(一)GKW-1型犷用高R开关拒. C6 `5 T4 Z2 J; [" ]6 P9 h2 @) [
    矿用高压开关柜不是防爆型电气设备,只能用于煤矿井下无瓦斯和煤尘爆炸危险的并底车场、大巷、中央变电所等。    GKW-1型高压开关柜额定电压AV, 6kV,额定电流为5-) K# G8 {; R, z
400A.( x2 `( K! F4 p, a! ]
    GKW-1型高压开关柜用等边角钢制成骨架,用2.m厚的钢板焊成封闭式,具有防漏防水的作用.前门装有仪表和信号灯.打开前门是操作室,装有脚踏按钮.操作屏上装有操作手柄、操了4.5作机构、辅助开关和端子板。后门装有观察窗,以便观察油断路器的油面情况母线均涂颜色:A相涂黄色,B相涂绿色,G相涂红色    后门和隔离开关之间有机械闭锁装置,只有隔离开关断开时才能打开后门,反之,只有关上后门才能合上隔离开关。隔离开关的操作机构与油开关的操作机构之间也有机械闭锁装置,当隔离开关断开时油开关就不能合上,油开关合上时隔离开关就不能打开。保护板下面的小门打开就可以检查电压互感器和高压熔断器。小门与隔离开关之间也有机械闭锁装置,只有隔离开关断开才能打开小门,小门打开隔离开关就不能闭合,以防发生触电事故; W- H! O8 G5 }6 X2 Q
    (二)犷用隔爆型高压配电箱6 A6 }7 p- q2 f3 O' V
    矿用隔爆型商压配电箱系三相交流50H..额定电压AV或6kV的配电装置。适用于有瓦斯和煤尘姗炸危险的井下中央变电所、采区变电所和其他场所。常用的有PB,-6GA型隔爆高压配电箱和BGP9L-6G矿用隔爆型高压真空配电装置.. P3 J6 w7 U. M6 A6 b6 @5 m
    1. PB,-6GA型隔爆高压配电箱8 x* N1 E* p. ?2 f# i  [
    配电箱由断路器、互感器室、母线室、铁架及油箱升降机构等组成。母线室及铁架装配在一起组成固定部分‘断路器、互感器室装配在一起组成可动部分。固定部分与可动部分通过隔离插销连接。断路器系多油式,油箱通过升降机构可以升降。   为保证安全运行,各部分之间装设了连锁装置,保证如下连锁作用3 ~1 e- x0 d# ]! b4 A$ G
    (1)隔离插销在断路器合闸时不能闭合及分断;隔离插销在分合过程中。不能操作断路器备
+ I- y1 m0 C0 r! H% P# o3 I    (2)可动部分完全拉出后,油箱方能落下;未装油箱时,可动部分不能推人;- K) v8 D; C2 e; g2 P
    (3)为了完全熄灭隔离插销位出时产生的电弧,隔离插销为两次拉出,由装在轨板上的锁板实现口 配电箱操作方式为手动分、合闸。并具有失压和过流保护装置6 x( o: p: t* {, I  i, R$ o0 R5 c
    2.BGPgL-6G矿用隔爆型高压真空配电装置
2 e/ Y% K" T+ S3 S# I; `    BGP9L-6G矿用隔爆型真空配电装置的结构为隔爆箱和机芯小车两部分组成。一次元件均装在机芯小车上,并通过隔离插请与外引接线端连接。当进行停电操作将小车拉出后,可实现双断点隔离作用。隔离插销、箱门和真空断路器之间有如下连锁:( `" ]5 w& K9 A) o% `! C# N
    (1)隔离开关分闸到位后箱门方能打开,
* ^" i3 o9 L! R; A  _# Z    (2)箱门打开后隔离插销不能合闸;
, ~0 G8 ^1 S) U0 Y7 R    (3)隔离插销合闸到位后,真空断路器才能合闸.
# T, ^+ O$ h5 v7 N& ?* |) s9 u7 V% ]    高压综合保护装置选用DCZB-X型高压综合保护装置,这种装置有:过载保护、短路保护、漏电保护等功能,还有电缆绝缘监视和长期记忆功能。 送电程序考: u( D4 @7 C0 e3 d7 W
    (1)隔离插销擂合到位岁
6 f  G7 m( D+ @& G) r    (2)“隔离连锁柄”置“合”位置备7 C4 i* [6 v$ I9 ]1 k5 [
    (3)真空断路器手动或电动合闸
! x) X  `, X" k5 O3 }) `- j    停电程序:
( n% e% ~/ D" ]8 y: g  L1 ~0 U  {    (1)真空断路器手动或电动分闸县: B; e: Q; B/ T& ~6 \( u/ Q3 X
    (2)“隔离连锁柄,置“分”位置甚
  ?. g* u: W# O0 x    (3)隔离插销分闸到位. E( I9 n- l  S* l9 g" n$ M
    打开门盖程序:
9 w9 E9 T1 D1 P* |& s    (1)将“隔离连锁柄”置“分”位置;: {. S) \5 ]& ~: s# v* q( ]
    (2)安装好隔离插销操作手柄,向后扳到极限位置;
9 ?8 w! X) I% ~    (3)松动门盖活节螺栓(10只),将活节螺栓压板拔开,用手9 D1 a6 }3 t/ k6 `. ^0 z: z
拉开门盖7 l- U3 q# x' B" U8 f
    〔三)低压真空电磁启动器8 t0 F1 b6 g  u9 }- y6 H) a6 f- I
    《煤矿安全规程》规定4okW及以上的电动机,应采用真空电磁启动器控制。真空电磁起动器触头在真空管内,不但触头不用维修还无电弧产生。真空管是由外壳、屏蔽罩、波纹管、动触头、静触头、动触杆、静触杆及其他零部件组成。