9 P/ ~ m8 y+ f5 V/ J(2)结合万家寨的现场实际地形,制冷厂布置在能缩短氨系统管路距离的地方。 0 A/ ]( l# m; I( j ! x2 L1 Q: D0 k+ C! a' a(3)氨系统首先应该满足生产工艺的需要,也要考虑经济,选用安全、可靠,并尽可能采用先进工艺。2 W; [3 g2 P9 C! S! M) \6 a
: E5 y0 B8 l* I. |(4)压缩机及辅助设备的布置应使连接管路最短,流向畅通并便于安装,设备管路上的压力表、温度计及其它仪表均应设置在便于观察的地方。# a, D$ E/ O# X7 d2 _! g7 f- e
# u& `- W" ^6 b/ }% u
(5)厂内设备布置应保证操作、检验方便,并尽可能紧凑,压缩机应设于室内,其它辅助设备可设在室外或敞开式建筑中。+ n/ A0 _% |& e$ M4 i
$ g+ z, |9 e* }2 \(6)片冰机均按独立系统进行配套,以保证均匀稳定供氨液,简化调节和操作运行,提高灵活性及可靠性。: N- C5 p7 W* T, \! b3 X! Y
; \6 \# P) u: g9 x% ?: @
2.1.2 冷冻水氨系统工艺设计: 0 h# u$ A! l4 b) i3 i4 c5 i+ p L8 J2 ^% k$ ~2 y$ v, v% F" S0 |(1)氨系统的工艺选择:: T9 l. {2 M) e$ |$ U4 y
: i" ?0 I6 G l
冷冻水氨系统工艺采用直接膨胀供液系统,并采用单级压缩膨胀供液制冷系统,就是利用制冷剂的冷凝压力和蒸发压力之间的压力差作为动力,直接由高压储液器经节流阀向蒸发器供液的循环方式,高压制冷剂液体压力和蒸发压力之间的压力差,一般足以克服供液管、蒸发器和回气总管中的流动阻力,满足向制冷系统冷分配设备供液的需要(见图1)。1 j ]; h8 b) U
) {/ S/ y/ f, z- F w" W. U/ z
(2)制冷工况的确定:6 w4 S3 S5 L+ D M: D
& d! @4 I2 h1 r- Q. H/ Y
蒸发温度和冷凝温度是确定运输工况的两个决定因素。蒸发温度T,是指制冷剂在蒸发器内沸腾时的温度,与蒸发压力是相对应的,它是根据被冷却物体或载冷剂的要求来确定的,并根据制冷工艺要求,通过技术经济分析综合考虑。5 R, U3 X B% G4 l1 n
: ]! R7 P6 i6 a/ J! n! h冷凝温度Tk是指制冷剂在冷凝器中冷凝时的温度。与冷凝压力是相对应的,它的大小取决于冷却水或空气的温度,并与冷却水在冷凝器中的温度和冷凝器的型号有关,它是通过技术经济分析,综合考虑。蒸发温度、冷凝温度的计算公式如下:$ s" H; K+ c _
& T9 P# }& k Z7 l, b0 d+ s/ E
Te=Tf-ΔT : x& h& c* N: M. |6 e. s
: k' Z$ B( u5 |Te—蒸发温度 ℃ ! {6 o) u0 v% G" y" j% S
+ S; C6 ~9 b: F- L3 n4 DTf—被冷却物或冷却介质与蒸发温度的差值 ℃. ) `9 V/ G; ]4 ~. c: q9 L5 r" s 1 n3 u3 F- i. O |( NTc=(Twi+Twe)/2+ΔTl ) E# [ S2 ?. B# T, Q( d" L b; ~( g; ?' r% V" l0 y: q
Tc—冷凝温度 ℃ - F7 D" e* ~9 R; L
+ ~& h% V( o1 D3 t H1 T- l
Twi—冷凝器冷却水的进水温度,一般小于或等于31℃; . G/ b% _- d4 F* f1 L/ V6 f, E5 z6 l; R+ n% k
Twc—冷凝器冷却水的出水温度,一般小于或等于35℃; ; w9 J3 p4 [2 }+ m5 u8 s6 Y# M: P X; |0 L) V
ΔTl—因选用立式冷凝器,冷凝器进出水温度差取2-4℃。 7 i# ]* o( m: W" |) q$ v T4 B8 D4 u/ p9 {* H
(3)制冷剂的选择: C( h& Q- y, i6 q; E0 B6 L5 N$ H
