算作普通型,40-60度算作中温型,60度以上至80度作为高温型,据此选用不同的填料。
空压站使用到的冷却塔对于这些冷却塔厂商来说只是小塔,如果你放大余量,用普通型冷却塔也没有什么不可以。
作者: kkkkkgggggwww 时间: 2005-1-17 09:22
感谢大家的帮助!!我按你们的建议去做,如再有问题,还要向各位请教。[em01][em01][em01]
作者: J990301 时间: 2005-1-17 13:37
以下是引用kkkkkggggg在2005-1-16 14:32:52的发言:0 {+ C' d7 X3 b; G
D" ~: y& m* @2 v
各位前辈:您们好!
! N5 t5 d. N" \( d8 F: N
小弟碰到一棘手难题,急需您们帮助!!!
; A( }( j* _. x$ @. ~9 \' h 现建一空压站,水冷空压机3台,每台需水流量170升/分钟,冷干机2台
: B8 `, `+ _9 I1 w I @( P每台110升/分钟,由此可推算出空压站需要冷却水流量730升/分钟。现在需
. y) V7 e% k0 s' _
配多大的水塔!!!其它技术参数有:出水温度:55ºC,进水温度:35ºC。
% a- \; [% G0 U! u
前辈、高手请江湖救急!!!!快快!!!!
I% j2 @9 k6 u- ~* p+ I6 @ $ a2 |5 U; Y6 M ?5 r- k; w
( e z9 r, ?+ `$ D* K
需提供环境条件、需要冷却的热量!!
作者: kkkkkgggggwww 时间: 2005-1-17 15:02
需提供环境条件、需要冷却的热量!! 高手:配水塔需不需要提供:需提供环境条件、需要冷却的热量!! ??????
环境优雅:5--40度 冷却的热量不太清楚。
作者: turbo.yan 时间: 2005-1-17 18:11
环境条件一般就是指夏季湿球温度,你提供给厂家你使用的地点,厂家会自己去查找气象资料,通常南方取28度、北方取27度。
你提供的温差和流量就是提供了冷却的热量,制冷量的单位是cal,指1克水升高或者降低一摄氏度,吸收或者释放出来的能量。
作者: jamesjp 时间: 2005-1-18 10:10
170l/min *60min *15t
=153,000kcal
作者: jamesjp 时间: 2005-1-18 10:20
1日本冷吨=3320 kca1/h(千卡/时).
1美制冷吨=3024 kca1/h(千卡/时).
楼主问得机器的散热量是 153,000.00kcal/h 除以上数值得出的冷量是46.08日本冷吨(或50.60美制冷吨),你可以按这个选型
作者: kkkkkgggggwww 时间: 2005-1-18 13:50
老大,我这里是中国,能不能把日本冷顿,美制冷顿换算成我要买的水塔是多大?拜托!!!
作者: J990301 时间: 2005-1-18 14:52
听说北方使用冷却塔实际进出口温差(夏季)不超过6℃[em05]
作者: kkkkkgggggwww 时间: 2005-1-19 10:29
现在我也很担心这个问题,因为我的出水温度55度,进水温度35度。大慨要用中温塔(前辈指点),如用中温塔,价钱太贵。冷却塔的经销商也说进出口温差不超过6℃。
作者: J990301 时间: 2005-1-28 10:37
放大冷却水量!
只是夏季排气温度高而已!
[em04][em04]
作者: kkkkkgggggwww 时间: 2005-1-28 15:06
到底要用多大的水塔??????????????///////////
作者: jamesjp 时间: 2005-1-28 22:23
以下是引用kkkkkggggg在2005-1-19 10:29:19的发言:+ q0 ~' ^% E* A6 k4 |
现在我也很担心这个问题,因为我的出水温度55度,进水温度35度。大慨要用中温塔(前辈指点),如用中温塔,价钱太贵。冷却塔的经销商也说进出口温差不超过6℃。
; v s1 C' n- _# y
' E6 Q+ w: {& w/ g8 o+ G
需要散发的热值 / 每单位水量带走的热值 = 水量
/ N: Y+ f4 z$ L1 \3 `/ m4 n$ ]
6 C' ~; R( q1 y2 X8 i2 L而每单位的水量带走的热值 = 比热*温差
; ]- N8 r$ d! M' @' C6 e2 D6 p
) v2 ?: u- d& D+ e1 q剩下的就是中学物理的课程了
作者: bobo 时间: 2005-2-2 15:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kkkkkgggggwww 时间: 2005-2-2 19:09
小弟,我真不知道什么是((好主义)),也不知道好在哪里?知之为知之,不知为不知。不要知之为不知,也不要不知为知之,知道乎????我也不知!!!!
作者: anjun7107 时间: 2005-2-20 10:39
根据你提供的,空压机冷却水需要冷却水量。
你还需要提供你所使用的环境,南方、北方。当地的水质条件、当地的使用环境/
看到你进出口水温差在10度。不知道你所说是干球温度,还是湿球温度。
另外你在选冷却塔了,冷却水泵也是否一并考虑了,泵的扬程、流量了。
作者: 商界 时间: 2005-2-27 21:34
选用50吨中温型冷却塔工业用圆塔,该产品价格约为0.6-2万之间.视厂家和你所愿意放的利润采购.OK.兄弟们不懂的是否可以不误人子弟,哈哈.[em05][em05]
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) |