谁能告诉我冷干机的一重要指标:

) _2 w9 W- X; x; [

处理后的空气含水量是多少才合乎实际需要?(国标或行业标准)

( p$ F. S8 n: S8 U- l) X
[此贴子已经被作者于2005-2-26 23:32:53编辑过]

作者: yuan1973    时间: 2005-2-21 09:03
一般地说:压力露点在2—10度,都算正常的!3—5度是最标准的![em04][em04]
作者: ironside    时间: 2005-2-21 18:14

压力露点并不能完全作为干燥机的唯一标准啊!因为干燥机的作用就是把空气中的水份分离出来,

所以处理后的空气含水量应该是干燥机的最重要的指标啊。(压力露点达到3-5度并不一定就能把空气中的冷凝水

完全析出来,这和干燥机的内部设计有关。)

以上纯属个人见解如有不当望指正谢谢!处理后的空气含水量应该是?????

[em01][em01][em04][em04][em04]
作者: 7912177    时间: 2005-2-22 09:13
[em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05]压缩空气的等级式由合肥通用所起草的一个标准为ISO8573.1 里面对压缩空气作拉比较详细的等级划分,这个标准也是我们的行业标准,不过听说最近要出台新的行业标准拉!!![em05][em05]
作者: yuan1973    时间: 2005-2-22 13:48
以下是引用ironside在2005-2-21 18:14:35的发言: ; f- p) f% g* q5 P/ e: O # O- t+ H2 s2 A" J9 E" D# g/ Q, |

压力露点并不能完全作为干燥机的唯一标准啊!因为干燥机的作用就是把空气中的水份分离出来,

( T* c$ ]9 F/ w1 ]

所以处理后的空气含水量应该是干燥机的最重要的指标啊。(压力露点达到3-5度并不一定就能把空气中的冷凝水

6 w* U" ?; |$ a. k* K: \" n

完全析出来,这和干燥机的内部设计有关。)

. p0 C+ h8 p4 d7 L

以上纯属个人见解如有不当望指正谢谢!处理后的空气含水量应该是?????

[em01][em01][em04][em04][em04]
w; b, Z9 P# f+ J1 r F3 r

楼上的朋友!你是新手吧!难道压力露点不是空气的干燥度!我承认把冷凝水完全分离掉,和冷干机的设计有关!


作者: ironside    时间: 2005-2-23 22:23

对不起!我不是新手,只能说你对冷冻式干燥机还不熟悉


作者: ironside    时间: 2005-2-23 22:27
您可能缺乏实际经验
作者: ironside    时间: 2005-2-26 23:25
对于用户来说检测压力露点是比较麻烦的事,所以如能有冷干机的空气含水量的行业标准那就方便啦。就不会在压力露点这个问题上扯皮啦!含水量不超标那压力露点也不会超标了!个人见解如有不当之处请多多指教!谢谢!
作者: 沈万三    时间: 2005-2-27 14:21
冷干机的常压露点很多厂家都说能达到—23度,可是实际上能到多少谁知道?!露点仪是可以动手脚的。
作者: 沈万三    时间: 2005-2-27 14:25
越到后面,露点相差一度,可能含水量就差很多了,我有一个含水量与露点关系图,比如—38和—40度,上面含水量差多了,可能是10倍左右都很正常。
作者: bobo    时间: 2005-2-27 21:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ironside    时间: 2005-2-28 00:34

[em17]

同意,所以应该有含水量的国标或行业标准啊!


作者: yuan1973    时间: 2005-2-28 10:43
应该是露点代表含水量!露点是什么意思????你懂吗???
作者: ironside    时间: 2005-2-28 16:02
你熟悉冷干机吗
作者: ironside    时间: 2005-2-28 16:09
“不要犯教条主义错误”毛主席曾说过。
作者: ironside    时间: 2005-2-28 23:53
冷干机处理后(出气口)的空气含水量。[em29][em29][em29]
作者: yuan1973    时间: 2005-3-1 13:27
排水量的大小随环境湿度有关!
作者: ironside    时间: 2005-3-1 21:59
以下是引用yuan1973在2005-3-1 13:27:43的发言:& @9 c' k9 |# ?; l4 U 排水量的大小随环境湿度有关!
4 Z: N5 o) i" ~7 m+ a2 R ! }& [* |8 [% E) q( o ?对不起!问题是出口含水量啊!
作者: changs    时间: 2005-3-4 19:54
我同意ironside的说法,也赞成沈公公的说法,真正要找标准难呀,准确的数据是从实验室出来的, 实际工况上各厂家就真的做很准确吗?--------不用抨击我,在空压机行业我做设计9年了.弄懂了什么叫弄虚作假这几个字的.[em06][em06]
作者: 沈万三    时间: 2005-3-12 17:50
沈公公?换个叫法好不好~~~?
作者: yuan1973    时间: 2005-3-14 15:00
以下是引用ironside在2005-2-28 0:34:29的发言: : {' j" ~ P( j/ V9 N E' J$ z J _; A( P0 l

[em17]

1 I2 n4 g. q$ g q

同意,所以应该有含水量的国标或行业标准啊!

