(一)GKW-1型犷用高R开关拒1 ~7 ~% _. k# I+ o
    矿用高压开关柜不是防爆型电气设备,只能用于煤矿井下无瓦斯和煤尘爆炸危险的并底车场、大巷、中央变电所等。    GKW-1型高压开关柜额定电压AV, 6kV,额定电流为5-
. V. m, X: N* c% q400A.4 y4 o7 }  Y" F9 j' I1 J1 Z
    GKW-1型高压开关柜用等边角钢制成骨架,用2.m厚的钢板焊成封闭式,具有防漏防水的作用.前门装有仪表和信号灯.打开前门是操作室,装有脚踏按钮.操作屏上装有操作手柄、操了4.5作机构、辅助开关和端子板。后门装有观察窗,以便观察油断路器的油面情况母线均涂颜色:A相涂黄色,B相涂绿色,G相涂红色    后门和隔离开关之间有机械闭锁装置,只有隔离开关断开时才能打开后门,反之,只有关上后门才能合上隔离开关。隔离开关的操作机构与油开关的操作机构之间也有机械闭锁装置,当隔离开关断开时油开关就不能合上,油开关合上时隔离开关就不能打开。保护板下面的小门打开就可以检查电压互感器和高压熔断器。小门与隔离开关之间也有机械闭锁装置,只有隔离开关断开才能打开小门,小门打开隔离开关就不能闭合,以防发生触电事故/ f! L6 @+ ^+ y; @+ z7 p( g
    (二)犷用隔爆型高压配电箱6 i9 @# A  l: P6 W- B9 ^
    矿用隔爆型商压配电箱系三相交流50H..额定电压AV或6kV的配电装置。适用于有瓦斯和煤尘姗炸危险的井下中央变电所、采区变电所和其他场所。常用的有PB,-6GA型隔爆高压配电箱和BGP9L-6G矿用隔爆型高压真空配电装置.9 }. J# J; A& ~% }0 c8 U# K% p' y5 [
    1. PB,-6GA型隔爆高压配电箱
8 E5 t8 x8 S) S# C, B: x/ ]) B    配电箱由断路器、互感器室、母线室、铁架及油箱升降机构等组成。母线室及铁架装配在一起组成固定部分‘断路器、互感器室装配在一起组成可动部分。固定部分与可动部分通过隔离插销连接。断路器系多油式,油箱通过升降机构可以升降。   为保证安全运行,各部分之间装设了连锁装置,保证如下连锁作用
7 N7 ~$ f& u  B; W3 Z" y1 i1 ^6 c    (1)隔离插销在断路器合闸时不能闭合及分断;隔离插销在分合过程中。不能操作断路器备6 g8 s# p. G1 z- V3 S4 Q
    (2)可动部分完全拉出后,油箱方能落下;未装油箱时,可动部分不能推人;( ~# O, U$ U/ D, a* [1 c/ s8 Y
    (3)为了完全熄灭隔离插销位出时产生的电弧,隔离插销为两次拉出,由装在轨板上的锁板实现口 配电箱操作方式为手动分、合闸。并具有失压和过流保护装置# M1 f# C( Q2 z' V0 ^
    2.BGPgL-6G矿用隔爆型高压真空配电装置- W6 }3 L4 E) z; m7 J
    BGP9L-6G矿用隔爆型真空配电装置的结构为隔爆箱和机芯小车两部分组成。一次元件均装在机芯小车上,并通过隔离插请与外引接线端连接。当进行停电操作将小车拉出后,可实现双断点隔离作用。隔离插销、箱门和真空断路器之间有如下连锁:# k3 ~, Q2 }3 n
    (1)隔离开关分闸到位后箱门方能打开,
8 \  J# n! L. K. q8 S    (2)箱门打开后隔离插销不能合闸;2 }, g5 r. J5 h' \  c1 U0 s
    (3)隔离插销合闸到位后,真空断路器才能合闸.) i# Z' w% ?, y; h" ]1 _/ j
    高压综合保护装置选用DCZB-X型高压综合保护装置,这种装置有:过载保护、短路保护、漏电保护等功能,还有电缆绝缘监视和长期记忆功能。 送电程序考- c. u+ _; k5 Y) S
    (1)隔离插销擂合到位岁
  t: j0 K7 a: ]$ x; B  ^    (2)“隔离连锁柄”置“合”位置备2 K: j0 ]( O3 e" A
    (3)真空断路器手动或电动合闸: F2 X. a2 O; a  S0 s
    停电程序:
2 O8 T2 G/ t" n9 @. L    (1)真空断路器手动或电动分闸县
" N" Z4 W( k  o$ `( `0 Y    (2)“隔离连锁柄,置“分”位置甚+ ~4 b" I0 c& X0 [5 e: k
    (3)隔离插销分闸到位
: K+ u3 b1 Y! W8 i4 Q    打开门盖程序:, {3 G" I9 y0 T5 t3 W4 V1 R; D/ H
    (1)将“隔离连锁柄”置“分”位置;
2 C: B5 J% x# W! Q    (2)安装好隔离插销操作手柄,向后扳到极限位置;3 k9 `$ A) y. ]; K
    (3)松动门盖活节螺栓(10只),将活节螺栓压板拔开,用手
: I" X5 c: B+ G" ^; Y拉开门盖
0 h+ H) Q4 _5 K/ }) D7 P9 r    〔三)低压真空电磁启动器% ]% w1 C, Y3 V/ x/ d
    《煤矿安全规程》规定4okW及以上的电动机,应采用真空电磁启动器控制。真空电磁起动器触头在真空管内,不但触头不用维修还无电弧产生。真空管是由外壳、屏蔽罩、波纹管、动触头、静触头、动触杆、静触杆及其他零部件组成。