前我们公司一台新冷水机组压缩机是汉钟螺杆机,在调机时因为是电源相序反了,致使压缩机反转卡死,(有相序保护但有延时)后来联系厂家分解压缩机发现两个螺杆的两端都有被磨擦烧伤的限迹,按理说应该只有一端磨擦才对啊,为什么两端都会磨?一般阴阳螺杆排气端螺杆与机壳的间隙是几个丝?一般情况下不能小于几个丝?不能大于几个丝?吸气端的间隙又是多少?
此主题相关图片如下:% S0 c0 s7 i3 q# R8 B
此主题相关图片如下:

要根据机器的大小(机器越大,间隙就越大),排气端尽量小,把间隙放到进气端
支持多发机器内部图片
换台新的机器啦!
间隙问题不是用户需要了解的内容。你应该多掌握操作方面的知识。有相序保护应该是反方向不转的。 哈哈!
[em06] 4 \& D# ]( o$ j! n; O7 c' V; G2 ?, l
换台新的机器啦! 间隙问题不是用户需要了解的内容。你应该多掌握操作方面的知识。有相序保护应该是反方向不转的。; f4 a: Y! @9 P" U( n. t @ 哈哈! |
我说过了是PLC控制的,相序保护是由压机上电子马达保护器间测的,需要有响应时间所以可能保护不及时

现在我把PLC里面的程序改了一下我想现在应该没问题了吧,修压机时是我们自已拆的,我就是想知道压机在出厂时的标准间隙?因为厂家做工有些马虎,压机里的推力轴承都装反了,,,晕 ,,,,关于标准间隙,各个厂执行的不一样的,因为机头来源五花八门......更晕! 根据机加工形位公差精度的不同,一般在3——7丝之间......也够晕一胡子的! 间隙小会“咬死”,间隙大了又漏气,还有考虑热变形问题,麻烦大了!!
建议您还是要厂家搞,因为他们有必要的设备和装配工具,这也是他们的义务!
从您反映的情况看,如果是我就决定要求换/退货!我以后要陪这压缩机玩几年,这样的售后服务水平怎么令人放心呀呀呀???% h1 M& {7 u6 s7 t: \" o7 n 有晕压缩机宁卖吗?
[em06][em06][em06]要根据机器的大小(机器越大,间隙就越大),排气端尽量小,把间隙放到进气端
排气端和进气端的间隙当然不一样,要调整的
楼主,你也真是的,不会玩就别玩嘛。玩什么高难度动作,瞧瞧,卡了吧!错了就要改,不要动不动就怪压缩机不行,人家海尔的商用空调都用他们的机子。要不我们给你们做贴牌吧,免的把牌子搞杂了。
你真是阿呆。你懂不懂电控啊!连人家的电控都没搞清就在怪人家厂家,难怪那么多的人在骂你了。你的机子卡能怪谁啊!你就吃口生姜喝口醋别乱叫了,没脸了哦!你们厂的技术人员有没有学过电控啊!要不我来做你们厂家的总工啊,不过我的要求有点高,你有钱不?推荐你们厂的技术人员去南京有家叫《制冷技术学校》的去学一下,对你们有帮助的哦!
照我的经验判断,这台压缩机一定是长时间反转才会如此的:吸气端因为长时间反转后轴向负荷过大造成螺杆轴向移位所致;排气端是因为长期反转,没有正常润滑造成螺杆干摩擦膨胀变形,由于排气的间隙很小,所以排气端也就磨损了!!以后兄弟小心点吧,照理说这么久的反转肯定能发现的,现场人员老兄要加强培训哈。
照我的经验判断,这台压缩机一定是长时间反转才会如此的:吸气端因为长时间反转后轴向负荷过大造成螺杆轴向移位所致;排气端是因为长期反转,没有正常润滑造成螺杆干摩擦膨胀变形,由于排气的间隙很小,所以排气端也就磨损了!!以后兄弟小心点吧,照理说这么久的反转肯定能发现的,现场人员老兄要加强培训哈。
从图片上看,机器的磨痕较大,搂主说转子两端都有,是因为机器反转时,其排气段变吸气端,转子所受的轴向力方向同设计是相反,轴向推力使转子排气段产生摩擦,并使止推轴承失效,在转子停止的时候排气气压推动转子摩擦吸气端.另外,排气端与机壳的间隙根据机器的大小来配(机器越大,间隙就越大),排气端尽量小,把间隙放到进气端
[attach]159[/attach]
你的真行啊!还能拆机头啊!+ s- b+ V5 n) d+ E' ]# m
不是吧 你那是什么空压机呀?还有你们是怎么买东西的呀?
相序错了还能转吗?还我不是你们老板 否则你们就掺了
还有 我第一次听说螺杆机可以反转 真是天大的笑话
不敢在各位老师面前买弄,只是这几年跟几个老师傅学了几年的钳工,修了一些机头
我搞不懂为何大家都在研究间隙,如果调试的是个稍微懂制冷的就能很快判断出正传还是反转,要不就是开小差了,那么久都没有发现不对。
按理相序不对是开不了机的,问题。
可能汉钟机子在电路设计上有缺陷了。