/ Z8 M- z" O/ T, \2 m

根据国际标准:压力露点2度等与大气露点—23度,以下就是* a; t. L( s5 E, [' V- o$ A

大气露点-水份含量关系表 $ M* S: T( b0 }5 M$ j& Z5 y' Y

: m; u+ ]+ X5 S0 s

/ E! T* d4 b* Z. @2 i& j$ Y! a ' C! P: s, n; z) }5 q E' Y* U/ i! H6 D1 ~# ?8 L% o5 `1 v2 Y( `) M, X* E8 W2 `/ [* b; V2 ^3 }- j# j. q9 e0 c( Y% k6 L* L& c* ^8 W% C1 A8 r$ t4 ]/ j j- n- u* [9 F/ e3 B8 \/ \4 g8 o4 O$ C3 o, d' ?! g2 l( A+ R Y* Y* N- B: L+ N' k7 v2 l' |9 K& F' ?9 V, J8 m2 K1 f q% a9 B# k) ^- M) e# {7 M/ A! K9 J/ X3 j3 V( y! V- y7 Q: E4 A# x4 i* O0 R7 r: _( U5 b7 p# C- p) B2 F6 y) p+ @ e3 U z' X6 h G' {* |6 i; y6 i/ } O8 N6 m# `0 E. I/ _* a6 X+ y+ J5 _: g5 J. C$ K5 v- N3 V5 p: E+ ], u+ W' m9 q. W0 l1 P3 L- e& m: R2 f' }$ n' C) D, g9 A9 e/ R! Z. U) R4 y: @: s- G- H" ?4 T9 I2 o9 ~) t# p$ D+ I! `' e4 R' j7 D8 s& O e9 g6 K$ \" A! y- X) [& ^" R( ~9 }9 |* U: `5 Y1 x1 g8 v& r9 `& J/ k$ V4 k8 ^1 \/ t% n0 I1 ^! {" f; \) B* U: q) g* h! k8 E; ?; x8 G2 P; t1 w5 t5 }$ z, o; i: B( J, ]" J! S2 i1 m4 `! T4 {5 t" V# ~0 i9 i* C# X/ S5 c! R% Q" E* W* F; m) }0 v3 R, _! O6 o4 [& ]( A5 G% ]( A- |/ R4 L$ Y8 x( B' w, G& p a/ ~8 D; p H( h; X" J- T! D% ]1 q5 i1 E$ G/ A) |0 f, ~- ]# u) S6 Q* H6 _# I& J7 Q8 G3 e1 N7 a% {& q. \) G& S0 g6 p0 A, q. V/ N3 h. J+ M) i" V% c) B/ k7 h }" F5 X) H6 ~( v/ t, ~5 G0 L8 N. B: ]7 y: [/ i% L$ l/ M0 O2 ^# I/ N9 F) i3 N- @ n8 T. t% {9 n$ ~$ ?- g0 E3 I. A1 [' z+ x1 l% M6 ~9 _6 p1 v3 s( o& \; z5 z5 z" k z+ ^' e3 ]7 L- [; e" F: `, Y3 L% l w! x" x1 @6 u* r t2 G7 ~1 \* v; ^: |. Z. p' L& D M' x5 ?( j0 d& I* N8 S( g% ?4 S4 o0 }+ y& i" ~, K) X5 `9 v$ h+ R6 n+ D6 b7 l) c' W# N d# Z6 V3 s9 P- Y( r- _: `5 v; B* G6 G! @* P; m$ t/ e5 ]/ S/ H8 G2 `& q; O' }( l( O+ J4 e; Y9 q* l& E/ N! J* L: }' `" S- X, G) K% I% |1 M; Q7 ^) Z; g6 J) q3 F! w+ W t2 y5 N% N; p( s! t* J' W; ?* H8 @, K0 r( @0 o# F$ w! ^, Y$ I- l1 B1 @2 c9 S+ D; C( d' L6 p+ t# G( F5 z! O' \' |* s- _7 h' h b1 a6 e' F3 E) F' H" _* R5 I1 K& ]" [ u$ j' S! ~ c8 N+ Y0 g2 f1 E) q4 w: n r% d& d* K( u) U1 q% q9 x8 K$ X' E; ?( k; N7 P. } U' y1 K" [/ c1 R( f* R3 Z3 r2 }; L! \- G% ]( j& r2 W. b) u- p$ e# s! F( h" K8 F6 c0 r$ y3 O* l" O, `* u- X5 q" Q( R2 [( H2 h4 |8 r. B! E+ K, s/ u& k$ j- S' ^2 n0 z6 X: Q% a& j- f( b1 E+ Z2 I3 B* v! b( v6 d! Z: x) L( z2 B0 n/ ~' x# w3 B7 O0 K. @* Y. c* O- M# u$ V% A6 f1 U! m0 B" s5 A1 f7 [6 x- Z2 `. \1 V G( b T3 Y8 V8 P, E! m' c9 d, k: C, B& M" q+ I. }+ h" Z+ ?* F: d. p4 e' E3 d8 X4 `, ~" o0 C4 h) Y5 E- J% o0 r% R5 b; _ n+ W& Z4 M! }5 m4 O% k8 [6 \8 e+ J" ^0 }' ?) v4 ~, \; B6 I0 [: m3 @* X: ?% I- Q1 s3 o1 l4 c9 S4 M/ O* G3 F% \* g0 |; a, r! g! A$ A; ?6 ]9 D# J* s- i6 e( k) A R* t$ ]7 x0 R2 L& ^3 K# c; l+ A4 C: S1 ?* m) U6 r- J. c1 g& K* z* L) R; ?