中国压缩机网行业论坛

标题: 问大家一台冷干机的数据 [打印本页]

作者: 杭州小西思    时间: 2005-2-2 22:25
标题: 问大家一台冷干机的数据

288立方每分钟

& C3 S4 R, [7 `% C

工作压力4.5公斤


作者: woyo01    时间: 2005-2-3 13:09

常温水冷型冷干机

进气温度:〈80

冷却方式:水冷

压力损失:〈0.02Mpa

压力露点:2~10度

冷却水进口温度:〈32度

制冷剂:R~22

电源:380V/50HZ

压缩机功率:75HP

冷却水循环量:55Nm3/h

空气接管口径:DN250

冷凝器水管口径:ZG3"

设备重量:3850kg

外型尺寸:4000*1980*2580


作者: wx.yxw    时间: 2005-2-3 15:47
75HP!太大了吧,用的什么压缩机?[em01]
作者: 杭州小西思    时间: 2005-2-3 21:30

才75HP

/ K8 x" b: ~& a/ U7 c9 R1 Z

我单位配的90HP

3 k Y9 Y3 G/ s6 e; o/ t

比泽耳

9 o$ s9 c' P: T

你说的数据可能是8公斤的

9 ~& G8 [4 d8 E

4.5公斤和8公斤差多了

* s4 F" t2 E( I3 N5 R

冷凝器是90伦敦的


作者: 针尖    时间: 2005-6-1 12:07

90HP是对的


作者: hjhcompressor    时间: 2005-6-2 10:42
入口温度80度,应采用高温型的![em01][em01][em01]
作者: hmc123    时间: 2005-6-2 20:23
选冷干机有什么要求。
作者: windwind    时间: 2005-6-8 09:57

关于冷干机的数据,如果是4.5barg,要乘于修正系数,估计是0.75左右,所以,应该选择384m3/min,国内的冷干机基本没有修正系数。

如有兴趣,可下载.mta-it点com点cn的BD系列大流量处理


作者: 压缩机世界    时间: 2005-6-8 17:22
冷干机配备主要是进口温度以及压力、还要有你需要的露点温度才行,否则国内有很多配备压缩机功率过大造成浪费的。
作者: hzleader    时间: 2005-6-14 16:13
楼上说的有道理,修正系数含:环境温度,进口温度,进气压力,压力露点,四项