( N: w: ?6 b& H' I7 G% l a制冷剂为氨,因为氨是广泛使用的一种制冷剂,它的优点是标准沸腾温度低,在冷凝器和蒸发器中压力适中,单位容积制冷量大、导数系数大、气化潜热大、节流损失小、能溶解水、有漏气现象时易被发现(有味)、价格低廉。+ |3 h6 L! S' m1 N+ Q! z. s
+ h/ m; V8 n, X5 h: m(4)制冷压缩机的选择: / k0 o h7 I: u' S o$ |5 \ ) `0 j# ^' _2 \' A我国使用的活塞式制冷压缩机现已大多被螺杆式制冷压缩机取代,因为螺杆式制冷压缩机有很多的优点:其结构紧凑、体积小、重量轻、没有气阀等易损件,运转可靠性高,维护管理简单。一般螺杆机均向工作腔喷油,因而使排气温度低,单级压缩比大,容积效率高,它有滑阀调节装置,可进行空载启动,以及无级冷量调节近20年来螺杆压缩机发展很快,机器品种增多,机组系统不断更新,冷量也向更小和更大的范围伸展,制冷系数、躁声等指标已接近或达到: }1 D' a$ \7 m( H! D
4 ]- P$ A$ ~% _3 E" @2 L
活塞制冷压缩机的水平。在中等冷量范围内的应用已取得了很大的倍誉。总之,它已发展成为制冷机的主要机型之一。 / `/ ` I) G0 i" j/ z6 Q2 P3 r" x# t! C8 f
2.1.3 氨系统设备选择的计算:( V1 z6 a _1 x& L* s$ R; l
! a y3 {" W% |& l# {4 p T
(1)压缩机的选择:$ P0 u. m3 T) j. `% Q; k7 g% i, T
( I5 Y" |- \* ^冷凝器选择是按照其传热面积决定的,传热面积主要取决于担负的热负荷。同时,也与冷凝器的传热系数和冷凝温度有关。7 H; _8 _" @, y# p, j% M
9 N' [5 U+ `7 ~; W
冷凝器热负荷计算: ! R6 ]& B7 z* @1 L7 f8 u& u- L0 H; \/ P8 u9 V, H& i
Qc=Q十860Ni # D2 g- N: U7 f/ O% h0 f3 A4 g+ B) s7 z4 u8 N8 |
Qc一冷凝器热负荷 kW; 5 K- h& q0 O* g% h5 A- m " ~4 c. _) O# u. O* KQ一制冷机在工况下的制冷量 kW; 8 z' L8 a2 E9 Q8 p# T& u 3 U9 T% G# c) F5 VNi一制冷机在设计工况下的指示功率W。) s+ U% L8 t% G! Q: ^ @! c
6 W' |8 w; T) @# c5 |! g1 c
冷凝器传热面积的计算: 0 k2 ^* N6 d+ F5 v4 F6 f' h2 i7 B% R- F' F% }
F= Qc/q i1 a* y* k7 C3 u7 Y) Y' M
) ~4 G( B- r2 ]9 ]. r9 {F一冷凝器的传热面积 m2;* x* v, c' J0 y
" i* V5 P. J' e ?# \9 G8 Fq一冷凝器的单位热负荷 kW/m2;4 S' s' g+ w1 m3 E4 W! X
( p3 D: f( a" u- K. ~# b
最后冷凝器采用LN一310;传热面积为308m2。 - y+ _( `: d" m1 y! {+ |) M/ Z* C7 I
冷凝器所需的冷却水量:: E' z" ~! p l7 `
% i7 h. V' ]% d6 V+ R' PGw=Qc/1000(To-Ti)& G+ e: h: P, v1 i
, N$ Q( m# c2 l/ `6 a% P# g2 JGw一冷凝器所需的冷却水量 t/h; $ y7 s/ G! h* \% C; q2 ~( h7 p8 q+ q$ [: T& E
Qc--冷凝器热负荷 kW;: G8 O* s/ c2 a0 E# h9 @4 K; e
1 J4 O- q% T H2 X" W' w5 \
Ti、To--冷却水进、出冷凝器的温度; ) x3 g. M$ B$ z5 [ 3 V4 d+ y; ? k0 ~' b. P, [4 ]( AC一冷却水比热 kT/(kg,℃)。 ! h y" B) q- i7 ~ ( ~9 a6 `& j8 k# ~ f0 K(3)蒸发器的选择计算:( X5 l' Y; `7 u* \# C f