# o6 r$ e3 ?# T. m: |8 T" X1 Q% k6 b+ k: P1 T2 L* U% t+ D" K, z# G/ P9 G V* |: X* o$ {9 ?2 T( Z/ X6 o$ z4 V3 y9 Q+ [' Z) Y4 [0 }0 O d4 l! r. o: e7 F3 u0 p$ }+ c, U; E- l% y& F5 O) z7 r3 }& O* q& H# w8 l, [ h% F, Z; A3 e$ y1 d) T9 U2 D" j9 }( I7 _& R! K+ u) s5 h4 x0 K+ k" I8 @# i0 g3 \% _: h3 V4 h) }* k2 ?8 @5 q- s6 S; u* v3 _7 q: N: N% ?, g1 F* [- i" F# b6 F8 A) B3 Y5 l8 g3 X" P: y( v" d$ R* G6 C" O/ J* z9 T; \' D( y: B* ^, m3 z! H# C( N* f! x9 U# V& w# s# I0 `) e3 u" T# ~4 H( @; U- n4 J6 G( g9 S4 r' ~7 H v& D# y3 X5 C; U$ e, N. F3 f( s+ G2 g$ j; ^: ~6 `' \% q" `* r( H, M/ I0 `1 q" P2 X4 Z' U! O p6 M1 X! \) Z, C( R0 u; l" X: B" Y- i; T" \ F7 w2 c2 a& G/ d" {8 W1 u' M. x: z* n: y# a6 l; _( L2 T) Z0 U5 h: T1 m2 Z( P* o7 Q: r% ^( m4 j# g: W n5 P. R0 T% ^" t. V! L, x% P3 E; h9 ^5 c: t6 c8 Q) h; B8 P; H7 \% T; v6 W( {& ^& ^0 h6 s! W- S+ @2 i4 j- A+ [# |( k0 {7 ]3 p: p- l6 \7 w( B- ~, A4 Z- h9 P% H2 {2 F: |/ v X) v4 g7 A- i; B# m" B7 O! O2 k& s1 X+ p) C) w0 D7 N# F- Q# f1 Y9 p4 ?( p# ?6 h. k& q- E# {2 F! E) _7 [) Q1 G) b0 r3 H5 J5 q* x$ E- D8 K C6 E* a; i. y A" [) Z5 W. J! c' d5 n1 H0 L) }; Z5 ]; [9 g* o% { ^+ q& W& ^8 I' m! o, ^& n2 x8 Q5 L6 I; Q! `+ o+ r9 b" i3 \" T7 {6 U0 K* F7 n2 S7 J) S- r* e6 u: i3 h4 w3 C) u* l: V1 j0 T: j3 a0 q* V+ k: ]2 }6 @; B) E* E; @! R7 ?9 d5 A4 w- r+ n& i+ [( {4 p5 K, J0 O/ o; H2 g* F# U+ r( b U0 {1 p. j. ?$ S; H, @ x; N
* v* |4 A3 Q; o# A, S& J4 N
露点
- p$ R1 ^& {/ f7 B$ J9 e f5 ]
(℃)
% r3 m0 q1 l3 O! [2 j, N
水份含量
$ a2 H8 i- c! f* B0 _5 c1 G" m
g/m3
0 w; }0 B: W& e
6 i2 a M* L8 H. l( E
露点
/ a% }5 k9 ]! [" R
(℃)
' j( a* R) F5 ^# l
1 L/ J u8 P/ R% u# P% A0 a/ Z
水份含量
7 ]0 b. l. ^$ s
g/m3
! f+ {! r- d+ i1 F! l) h& r7 Y9 l
" ~, k) m/ I% v; }( u
露点
+ X0 m1 j0 v$ L# w/ F! {2 a
(℃)
; z; A0 V5 h0 h( S9 n; G! g
; M& P0 |9 K6 ]
水份含量
6 d# Y T+ Q |+ E
g/m3
2 b: k u! p8 b" E, W
# x+ Q" s: I" N! C, B) ?
露点
+ J- G5 o# s/ K6 j& e
(℃)
6 u) U6 N$ u) ~, p2 P
1 y( n5 B, L, Z9 B# O
水份含量
3 y" e8 C, R# N
g/m3
64 153.8 -4 3.407 30 30.38 -38 0.2141
62 141.2 -6 3.169 28 27.24 -40 0.1757
60 130.3 -8 2.737 26 24.38 -42 0.1438
58 119.4 -10 2.358 24 21.78 -44 0.1172
56 109.2 -12 2.206 22 19.43 -46 0.09501
54 99.83 -14 1.736 20 17.30 -47 0.08544
52 91.12 -16 1.483 18 15.37 -48 0.07675
50 83.06 -18 1.261 16 13.63 -49 0.06886
48 76.61 -20 1.074 14 12.07 -50 0.06171
46 68.73 -22 0.9093 12 10.66 -51.1 0.054
44 62.39 -24 0.7676 10 9.309 -53.9 0.040
42 56.56 -26 0.6463 8 8.270 -66.7 0.029
40 51.19 -28 0.5422 6 7.260 -59.4 0.021
38 46.62 -30 0.4534 4 6.360 -62.2 0.014
36 41.76 -32 0.3779 2 5.559 -65 0.011
34 37.61 -34 0.3136 0 4.847 -67.8 0.008
32 33.63 -36 0.2597 -2 4.217 -70.6 0.006


