中国压缩机网行业论坛
标题: 问大家一台冷干机的数据 [打印本页]
作者: 杭州小西思 时间: 2005-2-2 22:25
标题: 问大家一台冷干机的数据
288立方每分钟
% a7 B8 y9 U% c" L" u工作压力4.5公斤
作者: woyo01 时间: 2005-2-3 13:09
常温水冷型冷干机
进气温度:〈80
冷却方式:水冷
压力损失:〈0.02Mpa
压力露点:2~10度
冷却水进口温度:〈32度
制冷剂:R~22
电源:380V/50HZ
压缩机功率:75HP
冷却水循环量:55Nm3/h
空气接管口径:DN250
冷凝器水管口径:ZG3"
设备重量:3850kg
外型尺寸:4000*1980*2580
作者: wx.yxw 时间: 2005-2-3 15:47
75HP!太大了吧,用的什么压缩机?[em01]
作者: 杭州小西思 时间: 2005-2-3 21:30
才75HP
5 |8 h' Z6 Z0 j. ^3 h* k3 U我单位配的90HP
5 W' g4 E: [5 o, g% ~0 l, N比泽耳
W# d1 h0 D7 _% T
你说的数据可能是8公斤的
7 @# U( q' ^8 Z: x7 {( j
4.5公斤和8公斤差多了
1 \+ s2 l; a8 |0 g
冷凝器是90伦敦的
作者: 针尖 时间: 2005-6-1 12:07
90HP是对的
作者: hjhcompressor 时间: 2005-6-2 10:42
入口温度80度,应采用高温型的![em01][em01][em01]
作者: hmc123 时间: 2005-6-2 20:23
选冷干机有什么要求。
作者: windwind 时间: 2005-6-8 09:57
关于冷干机的数据,如果是4.5barg,要乘于修正系数,估计是0.75左右,所以,应该选择384m3/min,国内的冷干机基本没有修正系数。
如有兴趣,可下载.mta-it点com点cn的BD系列大流量处理
作者: 压缩机世界 时间: 2005-6-8 17:22
冷干机配备主要是进口温度以及压力、还要有你需要的露点温度才行,否则国内有很多配备压缩机功率过大造成浪费的。
作者: hzleader 时间: 2005-6-14 16:13
楼上说的有道理,修正系数含:环境温度,进口温度,进气压力,压力露点,四项