标题: 冷冻水变酸???
冷冻水变酸,是为什么?
6 {: B1 e3 v7 c1 \1 Y5 V
管道、桶槽、阀门都是不锈钢的,当然总有些不是的。难道是Fe离子与OH-生产沉淀物,氢离子相对较多,导致PH降低。
" D6 `# r9 @) t3 i) T' y& b
[此贴子已经被作者于2005-5-18 11:07:36编辑过]
作者: samuelii 时间: 2005-5-11 11:02
No。微生物作用较多,CO2,空气中的酸性气体(如汽车排气中的氮硫氧化物)
作者: 烟轻扬 时间: 2005-5-11 15:56
但该冷冻水是有前后两次过滤的,循环利用,用冷水机制冷(没冷却塔),而且几乎天天都在运转中,应该不大会有什么酸性气体进入的呀。
% J% G3 D8 t5 e h" m[此贴子已经被作者于2005-5-18 11:08:36编辑过]
作者: samuelii 时间: 2005-5-12 10:05
是封闭循环的吗?怎么样进行热交换的?你是否指的是冷冻水?
作者: 烟轻扬 时间: 2005-5-16 08:41
不好意思,讲述得不太清楚。
冷水机是风冷的,其冷冻水会变酸,是什么原因?该冷冻水用来冷却其他设备的,大部分水回流,少数水直接排放,管路阀门桶槽都是不锈钢的。当然桶槽不可能是完全封闭的,水通过检修口和溢水管与大气相通。
作者: samuelii 时间: 2005-5-16 09:21
我还是第一次听说这种情况,请各位知情者来发表一下。
作者: 孤独伊剑 时间: 2005-5-18 00:09
换掉水就可以了啊!何必要打破沙锅问到底呢?先解决实际问题再说喽!
作者: samuelii 时间: 2005-5-18 10:30
换水之后呢?不知老板会不会对不断换水有意见?
作者: 烟轻扬 时间: 2005-5-18 11:06
不断换水有以下问题:水的成本、水滤芯(两级过滤)的成本,且要人动手总是麻烦的。
作者: samuelii 时间: 2005-5-19 15:14
用碱做一下中和处理不知行不行得通?或PH值缓冲剂?
要用来冷却什么设备?会不会来源于设备呢?看来你的设备挺特殊的。
交个朋友如何?QQ:26662545
作者: guominj 时间: 2005-5-19 15:19
冷冻水中应该加入防腐剂的。
作者: 孤独伊剑 时间: 2005-5-20 01:03
标题: [建议]
以下是引用samuelii在2005-5-18 10:30:50的发言:7 W6 m0 |+ z- T5 X
换水之后呢?不知老板会不会对不断换水有意见?
+ v! s% M5 X! q那你就问他,是水贵呢?还是机器配件贵?
作者: 孤独伊剑 时间: 2005-5-20 01:06
标题: [灌水]
以下是引用guominj在2005-5-19 15:19:19的发言:
& v" f2 m. Y3 _2 w3 T. v冷冻水中应该加入防腐剂的。
" V' M. \7 C+ z8 d! n9 c
还要不要定时换防腐剂?什么东东都往里面加,还想加什么?牛奶可以吗?
作者: 孤独伊剑 时间: 2005-6-13 19:40
怎么没有回音啊?
作者: 孤独伊剑 时间: 2005-6-20 20:04
云
作者: 孤独伊剑 时间: 2005-6-20 20:05
怎么没有人来了啊
作者: tlj1204 时间: 2005-6-27 13:24
请问楼主,贵公司的补充水是软水还是自来水,自来水的氯离子含量是多少?
一般情况下,冷冻循环水中是要加药,将PH值控制在9左右,防止腐蚀
作者: 烟轻扬 时间: 2005-7-11 11:13
补充水是自来水,PH为5。
估计是被冷却机组内部材料导致水变酸的。