作者: ironside    时间: 2005-3-17 15:14
我曾经在冷干机的出口处测得含水量为1.11
作者: yuan1973    时间: 2005-3-18 09:49

应该还算正常!


作者: changs    时间: 2005-3-18 18:49
沈哥哥嘛,好吗?呵呵
作者: ironside    时间: 2005-3-19 13:08
但在一国内较有名气的冷干机测得是2.32。1.11的冷干机是在下设计的属新品牌,我已离开这厂家所以并不是在做广告啊!
作者: ironside    时间: 2005-3-19 13:12
1.11含水量是还可以降底的!内部的设计还有待优化。
作者: 沈万三    时间: 2005-3-21 18:24
别怕是在做广告,论坛嘛,介绍一下自己有什么错的,不要到处发广告贴就行了嘛。
作者: anjun7107    时间: 2005-5-20 14:26

有没有这方面的资料,书籍\标准呀.


作者: 针尖    时间: 2005-6-3 11:49
露点和含湿量都是衡量干燥度的标准,我们所说冷干机的露点(压力下或常压下)是指冷干机出口处的露点,至于标准是多少?国外的冷干机资料写的是压力露点8℃,而现在国内的指标却在2℃,不知蒸发温度要几度?还有会不会冰堵?
作者: shan8046    时间: 2005-11-1 16:27
那要看你的测试点,我们测露点是在空气出口之后,并不是看蒸发器的蒸发温度。
作者: shan8046    时间: 2005-11-1 16:35
压缩空气露点要达到两度是很难的,蒸发器的蒸发温度要达到-3--6度左右吧!蒸发(表)压力大概0.2-0.3mpa,一不小心就会冰堵。呵呵,很多企业都是吹牛的,真的去测它的露点,能达到10度就很好了!
作者: shan8046    时间: 2005-11-1 16:38

不知你是如何测试的?呵呵,很想了解了解!


作者: 87693056    时间: 2005-11-3 20:55

我是新手

我在生产过程中看到 探测点的不同就 完全不同。。。。我也不知道了解。。。不过我们生产的大多多在 5度左右

是在表和电脑显示屏上所得


作者: 乐言张    时间: 2006-1-16 17:38
大气露点-23时含水量0.829克每立方
作者: david19999    时间: 2006-2-17 17:03
压力露点其实能到3-5度可能就不错了,行业内资料说2度不免有些理想中的夸大吧?前面前辈说压力露点2度等于大气露点—23度,含水量0.829克每立方可以作为参考标准吧? 我懂得不多,请前辈们多指教!
作者: 行业精英    时间: 2006-4-28 11:22
由于北方和南方地区的差别不同,所以在含水量上的一个标准就有所不同,冷干机的效果好坏,一个是要看所配用的压缩机,另外在各个时区是看出水量,应该说南方地区在夏季时,冷干机在正常运作时的出水量较大。